PDC con volano termico in serie vs separatore

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

SuperP
Messaggi: 11721
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: PDC con volano termico in serie vs separatore

Messaggio da SuperP »

ponca ha scritto: dom gen 11, 2026 21:49 Sul Collegamento a 3 tubi ammetto di essere piuttosto ignorante, stiamo parlando di questo vero?
Si è questo, ed esiste anche la versione a 2 attacchi che piace a me.
Qui https://www.paolosavoia.com/post/colpa_tee se sei curioso

La soluzione 3 attacchi l'aveva messa anche caleffi (vedi immagine sopra) ma ormai era nota ed utilizzata da anni.
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online

Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9968
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: PDC con volano termico in serie vs separatore

Messaggio da NoNickName »

ponca ha scritto: dom gen 11, 2026 21:49 stiamo parlando di questo vero?
Mi sono permesso di fare una correzione. La direzione di flusso dipende dalla somma algebrica delle portate entranti e uscenti.
Screenshot 2026-01-11 222153.png
Screenshot 2026-01-11 222153.png (81.31 KiB) Visto 109 volte
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
ponca
Messaggi: 7061
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: PDC con volano termico in serie vs separatore

Messaggio da ponca »

quel Tee mi sembra il punto + delicato del sistema

fisicamente cosa c'è?
un semplice Tee?
una valvola a 3 vie con miscelatore termostatico o con servomotore (e relativa regolazione climatica)?


una curiosità: perchè su tutti gli schemi che si trovano in giro su manuali di installazione e altro non viene quasi mai suggerita questa soluzione? magari semplicemente "perchè si è sempre fatto così" o c'è altro?
rifaccio la stessa considerazione: Viessmann ha centinaia di schemi di installazione (e consiglia vivamente di attenersi a questi) in cui l'inerziale ha 4 attacchi
Ultima modifica di ponca il lun gen 12, 2026 10:01, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9968
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: PDC con volano termico in serie vs separatore

Messaggio da NoNickName »

ponca ha scritto: lun gen 12, 2026 09:57 un semplice Tee?
Certo. Che altro ci vorresti mettere?
ponca ha scritto: lun gen 12, 2026 09:57 una curiosità: perchè su tutti gli schemi che si trovano in giro su manuali di installazione e altro non viene quasi mai suggerita questa soluzione?
Ignoranza. Trascuratezza. Consuetudine.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
ponca
Messaggi: 7061
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: PDC con volano termico in serie vs separatore

Messaggio da ponca »

riflettendoci mi torna, un Tee è sufficiente non serve altro
e mi torna anche quello sche scrive SuperP, da questa configurazione a 3 attacchi si potrebbe passare ad una configurazione a 2 attacchi
con il ritorno dall'impianto che non rientra nel volano ma sul collegamento tra volano e PDC
in modo analogo a come spesso vengono fatti gli impianti a biomassa
Esa
Messaggi: 4538
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: PDC con volano termico in serie vs separatore

Messaggio da Esa »

ponca ha scritto: lun gen 12, 2026 10:06 riflettendoci mi torna, un Tee è sufficiente non serve altro
Provate a scrivere le portate previste, sul primario e sul secondario.
Sono fisse o variabili? Se sono variabili, a cosa sono legate? Chi le controlla? Una regolazione elettronica?
Se sono fisse, che succede se funziona una sola pompa? E che succede se funzionano contemporaneamente le 2 pompe?
Il compressore è ad inverter? Ma ne siete sicuri?
Allora, scriviamo Marca e Modello: ne vedremo delle belle! Magari scopriremo che l'inverter è solo sul ventilatore.
Un impianto così, domestico, con serbatoio da 50 litri, non va fatto. Se non volete problemi.
SuperP
Messaggi: 11721
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: PDC con volano termico in serie vs separatore

Messaggio da SuperP »

ponca ha scritto: lun gen 12, 2026 09:57 una curiosità: perchè su tutti gli schemi che si trovano in giro su manuali di installazione e altro non viene quasi mai suggerita questa soluzione? magari semplicemente "perchè si è sempre fatto così" o c'è altro?
Perchè non guardi gli schemi di tutti i produttori.
In alcuni schemi di produttori "seri" li trovi da almeno 10 anni
ponca ha scritto: lun gen 12, 2026 09:57 rifaccio la stessa considerazione: Viessmann ha centinaia di schemi di installazione (e consiglia vivamente di attenersi a questi) in cui l'inerziale ha 4 attacchi
a ME capita di usare viessmann ma non uso i loro schemi come vangelo, ho infatti sempre usato lo schema a 2 o 3 attacchi
Può essere che chi fa gli schemi usi GEMINI :) oppuire non gli piaccia quel modo perchè ha riscontrato errori, perchè gli torna + semplice per gli installatori, perchè la loro regolazione va meglio così... chiedi a loro
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online

Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Esa
Messaggi: 4538
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: PDC con volano termico in serie vs separatore

Messaggio da Esa »

Viessmann ha centinaia di schemi di installazione (e consiglia vivamente di attenersi a questi) in cui l'inerziale ha 4 attacchi
Forse perché quello schema da meno problemi di assistenza, magari consumando 100 kWh in più all'anno? Oppure perché il loro ufficio tecnico non ha abbastanza esperienza?
La domanda principale, in ogni caso, resta: quali sarebbero le portate di progetto sui 2 rami (primario, secondario)?
Rispondi