idranti e lame d'acqua

Messaggio da christian619 »

Vorrei attaccare su una rete da 4" che alimenta una rete idranti interna UNI45
un circuito a servizio di una lama d'acqua; secondo voi è possibile lavorare in derivazione?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3844
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: idranti e lame d'acqua

Messaggio da weareblind »

Non sono progettista meccanico, ma ne ho vista una appena fatta, ed è derivata.
Terminus
Messaggi: 13614
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: idranti e lame d'acqua

Messaggio da Terminus »

Non vedo problemi normativi o tecnici.
La lama d'acqua sarà come un ulteriore attacco da servire, con la sua portata e pressione.