PDC e caldo torrido
come stanno andando le PDC con questi giorni di caldo torrido? esperienze?
leggo sui social che alcuni hanno delle difficoltà con i fancoil e lamentano che la temperatura in casa non scende
certo vai a sapere come è gestito e come è stato fatto l'impianto
a me ha chiamato solo un cliente per dirmi che ha un po' caldo nella sala da pranzo (con impianto ad espansione diretta e unità taglia 35)
leggo sui social che alcuni hanno delle difficoltà con i fancoil e lamentano che la temperatura in casa non scende
certo vai a sapere come è gestito e come è stato fatto l'impianto
a me ha chiamato solo un cliente per dirmi che ha un po' caldo nella sala da pranzo (con impianto ad espansione diretta e unità taglia 35)
Re: PDC e caldo torrido
vanno vanno, come da anni ed anni a questa parte
se non funziona un impianto possono esservi "MILLE" motivi,
... su un idronico basta un filtro sporco per bloccare tutto...
...su un espansione diretta poca carica...
se non funziona un impianto possono esservi "MILLE" motivi,
... su un idronico basta un filtro sporco per bloccare tutto...
...su un espansione diretta poca carica...
- NoNickName
- Messaggi: 9551
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: PDC e caldo torrido
Zero problemi.
Ci sono problemi solo negli impianti a pavimento, dove il deumi è un po' tirato, o performa male con acqua a 18°-20°C.
Ieri ho avuto tre impianti che hanno girato automaticamente in invernale (parametro funzionale di ritardo posto malauguratamente a 0 ore, da quegli installatori che vogliono vedere la macchina girare in freddo subito, così ieri ha girato in caldo subito)
Ci sono problemi solo negli impianti a pavimento, dove il deumi è un po' tirato, o performa male con acqua a 18°-20°C.
Ieri ho avuto tre impianti che hanno girato automaticamente in invernale (parametro funzionale di ritardo posto malauguratamente a 0 ore, da quegli installatori che vogliono vedere la macchina girare in freddo subito, così ieri ha girato in caldo subito)
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: PDC e caldo torrido
Mi hanno segnalato un problema (marginale) su un negozio di lusso, pavimento in legno, raffrescamento a pavimento, deu funzionante correttamente, affollamento non eccessivo.
Quando si apre la porta ed entra aria umida, il legno attorno all'ingresso si bagna e si gonfia (per poi riasciugarsi la notte).
Credo non ci sia molto da fare....
Quando si apre la porta ed entra aria umida, il legno attorno all'ingresso si bagna e si gonfia (per poi riasciugarsi la notte).
Credo non ci sia molto da fare....
- NoNickName
- Messaggi: 9551
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: PDC e caldo torrido
Alzare la temperatura del negozio e sigillare lo spiffero la porta.
Risolto.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: PDC e caldo torrido
Un bel tappetino in gomma e passa la paura. Se lo fanno fare dal brand logato
redigere redigere redigere
Re: PDC e caldo torrido
..infatti, aspettavano il genio. A volte, davvero, mi chiedo: ma credi di essere il solo intelligente qui dentro e là fuori?NoNickName ha scritto: mer lug 09, 2025 11:14Alzare la temperatura del negozio e sigillare lo spiffero la porta.
Risolto.
Re: PDC e caldo torrido
Ottimeponca ha scritto: mer lug 09, 2025 09:55 come stanno andando le PDC con questi giorni di caldo torrido? esperienze?
https://www.paolosavoia.com/post/pdc_estate_1
https://www.paolosavoia.com/post/pdc_estate_2
Ti ho sempre detto che leggi troppe pagine FB di utentiponca ha scritto: mer lug 09, 2025 09:55 leggo sui social che alcuni hanno delle difficoltà con i fancoil e lamentano che la temperatura in casa non scende
e progettato, se progettatoponca ha scritto: mer lug 09, 2025 09:55 certo vai a sapere come è gestito e come è stato fatto l'impianto
tu pensa che ho appena visto una pubblicità di un corso sulle pdc con uno schema dove la pdc alimentava un inerziale e da quello spillava sia per sicaldaemtno che per produzione di acs (inerziale senza setti interni, tutto interno, con gli attacchi acs e riscaldamento alla stessa altezza)
con gli split (se sono carichi) vinci facileponca ha scritto: mer lug 09, 2025 09:55 a me ha chiamato solo un cliente per dirmi che ha un po' caldo nella sala da pranzo (con impianto ad espansione diretta e unità taglia 35)
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
- NoNickName
- Messaggi: 9551
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: PDC e caldo torrido
Hai detto che non c'era molto da fare... pensavo che non sapessi proprio che pesci pigliare.giotisi ha scritto: mer lug 09, 2025 12:04 ..infatti, aspettavano il genio. A volte, davvero, mi chiedo: ma credi di essere il solo intelligente qui dentro e là fuori?
Secondo me da fare ce ne sarebbe... però sei libero di non accettare consigli.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: PDC e caldo torrido
Lama d'aria all'ingresso (caldo/freddo con PDC autonoma collegata) con funzionamento continuo con gli orari del negozio non potrebbe aiutare?giotisi ha scritto: mer lug 09, 2025 11:02 Mi hanno segnalato un problema (marginale) su un negozio di lusso, pavimento in legno, raffrescamento a pavimento, deu funzionante correttamente, affollamento non eccessivo.
Quando si apre la porta ed entra aria umida, il legno attorno all'ingresso si bagna e si gonfia (per poi riasciugarsi la notte).
Credo non ci sia molto da fare....
Possono poi mascherarsela con marmo o tutto il lusso possibile basta che non toppano il passaggio aria
-
- Messaggi: 2476
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: PDC e caldo torrido
Diciamo che dove sono dimensionate ed installate correttamente, problemi non ce ne sono. Negli altri casi un bagno si sangue, ma non è il caldo torrido che fa' la differenza 

-
- Messaggi: 3117
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: PDC e caldo torrido
Vedi che hanno aperto una sezione dedicata a TeNoNickName ha scritto: mer lug 09, 2025 12:27Hai detto che non c'era molto da fare... pensavo che non sapessi proprio che pesci pigliare.giotisi ha scritto: mer lug 09, 2025 12:04 ..infatti, aspettavano il genio. A volte, davvero, mi chiedo: ma credi di essere il solo intelligente qui dentro e là fuori?
Secondo me da fare ce ne sarebbe... però sei libero di non accettare consigli.

viewforum.php?f=20
- NoNickName
- Messaggi: 9551
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: PDC e caldo torrido
Esa ti risponderebbe così: "Non capisco, puoi spiegarti?"marcoaroma ha scritto: mer lug 09, 2025 23:11 Vedi che hanno aperto una sezione dedicata a Te![]()
viewforum.php?f=20
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 501
- Iscritto il: ven ago 03, 2007 10:35
Re: PDC e caldo torrido
come stanno andando le PDC con questi giorni di caldo torrido? esperienze?
ho il riscontro della scorsa settimana di una bifamiliare nuova (entrambe A4 ovviamente) che ho progettato e anni fa. impianto di raffrescamento con pdc idronica e terminali split a parete alta (riscaldamento radiante a pavimento).
la taglia della pdc l'avevo scelta partendo dalla firma energetica, chiaramente prendendo poi la taglia superiore (anche perchè sul nuovo non volevo essere troppo ottimista) e avevo verificato che anche in raffrescamento fosse corretta.
ci abitano dallo scorso autunno, quindi so che sono soddisfatti del funzinamento invernale.
mi hanno chiamato perchè in una delle due unità hanno caldo in un'area della casa: al piano primo ci sono 3 camere, bagno e un corridoio stretto e lungo. Ho climatizzato le camere, ma nel corridoio non ho previsto nulla e la signora si voleva mettere a stirare lì... sul momento mi veniva da ridere, però in effetti una predisposizione ci sarebbe stata bene. Al piano terra c'è la zona giorno bella e non la vuole incasinare con i panni, nelle camere ci sono i 2 figli e nella sua (non so perchè) non avrebbe avuto piacere di stirare.
Insomma, tutto bene. Ma le accortezze per migliorare non mancano MAI
Re: PDC e caldo torrido
..giusto per chiudere la polemica, è evidente che l'idraulico una soluzione l'ha trovata: aveva 3 circuiti in ambiente, ha chiuso quello incriminato.NoNickName ha scritto: gio lug 10, 2025 07:18 Esa ti risponderebbe così: "Non capisco, puoi spiegarti?"
Oltretutto io ne sono venuto a conoscenza solo per cercare di recuperare il legno ormai ammalorato; io avrei proposto di togliere il problema alla radice, contingentando le aperture della porta, ma credo che il responsabile vendite del negozio non sarebbe stato d'accordo.
L'ho riportato perchè, nello spirito del post, mi pare significativo segnalare che QUESTO impianto, in QUESTE situazioni, non funziona correttamente; si sarebbe dovuto usare una filosofia diversa (aria) o materiali diversi dal legno. Però, così è stato fatto e quindi si accrocchierà un utilizzo passabile, ma se fossi il progettista non ne sarei soddisfatto.
Re: PDC e caldo torrido
la domanda successiva sarebbe questa:
alla luce della necessità di non sovradimensionare le PDC (firma energetica ecc..)
e dei picchi di temperatura sempre + alti
dato per scontato che i terminali in ambiente devono essere abbondanti
qual è il metodo di dimensionamento da utilizzare per la selezione della PDC?
che mi consenta di non avere una PDC sovradimensionata in inverno e di non soffrire il caldo in estate..
ad oggi io una risposta non ce l'ho, salvo cercare di trovare un compromesso accettabile
compromesso che nella pratica porta ad una PDC un po' sovradimensionata per l'invernale e precisa (o talvolta un po' sottodimensionata) per l'estivo
alla luce della necessità di non sovradimensionare le PDC (firma energetica ecc..)
e dei picchi di temperatura sempre + alti
dato per scontato che i terminali in ambiente devono essere abbondanti
qual è il metodo di dimensionamento da utilizzare per la selezione della PDC?
che mi consenta di non avere una PDC sovradimensionata in inverno e di non soffrire il caldo in estate..
ad oggi io una risposta non ce l'ho, salvo cercare di trovare un compromesso accettabile
compromesso che nella pratica porta ad una PDC un po' sovradimensionata per l'invernale e precisa (o talvolta un po' sottodimensionata) per l'estivo
Re: PDC e caldo torrido
in effetti per un negozio secondo me meglio un impianto ad ariagiotisi ha scritto: gio lug 10, 2025 08:28 L'ho riportato perchè, nello spirito del post, mi pare significativo segnalare che QUESTO impianto, in QUESTE situazioni, non funziona correttamente; si sarebbe dovuto usare una filosofia diversa (aria) o materiali diversi dal legno. Però, così è stato fatto e quindi si accrocchierà un utilizzo passabile, ma se fossi il progettista non ne sarei soddisfatto.
ma ho poca esperienza su situazioni di questo tipo ed avranno fatto le loro valutazioni
- NoNickName
- Messaggi: 9551
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: PDC e caldo torrido
Non è più possibile. Le macchine dimensionate in estate, moduleranno o faranno on/off d'inverno.ponca ha scritto: gio lug 10, 2025 09:32 che mi consenta di non avere una PDC sovradimensionata in inverno e di non soffrire il caldo in estate..
E' una conseguenza diretta. E' il momento di cambiare paradigma.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: PDC e caldo torrido
quale sarebbe il nuovo paradigma?NoNickName ha scritto: gio lug 10, 2025 09:40Non è più possibile. Le macchine dimensionate in estate, moduleranno o faranno on/off d'inverno.ponca ha scritto: gio lug 10, 2025 09:32 che mi consenta di non avere una PDC sovradimensionata in inverno e di non soffrire il caldo in estate..
E' una conseguenza diretta. E' il momento di cambiare paradigma.
dimensionare sull'estivo e accettare il fatto che la PDC sia sovradimensionata sull'invernale?
- NoNickName
- Messaggi: 9551
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: PDC e caldo torrido
Esatto. E tra qualche anno non si faranno più neanche gli impianti di riscaldamento in alcune regioni d'Italia.ponca ha scritto: gio lug 10, 2025 09:42 quale sarebbe il nuovo paradigma?
dimensionare sull'estivo e accettare il fatto che la PDC sia sovradimensionata sull'invernale?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: PDC e caldo torrido
Oppure, come si diceva in altri post, idronico su radiante e espansione diretta per estivo.
Su impianti più grandi una buona soluzione è quella di raddoppiare le pdc.
Su impianti più grandi una buona soluzione è quella di raddoppiare le pdc.
- NoNickName
- Messaggi: 9551
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: PDC e caldo torrido
Perfetto. Sugli idronici la scalabilità è l'ideale.vinz75 ha scritto: gio lug 10, 2025 10:53 Su impianti più grandi una buona soluzione è quella di raddoppiare le pdc.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: PDC e caldo torrido
Sì se puoi permetterti di avere un paio di gradi per la gestione della sequenza delle macchine. Se ti serve acqua a 7°C vuol dire lavorare a 10°C sulla prima e a 12°C sulla seconda e perdi efficienza.
redigere redigere redigere
- NoNickName
- Messaggi: 9551
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: PDC e caldo torrido
no, vade retro. Entrambe lavorano in parallelo, per una migliore efficienza. Una (o più) viene spenta, solo quando il carico termico è inferiore al 25% o un numero basso pari al minimo della modulazione.arkanoid ha scritto: gio lug 10, 2025 11:23 Sì se puoi permetterti di avere un paio di gradi per la gestione della sequenza delle macchine. Se ti serve acqua a 7°C vuol dire lavorare a 10°C sulla prima e a 12°C sulla seconda e perdi efficienza.
Poi chi usa oramai mandate a 7°C? Troppo basse.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: PDC e caldo torrido
Le usi quando ti serve. Se ti serve mandi a 7°C, o anche a 5°C. Mi interessa sempre capire con che logica effettivamente sono gestite le cascate, ogni produttore ha la sua, ogni agenzia pensa che funzioni come credono e poi spesso è difficile mantenere i setpoint.
redigere redigere redigere
Re: PDC e caldo torrido
NO!ponca ha scritto: gio lug 10, 2025 09:42 quale sarebbe il nuovo paradigma?
dimensionare sull'estivo e accettare il fatto che la PDC sia sovradimensionata sull'invernale?
Usare h 24 il raffrescamento
L'edificio vive di energia e non di potenza (a meno dell'edificio in legno dentrto, cartongesso e finestre ovunque)
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
- NoNickName
- Messaggi: 9551
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: PDC e caldo torrido
Infatti l'obiettivo non mantenere il setpoint dell'acqua, ma il comfort.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: PDC e caldo torrido
le PDC in cascata sicuramente sono ottime soluzioni per impianti centralizzati o comunque grandi
certamente non per piccoli impianti
e vedo che molti marchi non le hanno ancora in catalogo e non capisco il motivo
anche Viessmann (a cui avevo chiesto per un lavoro) al momento ha molti limiti sul funzionamento in cascata
certamente non per piccoli impianti
e vedo che molti marchi non le hanno ancora in catalogo e non capisco il motivo
anche Viessmann (a cui avevo chiesto per un lavoro) al momento ha molti limiti sul funzionamento in cascata
Re: PDC e caldo torrido
comunque il punto centrale della questione a mio parere è capire come stimare con precisione i carichi estivi
un aspetto che in passato è stato un po' trascurato e che oggi non lo è più
EC700 ad esempio stima i carichi con Carrier Pizzetti o con il metodo dinamico
io sono per Carrier Pizzetti che certamente è più pratico e gestibile
magari limitando i carichi interni (5W/mq) e i ricambi orari (0.5 volumi/ora)
quali altri accorgimenti si può adottare?
metodi di calcolo alternativi?
un aspetto che in passato è stato un po' trascurato e che oggi non lo è più
EC700 ad esempio stima i carichi con Carrier Pizzetti o con il metodo dinamico
io sono per Carrier Pizzetti che certamente è più pratico e gestibile
magari limitando i carichi interni (5W/mq) e i ricambi orari (0.5 volumi/ora)
quali altri accorgimenti si può adottare?
metodi di calcolo alternativi?
Re: PDC e caldo torrido
Non così, ma potresti vincere facilmente.con gli split (se sono carichi) vinci facile
Non sono abituato ad usare termini AI, ma solo termini HI.Esa ti risponderebbe così: "Non capisco, puoi spiegarti?"
Re: PDC e caldo torrido
Sono ormai decenni che il metodo Carrier non viene più proposto da Ashrae.quali altri accorgimenti si può adottare? metodi di calcolo alternativi?
Andava bene per edifici in muratura. Ma già solo la posizione dell'isolante (esterno, in mezzo, interno) lo rende inaffidabile.
L'impianto del Palazzo di vetro (ONU), grazie al metodo Carrier, è risultato completamente errato.
Sottodimensionato.
Prima ancora si usava il Rumor.