Ciao a tutti,

In un edificio in cui la cura degli interni è abbastanza rilevante decidono di "nascondere" un naspo dietro una botola PUSH PULL, tipo questa: https://www.eclisse.it/wp-content/uploa ... botole.jpg

L'apertura della botola non ostacolerà la volta della cassetta naspo, la tubazione sarà stendile. La faccia della botola sarà pantografata con immagine naspo + cartello segnaletico.

Secondo me è una situazione che non va bene, il naspo o idrante devono essere contenuti solamente all'interno delle loro cassette e per garantire il sicuro, immediato e affidabile funzionamento NON possono essere installati dietro sportelli PUSH PULL.
In caso di malfunzionamento o blocco della botola o dello sportello in generale, il presidio antincendio non sarebbe utilizzabile...

Cosa ne pensate, per voi va bene e asseverereste? avete esperienze simili?

Grazie
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
stfire
Messaggi: 1649
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Idrante dietro botola PUSH & PULL

Messaggio da stfire »

non si dovrebbe fare ma si fà, specie in edifici di lusso
già visti più volte e alla fine me li sono fatti andar bene
etec83
Messaggi: 917
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Idrante dietro botola PUSH & PULL

Messaggio da etec83 »

Guarda, nei negozi di alta moda sono tutti nascosti così.
Almeno usare cartongesso A1 e che sia indicato come aprire la botola oltre la segnaletica.