La ricerca ha trovato 19 risultati

da ludovico
mer mag 28, 2025 13:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 caldaie da 650 kw
Risposte: 6
Visite : 1024

Re: 2 caldaie da 650 kw

si è lo stesso proprietario e la stessa azienda; alimentate dallo stesso impianto gas metano; quindi unico progetto (2 tipologie B) unico progetto impianto metano e 2 verifiche per le canne fumarie (scarico un pò diverso); pratica INAIL.. da vedere bene perchè non funzioneranno mai ...
da ludovico
mar mag 27, 2025 09:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 caldaie da 650 kw
Risposte: 6
Visite : 1024

Re: 2 caldaie da 650 kw

grazie
da ludovico
lun mag 26, 2025 23:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 caldaie da 650 kw
Risposte: 6
Visite : 1024

2 caldaie da 650 kw

buonasera, chiedo al gruppo:
ho 2 caldaie da 650 kw ciascuna (che funzioneranno una alternativa all'altra, mai insieme-una è la riserva dell'altra); una installata in locale centrale termica inserita nella volumetria del fabbricato da servire, l'altra installata all'esterno, sotto una tettoia, a ...
da ludovico
lun feb 15, 2016 14:00
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: tempo d'attesa collaudo multistrato
Risposte: 7
Visite : 3936

Re: tempo d'attesa collaudo multistrato

cmq, non l'hanno scritto!!! e non credo si possa fare per analogia. a noi serve per la compilazione delle pratiche di accertamento così non si allegano dichiarazioni varie del costruttore.... per analogia??? bahh??? allora per analogia la parte di collegamento rigido può essere di 2,00 metri come il ...
da ludovico
gio feb 11, 2016 17:19
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: collegamento apparecchio a gas
Risposte: 13
Visite : 6256

Re: collegamento apparecchio a gas

non dirlo in giro!!!!!!!!
da ludovico
mer feb 10, 2016 18:00
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: collegamento apparecchio a gas
Risposte: 13
Visite : 6256

Re: collegamento apparecchio a gas

ok! le cose che non mi piacciono sono diverse... il fatto che hanno voluto unificare multistrato, rame a pressare ecc.. hanno fatto un casino; era meglio prima con norme separate!!! secondo me hanno voluto fare cassa!! (ho speso 500 euro..). certo le figure in più non dovevano farsele pagare così ...
da ludovico
mer feb 10, 2016 15:53
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: collegamento apparecchio a gas
Risposte: 13
Visite : 6256

Re: collegamento apparecchio a gas

perchè non fa farte dell'impianto interno!!!
da ludovico
mer feb 10, 2016 14:53
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Impianto gas per cucina ristorante <50 kW
Risposte: 5
Visite : 10163

Re: Impianto gas per cucina ristorante <50 kW

vedo che hai capito.. il rif. alla 11528 era solo per dirti che ormai le norme si somigliano abbastanza tutte, fanno copia/incolla, e visto che la 8723/10 ti rimanda alla 7129 la quale ammette tubazioni sottotraccia, non credo tu abbia problemi...
cmq secondo me le tubazioni sottotraccia e interrate ...
da ludovico
mer feb 10, 2016 14:11
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: collegamento apparecchio a gas
Risposte: 13
Visite : 6256

Re: collegamento apparecchio a gas

un tubo di rame lungo 10 metri se considerato "collegamento" non è collaudato!!! il rubinetto d'utenza lo posso mettere anche a distanza enorme.. se enorme è la stanza! se invece del rame metto una tubazione zincata (con gomiti, raccordi) sarebbe la stessa cosa!!! inoltre se avessi un contatore ...
da ludovico
mar feb 09, 2016 18:47
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: tempo d'attesa collaudo multistrato
Risposte: 7
Visite : 3936

tempo d'attesa collaudo multistrato

la uni 7129-1/15 punto 5.2 dice che la prova ad alta pressione va fatta a 5,0 bar.... ma il tempo d'attesa? dove lo prendo? anche la precedente UNI Ts non lo diceva. che gli costava mettere un numeretto? bahhh
da ludovico
mar feb 09, 2016 18:33
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: collegamento apparecchio a gas
Risposte: 13
Visite : 6256

collegamento apparecchio a gas

Scusate, spero qualcuno risponda..
Il punto 6.1 della UNI 7129-1/15 dice che la lunghezza massima del flessibile debba essere di 2.00 m. Non dice niente sulla lunghezza del collegamento rigido. Quindi sarebbe a norma se io mettessi un rubinetto e poi un tubo (es. rame) lungo 10 metri, dentro la ...
da ludovico
mar feb 09, 2016 18:26
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Impianto gas per cucina ristorante <50 kW
Risposte: 5
Visite : 10163

Re: Impianto gas per cucina ristorante <50 kW

secondo me si! visto che la 8723/10 ti rimanda, per la posa tubazioni alla 7129/08 (adesso 2015). l'impianto è soggetto al dm96 (superando 35,00 kw) ma la circolare dei VVFF del 8/5/14 dice che per la "regola d'arte" di fare riferimento a norme più recenti essendo il dm un pochino obsoleto. cmq ...
da ludovico
mar ago 19, 2014 17:32
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Cucine Comunita' - comunità
Risposte: 5
Visite : 2760

Re: Cucine Comunita' - comunità

non puoi superare i 15,00 kw se fai aerazione naturale (solo foro in alto), se metti cappa naturale puoi arrivare a 35,00 kw, se metti cappa forzata puoi arrivare a oo.
da ludovico
mar set 20, 2011 13:40
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Contraddizioni 7129
Risposte: 7
Visite : 2417

Re: Contraddizioni 7129

si è valido, se rispetti tutte le condizioni del comma a) puoi non fare la ventilazione; purtroppo è così, la norma è chiara anche se non sono daccordo con la stessa! se guardi i nuovi modelli "italgas" (vedi sito) è addirittura previsto anche lì... io non la diffonderei troppo questa notizia
da ludovico
dom ago 14, 2011 12:51
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Caldaia a gas tipo C in bagno
Risposte: 8
Visite : 6908

Re: Caldaia a gas tipo C in bagno

penso che continuerà a bocciarle se non fai l'apertura di aerazione in alto. vedi punto 3.2.13 uni 7129-2/08
da ludovico
dom ago 14, 2011 12:31
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Trasformazione da gpl a metano
Risposte: 3
Visite : 2371

Re: Trasformazione da gpl a metano

Secondo me si, a meno che non hai la dichiarazione di conformità di installazione della cucina con data prima del 28/10/2009
da ludovico
sab lug 23, 2011 10:11
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Contraddizioni 7129
Risposte: 7
Visite : 2417

Re: Contraddizioni 7129

il punto 4.1.2 dice che l'apertura di aerazione, in alto, nei "locali tecnici" è sempre obbligatoria! nel punto 5.4 parla di tutti i locali, sicuramente di tutti gli altri (dove è possibile installare.. apparecchi a gas); secondo me è giusto.. in un locale tecnico non ci vai mai o ogni tanto a ...
da ludovico
lun lug 11, 2011 09:58
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Multistrato, dielettrico si o no?
Risposte: 6
Visite : 3019

Re: Multistrato, dielettrico si o no?

grazie, la uni ts in oggetto l'ho letta dopo aver inviato il commento
anche se non sono convinto.. si parla di "intero impianto".. questa cosa può essere riferita anche solo alla parte interrata? in genere ci sarà qualche altra parte di impianto con altro materiale (es. rame, acciaio..)
da ludovico
mar giu 14, 2011 15:34
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Multistrato, dielettrico si o no?
Risposte: 6
Visite : 3019

Re: Multistrato, dielettrico si o no?

secondo me ci vuole il g.d. visto che il multistrato ha un film in metallo.. se supera i 3000 mm; quale punto della norma dice che non occorre?