TANTA ARIA NEI RADIATORI
Moderatore: Edilclima
TANTA ARIA NEI RADIATORI
CIao,
oggi chiedo io supporto.
Seguivo un'ente che ha vari condomini, dalla contabilizzazione (beata) nel 2014. Da qualche anno non mi hanno + chiamato e mi richiamano ora per ristrutturare un appartamento che hanno ricavato dal recupero di una soffitta ancora nel 1995. Unico appartamento al 5° piano, tutti quelli al 4° non hanno problemi.
Cosa succede?
Mi dicono che non scalda.
Contatto il manutentore e mi dice che si riempie di aria, tanto che (attenti) ha montato al posto delle valvoline di sfiato sui radiatori dei rubinetti da 3/8" e ogni settimana con la canna dell'acqua li riempie.
Esce l'inquilino moroso.
Due giorni fa vado e chiedo di accedenre 1 h prima l'impianto a cannello 70°C.
1 radiatore va bene, 2 meno, 4 freddi.
Sfiata ed esce una marea di aria. Ma tanta. E puzza.
Una volta pieni di acqua scaldano.
Ci sia accorge che scalda prima il ritorno.
Scendo in centrale.
Il circolatore è al contrario.
Quindi il desareatore era sul ritorno, il defangatore e il filtro a Y pure.
Ovviamente ho consigliato di girare SUBITO il circolatore e verificare se sfiata bene il desareatore in CT.
Ho consigliato dei "jolly" da radiatori igroregolabili.
E analisi dell'acqua (magari molta corrosione che crea ossigeno).
Mai capitati casi del genere? come risolvere?
Mettere delle colonne con sfiati automatici nell'appartamento no.
Con tante colonne montanti non riuscirei a farlo ovunque in locali ad uso comune.
Consigli?
oggi chiedo io supporto.
Seguivo un'ente che ha vari condomini, dalla contabilizzazione (beata) nel 2014. Da qualche anno non mi hanno + chiamato e mi richiamano ora per ristrutturare un appartamento che hanno ricavato dal recupero di una soffitta ancora nel 1995. Unico appartamento al 5° piano, tutti quelli al 4° non hanno problemi.
Cosa succede?
Mi dicono che non scalda.
Contatto il manutentore e mi dice che si riempie di aria, tanto che (attenti) ha montato al posto delle valvoline di sfiato sui radiatori dei rubinetti da 3/8" e ogni settimana con la canna dell'acqua li riempie.
Esce l'inquilino moroso.
Due giorni fa vado e chiedo di accedenre 1 h prima l'impianto a cannello 70°C.
1 radiatore va bene, 2 meno, 4 freddi.
Sfiata ed esce una marea di aria. Ma tanta. E puzza.
Una volta pieni di acqua scaldano.
Ci sia accorge che scalda prima il ritorno.
Scendo in centrale.
Il circolatore è al contrario.
Quindi il desareatore era sul ritorno, il defangatore e il filtro a Y pure.
Ovviamente ho consigliato di girare SUBITO il circolatore e verificare se sfiata bene il desareatore in CT.
Ho consigliato dei "jolly" da radiatori igroregolabili.
E analisi dell'acqua (magari molta corrosione che crea ossigeno).
Mai capitati casi del genere? come risolvere?
Mettere delle colonne con sfiati automatici nell'appartamento no.
Con tante colonne montanti non riuscirei a farlo ovunque in locali ad uso comune.
Consigli?
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
- NoNickName
- Messaggi: 10209
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: TANTA ARIA NEI RADIATORI
Ma prima di sfiatare o di mettere il reintegro automatico, l'acqua dove va? Scompare?
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: TANTA ARIA NEI RADIATORI
Controllato carica del vaso d'espansione ?
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: TANTA ARIA NEI RADIATORI
non ho capito la storia dei radiatori con attaccata la canna dell'acquaSuperP ha scritto: gio mar 05, 2026 09:06 Cosa succede?
Mi dicono che non scalda.
Contatto il manutentore e mi dice che si riempie di aria, tanto che (attenti) ha montato al posto delle valvoline di sfiato sui radiatori dei rubinetti da 3/8" e ogni settimana con la canna dell'acqua li riempie.
se i radiatori erano pieni di aria andavano sfogati poi ci sarà stato un riempimento automatico che avrebbe provveduto al riempimento, che senso ha riempirli con la canna?
non è che il riempimento automatico dell'impianto è tarato male o non c'è o non c'è pressione sufficiente per riempire l'impianto all'ultimo piano?
Re: TANTA ARIA NEI RADIATORI
E che senso aveva mettere i rubinetti da 3/8"? Chiedilo all'idraulico.ponca ha scritto: gio mar 05, 2026 12:07 non ho capito la storia dei radiatori con attaccata la canna dell'acqua
Mi ha detto che si formava talmente tanta aria che con lo spurgo normale ci metteva troppo
Pressione ce n'è
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
- NoNickName
- Messaggi: 10209
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: TANTA ARIA NEI RADIATORI
Bah, per me l'aria entrava dagli spurghi, non usciva. Per quello ha messo la canna dell'acqua, per riempirlo da sopra.SuperP ha scritto: gio mar 05, 2026 12:19 Mi ha detto che si formava talmente tanta aria che con lo spurgo normale ci metteva troppo
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: TANTA ARIA NEI RADIATORI
con 2 bar di precarica no!NoNickName ha scritto: gio mar 05, 2026 14:23 Bah, per me l'aria entrava dagli spurghi, non usciva. Per quello ha messo la canna dell'acqua, per riempirlo da sopra.
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: TANTA ARIA NEI RADIATORI
Di solito la funzione del by pass da 1/2" sul carico automatico (se c'è) è anche quella. Accelerare il carico dell'impianto. Ma il carico avviene sempre dal basso. L'idraulico avrà attaccato la canna dell'acqua tra una presa diretta in CT o vicinanze (ad esempio giardino) e una presa dell'impianto (ad esempio rubinetto di scarico della caldaia).
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: TANTA ARIA NEI RADIATORI
il bypass non dovrebbe acvere quella funzione... anzi manca la disconnessioneHUGO ha scritto: gio mar 05, 2026 15:43 Di solito la funzione del by pass da 1/2" sul carico automatico (se c'è) è anche quella. Accelerare il carico dell'impianto. Ma il carico avviene sempre dal basso. L'idraulico avrà attaccato la canna dell'acqua tra una presa diretta in CT o vicinanze (ad esempio giardino) e una presa dell'impianto (ad esempio rubinetto di scarico della caldaia).
No caricava i radiatori da sopra per motivi suoi, vallo a capire.
Ieri abbiamo sfiatato i radiatori e si sono riempiti velocemente!
Ma la domanda è:
- il desareatore sul ritorno, in pratica (in teoria la so) non desaria niente?
- come mai si forma tutta quell'aria (caricamento a 2 bar!) se non per corrosione?
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: TANTA ARIA NEI RADIATORI
l'unico motivo secondo me può essere la corrosione per cui anche io farei analisi e un trattamento chimico
fatto questo poi se si riesce, anche se è quello che non volevi fare, sarebbe utile prevedere delle valvole di sfogo aria
fatto questo poi se si riesce, anche se è quello che non volevi fare, sarebbe utile prevedere delle valvole di sfogo aria
Re: TANTA ARIA NEI RADIATORI
Se si forma aria nei punti alti col disareatore in CT non scarichi niente perchè non hai circolazione e l'aria rimane lì dov'è.SuperP ha scritto: gio mar 05, 2026 15:55il bypass non dovrebbe acvere quella funzione... anzi manca la disconnessioneHUGO ha scritto: gio mar 05, 2026 15:43 Di solito la funzione del by pass da 1/2" sul carico automatico (se c'è) è anche quella. Accelerare il carico dell'impianto. Ma il carico avviene sempre dal basso. L'idraulico avrà attaccato la canna dell'acqua tra una presa diretta in CT o vicinanze (ad esempio giardino) e una presa dell'impianto (ad esempio rubinetto di scarico della caldaia).
No caricava i radiatori da sopra per motivi suoi, vallo a capire.
Ieri abbiamo sfiatato i radiatori e si sono riempiti velocemente!
Ma la domanda è:
- il desareatore sul ritorno, in pratica (in teoria la so) non desaria niente?
- come mai si forma tutta quell'aria (caricamento a 2 bar!) se non per corrosione?
Se entra aria da qualche buco, quando la pompa è ferma avresti delle perdite, con conseguente abbassamento di pressione dell'impianto.
Ultima modifica di HUGO il gio mar 05, 2026 16:05, modificato 1 volta in totale.
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
- NoNickName
- Messaggi: 10209
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: TANTA ARIA NEI RADIATORI
E come fa a entrare aria con 2 bar di pressione nel circuito?SuperP ha scritto: gio mar 05, 2026 15:25con 2 bar di precarica no!NoNickName ha scritto: gio mar 05, 2026 14:23 Bah, per me l'aria entrava dagli spurghi, non usciva. Per quello ha messo la canna dell'acqua, per riempirlo da sopra.
L'aria entra se la pressione manometrica è <0.
Cioè stai ipotizzando che l'aria sia il prodotto di una reazione di ossidoriduzione?SuperP ha scritto: gio mar 05, 2026 15:55 - come mai si forma tutta quell'aria (caricamento a 2 bar!) se non per corrosione?
E quindi non è aria, ma un composto chimico specifico.
Hai provato a incendiarlo per capire se è idrogeno solforato (infiammabile e puzza di uova marce).
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: TANTA ARIA NEI RADIATORI
Invece grazie al Dio dehli idraulici ce l'ha, che c'entra la disconnessione ?SuperP ha scritto: gio mar 05, 2026 15:55
il bypass non dovrebbe acvere quella funzione... anzi manca la disconnessione
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: TANTA ARIA NEI RADIATORI
Esiste l'aria disciolta nell'acqua e questa crea microbnolle e macrobolle.NoNickName ha scritto: gio mar 05, 2026 16:03 E come fa a entrare aria con 2 bar di pressione nel circuito?
L'aria entra se la pressione manometrica è <0.
E nell'acqua anche se non la vedi, di aria ce n'è molta.
L'aria si forma anche per corrosione.NoNickName ha scritto: gio mar 05, 2026 16:03 Cioè stai ipotizzando che l'aria sia il prodotto di una reazione di ossidoriduzione?
E quindi non è aria, ma un composto chimico specifico.
Hai provato a incendiarlo per capire se è idrogeno solforato (infiammabile e puzza di uova marce).
Come dicevo puzza.
Grazie del suggerimento. E' u test da fare
Facendo approfondimento ho visto tuttavia che la corrosione per ossidoriduzione (qui ho tutto ferro) produce idrogeno, che è leggero ma comunque anche questo infiammabile
l'idrogeno solforato si produce per corrosione microbiologica che comunque ci può essere, anche se parliamo di radiatori perchè di sicuro ci sono fanghi nei radiatori e le temperature possono anche essere "basse" in climatica.
Ultima modifica di SuperP il gio mar 05, 2026 16:47, modificato 1 volta in totale.
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: TANTA ARIA NEI RADIATORI
beh, se noon disconnetti potrebbe entrare acqua di iimpainto, addittivata anche, nella rete potabile privata o pubblica.HUGO ha scritto: gio mar 05, 2026 16:16 Invece grazie al Dio dehli idraulici ce l'ha, che c'entra la disconnessione ?
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: TANTA ARIA NEI RADIATORI
Si ma col tuo problema non c'entra niente
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: TANTA ARIA NEI RADIATORI
certo
l'ho tirato fuori perchè tu suggerivi di caricare con il bypass dal caricamento
ma come ripeto, 2 bar
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
- NoNickName
- Messaggi: 10209
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: TANTA ARIA NEI RADIATORI
Ma stiamo parlando di volumi di gas esigui e che non si riformano.SuperP ha scritto: gio mar 05, 2026 16:23 Esiste l'aria disciolta nell'acqua e questa crea microbnolle e macrobolle.
Sì, ma dopo un po' le specie chimiche che si stanno corrodendo o che promuovono la corrosione si esauriscono.
L'ossigeno introdotto nell'acqua di reintegro non genera questi volumi di gas.
Se il gas non termina mai di fuoriuscire, allora è CH4 (metano) o H2S (idrogeno solforato) prodotti da batteri. Puoi provare a immettere dei biocidi a largo spettro per circuiti chiusi.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: TANTA ARIA NEI RADIATORI
Ni...NoNickName ha scritto: gio mar 05, 2026 16:42 Ma stiamo parlando di volumi di gas esigui e che non si riformano.
a 2 bar hai 20-40 litri ogni m3 di aria discolta
Il trattamento dell'impianto nel 2016 era stato fatto.NoNickName ha scritto: gio mar 05, 2026 16:42 Sì, ma dopo un po' le specie chimiche che si stanno corrodendo o che promuovono la corrosione si esauriscono.
L'ossigeno introdotto nell'acqua di reintegro non genera questi volumi di gas.
Se il gas non termina mai di fuoriuscire, allora è CH4 (metano) o H2S (idrogeno solforato) prodotti da batteri. Puoi provare a immettere dei biocidi a largo spettro per circuiti chiusi.
Grazie delle dritte
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: TANTA ARIA NEI RADIATORI
Di batteri in un impianto ad alta temperatura credo che ne siano molto pochi. Comunque è come dici tu se i volumi d'aria prodotti ossidazione da corrosione fossero così notevoli a quest'ora ci sarebbero sicuramente delle perdite dai tubi con conseguente perdita di pressione nell'impiantoNoNickName ha scritto: gio mar 05, 2026 16:42Ma stiamo parlando di volumi di gas esigui e che non si riformano.SuperP ha scritto: gio mar 05, 2026 16:23 Esiste l'aria disciolta nell'acqua e questa crea microbnolle e macrobolle.
Sì, ma dopo un po' le specie chimiche che si stanno corrodendo o che promuovono la corrosione si esauriscono.
L'ossigeno introdotto nell'acqua di reintegro non genera questi volumi di gas.
Se il gas non termina mai di fuoriuscire, allora è CH4 (metano) o H2S (idrogeno solforato) prodotti da batteri. Puoi provare a immettere dei biocidi a largo spettro per circuiti chiusi.
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !