Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi

Messaggio da Tom Bishop »

Sto preparando una richiesta di valutazione per una scuola con il CoPi. Il piano interrato, compartimentato rispetto a quelli soprastanti, è dedicato all'installazione delle unità di trattamento aria e all'impiantistica idronica. La mia intenzione è trattarla come un'area a rischio specifico. L'area in questione deve rispettare ugualmente le soluzioni conformi di corridoio cieco e smaltimento fumi?
Tom Bishop
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3898
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi

Messaggio da weareblind »

Dipende dalle dimensioni, direi. Quanto è grande?
mmaarrccoo
Messaggi: 2000
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi

Messaggio da mmaarrccoo »

Tom Bishop ha scritto: lun set 08, 2025 11:31 Sto preparando una richiesta di valutazione per una scuola con il CoPi. Il piano interrato, compartimentato rispetto a quelli soprastanti, è dedicato all'installazione delle unità di trattamento aria e all'impiantistica idronica. La mia intenzione è trattarla come un'area a rischio specifico. L'area in questione deve rispettare ugualmente le soluzioni conformi di corridoio cieco e smaltimento fumi?
Non vedo deroghe al concetto generale, ovviamente vanno in base al rischio vita prevalente del compartimento.
Tom Bishop
Messaggi: 5951
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi

Messaggio da Tom Bishop »

weareblind ha scritto: lun set 08, 2025 11:43 Dipende dalle dimensioni, direi. Quanto è grande?
500m²
Tom Bishop
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3898
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi

Messaggio da weareblind »

Per me è grande, lo tratterei come un locale a tutti gli effetti.
Tom Bishop
Messaggi: 5951
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi

Messaggio da Tom Bishop »

Sì, sono d'accordo con te. Sto pensando anche io di fare così.
Tom Bishop
GMP
Messaggi: 653
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi

Messaggio da GMP »

weareblind ha scritto: lun set 08, 2025 22:24 Per me è grande, lo tratterei come un locale a tutti gli effetti.
Se fosse stato più piccolo come avresti approcciato?

Locale UTA di dimensioni superiore a 25 mq, che so, 27/30 mq. Non avresti previsto aerazione?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3898
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi

Messaggio da weareblind »

Sempre in base ad una valutazione dei rischi che da qui non posso fare, ho diversi locali tecnici interrati ciechi, quindi se non si può fare diversamente sì.
GMP
Messaggi: 653
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi

Messaggio da GMP »

weareblind ha scritto: mar set 09, 2025 09:58 Sempre in base ad una valutazione dei rischi che da qui non posso fare, ho diversi locali tecnici interrati ciechi, quindi se non si può fare diversamente sì.
ok, chiaro. Valutazione Del Rischio improntata sempre sulla scorta dei criteri di attribuzione dei livelli di prestazione della tabella S.8-2?

Scusa se chiedo ma mi capitano diverse situazioni e ragiono sempre in base della tabella S.8-2. Quando non posso rispettare, chiedo estrazione meccanica.
smilev
Messaggi: 376
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi

Messaggio da smilev »

mmaarrccoo ha scritto: lun set 08, 2025 12:07
Tom Bishop ha scritto: lun set 08, 2025 11:31 Sto preparando una richiesta di valutazione per una scuola con il CoPi. Il piano interrato, compartimentato rispetto a quelli soprastanti, è dedicato all'installazione delle unità di trattamento aria e all'impiantistica idronica. La mia intenzione è trattarla come un'area a rischio specifico. L'area in questione deve rispettare ugualmente le soluzioni conformi di corridoio cieco e smaltimento fumi?
Non vedo deroghe al concetto generale, ovviamente vanno in base al rischio vita prevalente del compartimento.
Buongiorno , ti posso chiedere che rischio vita applichi?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3898
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi

Messaggio da weareblind »

GMP ha scritto: mar set 09, 2025 10:01
weareblind ha scritto: mar set 09, 2025 09:58 Sempre in base ad una valutazione dei rischi che da qui non posso fare, ho diversi locali tecnici interrati ciechi, quindi se non si può fare diversamente sì.
ok, chiaro. Valutazione Del Rischio improntata sempre sulla scorta dei criteri di attribuzione dei livelli di prestazione della tabella S.8-2?

Scusa se chiedo ma mi capitano diverse situazioni e ragiono sempre in base della tabella S.8-2. Quando non posso rispettare, chiedo estrazione meccanica.
Tabella S.8-2 sì, più V.1, e le varie ed eventuali del caso.
Tom Bishop
Messaggi: 5951
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi

Messaggio da Tom Bishop »

Io come Rvita ero orientato a A1. Il carico di incendio è basso e il manutentore conosce i luoghi.
Tom Bishop
mmaarrccoo
Messaggi: 2000
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi

Messaggio da mmaarrccoo »

smilev ha scritto: mar set 09, 2025 10:40
mmaarrccoo ha scritto: lun set 08, 2025 12:07
Tom Bishop ha scritto: lun set 08, 2025 11:31 Sto preparando una richiesta di valutazione per una scuola con il CoPi. Il piano interrato, compartimentato rispetto a quelli soprastanti, è dedicato all'installazione delle unità di trattamento aria e all'impiantistica idronica. La mia intenzione è trattarla come un'area a rischio specifico. L'area in questione deve rispettare ugualmente le soluzioni conformi di corridoio cieco e smaltimento fumi?
Non vedo deroghe al concetto generale, ovviamente vanno in base al rischio vita prevalente del compartimento.
Buongiorno , ti posso chiedere che rischio vita applichi?
In genere non scendo mai sotto A2 perchè con A1 i VVF potrebbero fare storie. Ma solitamente salgo al massimo possibile a patto che non mi mandi all'aria le misure antincendio. Attenzione al fatto che luogo a rischio specifico = necessità di compartimentazione, idranti, IRAI, ecc.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3898
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi

Messaggio da weareblind »

La compartimentazione va valutata, ma non è obbligatoria. Le condizioni al contorno chiedono almeno A2 secondo me.
Tom Bishop
Messaggi: 5951
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi

Messaggio da Tom Bishop »

Ho naspi e IRAI, carico di incendio <200MJ/m², affollamento massimo 3pp.
Tom Bishop
mmaarrccoo
Messaggi: 2000
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi

Messaggio da mmaarrccoo »

weareblind ha scritto: mar set 09, 2025 17:51 La compartimentazione va valutata, ma non è obbligatoria. Le condizioni al contorno chiedono almeno A2 secondo me.
RTV1 mi sembra faccia intendere che serve compartimentare o distanziare (ma in edificio unico ricadi nella necessità di compartimento).


Tom Bishop ha scritto: mar set 09, 2025 18:21 Ho naspi e IRAI, carico di incendio <200MJ/m², affollamento massimo 3pp.
Ma sei sicuro serva area a rischio specifico? :?:
Tom Bishop
Messaggi: 5951
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi

Messaggio da Tom Bishop »

Dimenticavo di segnalare che il locale è compartimentato.
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 5951
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi

Messaggio da Tom Bishop »

mmaarrccoo ha scritto: mar set 09, 2025 18:31 Ma sei sicuro serva area a rischio specifico? :?:
Non sono sicuro di niente. Ma trattasi di piano dedicato agli impianti quindi nulla a che vedere con la valutazione del rischio della scuola.
Tom Bishop
buge
Messaggi: 410
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi

Messaggio da buge »

se non è questo un compartimento con Rvita A1...allora quale è?
che storie possono fare i VVF? in caso di incendio non ci muore nessuno perchè non c'è normalmente nessuno..ci metti l'IRAI, hai addirittura i naspi per un carico incendio ridicolo...
Per il corridoio cieco in A1 sei a 45 m senza coefficienti di aumento (se metti Irai +15%)...mica poco eh.
Per lo smaltimento è più difficile se non puoi fare aperture...potresti provare a seguire il discorso Aset/Rset...
Tom Bishop
Messaggi: 5951
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi

Messaggio da Tom Bishop »

buge ha scritto: mar set 09, 2025 19:19 Per lo smaltimento è più difficile se non puoi fare aperture...potresti provare a seguire il discorso Aset/Rset...
Non credo perché le aperture servono anche alle squadre di emergenza.
Sono riuscito a trovare spazi per aggiungere delle aperture e li sarei a posto. Con Rvita A1 sono a posto pure con il corridoio cieco. Penso di procedere così.
Tom Bishop