Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1541
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Idrante dietro botola PUSH & PULL

Messaggio da travereticolare »

Ciao a tutti,

In un edificio in cui la cura degli interni è abbastanza rilevante decidono di "nascondere" un naspo dietro una botola PUSH PULL, tipo questa: https://www.eclisse.it/wp-content/uploa ... botole.jpg

L'apertura della botola non ostacolerà la volta della cassetta naspo, la tubazione sarà stendile. La faccia della botola sarà pantografata con immagine naspo + cartello segnaletico.

Secondo me è una situazione che non va bene, il naspo o idrante devono essere contenuti solamente all'interno delle loro cassette e per garantire il sicuro, immediato e affidabile funzionamento NON possono essere installati dietro sportelli PUSH PULL.
In caso di malfunzionamento o blocco della botola o dello sportello in generale, il presidio antincendio non sarebbe utilizzabile...

Cosa ne pensate, per voi va bene e asseverereste? avete esperienze simili?

Grazie
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
stfire
Messaggi: 1649
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Idrante dietro botola PUSH & PULL

Messaggio da stfire »

non si dovrebbe fare ma si fà, specie in edifici di lusso
già visti più volte e alla fine me li sono fatti andar bene
etec83
Messaggi: 917
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Idrante dietro botola PUSH & PULL

Messaggio da etec83 »

Guarda, nei negozi di alta moda sono tutti nascosti così.
Almeno usare cartongesso A1 e che sia indicato come aprire la botola oltre la segnaletica.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1541
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Idrante dietro botola PUSH & PULL

Messaggio da travereticolare »

etec83 ha scritto: gio nov 13, 2025 09:59
stfire ha scritto: gio nov 13, 2025 08:57
Ciao, grazie ad entrambi...

me li farò andare bene anche io, cercavo supporto per bocciare... :lol:
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
Messaggi: 13751
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Idrante dietro botola PUSH & PULL

Messaggio da Terminus »

I designer di interni ed archistar dovrebbero bruciare tutti nelle fiamme causate da un bleve di gpl..... :mrgreen:
Se cerchi motivazioni per bocciare:
1) quel portello consente allo sportello della cassetta del naspo di aprirsi almeno a 170° per permettere lo srotolamento della tubazione in ogni direzione (UNI EN 671-2) ?
2) E' rispettata la condizione (UNI 10779): "Gli idranti e/o i naspi devono essere installati in posizione ben visibile e facilmente raggiungibile" ?
mmaarrccoo
Messaggi: 2053
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Idrante dietro botola PUSH & PULL

Messaggio da mmaarrccoo »

Io sarei più per il no che per il sì.
Ma so che in alcuni ambienti conta più l'aspetto che la sicurezza.