Contraddizioni 7129

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
29COP
Messaggi: 233
Iscritto il: gio set 20, 2007 11:15

Contraddizioni 7129

Messaggio da 29COP »

Ciao a tutti
mi chiedevo se avete gia' notato la contraddizione del punto 5.4 della 7129-2 col punto 4.1.2
Nel 5.4 si dice che è sufficiente che il locale di installazione di apparecchi di tipo C sia al minimo aerabile mentre al 4.1.2 si dice che devo avere aerazione minimo 100 cmq oppure 150 con condotto.
voi come vi comportate?

Inoltre vorrei chiedervi se prescrivete aperture nel locale di installazione di apparecchi di cottura con sorveglianza di fiamma.
Nell'appendice A, con k=0 e le condizioni di cui alla lettera a) rispettate, si puo' evitare.
Di solito faccio cosi': non metto l'apertura permanente, vorrei sapere come fate voi, grazie!
29COP
Messaggi: 233
Iscritto il: gio set 20, 2007 11:15

Re: Contraddizioni 7129

Messaggio da 29COP »

Per quanto riguarda gli apparecchi di tipo C,
aggiungo solo che al punto A.3 dell'appendice A va' verificato che l'apertura minima deve essere 100 cmq...sempre in disaccordo con quanto espresso al punto 5.4
ludovico
Messaggi: 19
Iscritto il: mar nov 23, 2010 14:34

Re: Contraddizioni 7129

Messaggio da ludovico »

il punto 4.1.2 dice che l'apertura di aerazione, in alto, nei "locali tecnici" è sempre obbligatoria! nel punto 5.4 parla di tutti i locali, sicuramente di tutti gli altri (dove è possibile installare.. apparecchi a gas); secondo me è giusto.. in un locale tecnico non ci vai mai o ogni tanto a mettere acqua nella caldaia .. quindi hanno pensato a una mini centrale termica .. dentro casa; io avrei esagerato con l'apertura!!!!!!!!!
29COP
Messaggi: 233
Iscritto il: gio set 20, 2007 11:15

Re: Contraddizioni 7129

Messaggio da 29COP »

un po' in ritardo...cmq:Grazie!
Nessuno saprebbe invece indicarmi la risposta al secondo quesito?
E' valido cio' che dice l'appendice A?
ludovico
Messaggi: 19
Iscritto il: mar nov 23, 2010 14:34

Re: Contraddizioni 7129

Messaggio da ludovico »

si è valido, se rispetti tutte le condizioni del comma a) puoi non fare la ventilazione; purtroppo è così, la norma è chiara anche se non sono daccordo con la stessa! se guardi i nuovi modelli "italgas" (vedi sito) è addirittura previsto anche lì... io non la diffonderei troppo questa notizia
29COP
Messaggi: 233
Iscritto il: gio set 20, 2007 11:15

Re: Contraddizioni 7129

Messaggio da 29COP »

hai ragione!
Ho guardato qui:

http://www.italgas.it/resources/modulip ... 110224.pdf

e non e' necessaria.
Ti ringrazio molto!
Personalmente credo che sia una buona scelta.
Io indico l'apertura di 100 cmq e poi nelle note, con l'asterisco, scrivo che non e' necessaria se ho il controllo di fiamma e i requisiti del comma a).
Mimmo_510859D
Messaggi: 1746
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Contraddizioni 7129

Messaggio da Mimmo_510859D »

Io ho acquistato i manualetti della UNI 7129:2008 dove viene spiegato che l'apertura non è necessaria.... però una cosa... Ma l'animaccia loro, nessuno gli ha detto che se in una stessa norma ci sono due imposizioni su un certo apsetto va presa quella più severa?. Nel tuo caso, in particolare, il testo della norma implica i 100 cm^2 minimi, mentre nell'appendice si dice che essa può essere nulla. Io sono obbligato ad acquistare le norme ma no i manuali di chiarimento!
girondone
Messaggi: 13159
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Contraddizioni 7129

Messaggio da girondone »

vero..
c'è il prob che la storia del coeff =0 è in una appendice "informativa" e non normativa
si sono accordi dell "errore"
ma hanno poi fornito una di quelle risposte abbastanza ufficiali