mi chiedevo se avete gia' notato la contraddizione del punto 5.4 della 7129-2 col punto 4.1.2
Nel 5.4 si dice che è sufficiente che il locale di installazione di apparecchi di tipo C sia al minimo aerabile mentre al 4.1.2 si dice che devo avere aerazione minimo 100 cmq oppure 150 con condotto.
voi come vi comportate?
Inoltre vorrei chiedervi se prescrivete aperture nel locale di installazione di apparecchi di cottura con sorveglianza di fiamma.
Nell'appendice A, con k=0 e le condizioni di cui alla lettera a) rispettate, si puo' evitare.
Di solito faccio cosi': non metto l'apertura permanente, vorrei sapere come fate voi, grazie!
Contraddizioni 7129
Moderatore: Edilclima
Re: Contraddizioni 7129
Per quanto riguarda gli apparecchi di tipo C,
aggiungo solo che al punto A.3 dell'appendice A va' verificato che l'apertura minima deve essere 100 cmq...sempre in disaccordo con quanto espresso al punto 5.4
aggiungo solo che al punto A.3 dell'appendice A va' verificato che l'apertura minima deve essere 100 cmq...sempre in disaccordo con quanto espresso al punto 5.4
Re: Contraddizioni 7129
il punto 4.1.2 dice che l'apertura di aerazione, in alto, nei "locali tecnici" è sempre obbligatoria! nel punto 5.4 parla di tutti i locali, sicuramente di tutti gli altri (dove è possibile installare.. apparecchi a gas); secondo me è giusto.. in un locale tecnico non ci vai mai o ogni tanto a mettere acqua nella caldaia .. quindi hanno pensato a una mini centrale termica .. dentro casa; io avrei esagerato con l'apertura!!!!!!!!!
Re: Contraddizioni 7129
un po' in ritardo...cmq:Grazie!
Nessuno saprebbe invece indicarmi la risposta al secondo quesito?
E' valido cio' che dice l'appendice A?
Nessuno saprebbe invece indicarmi la risposta al secondo quesito?
E' valido cio' che dice l'appendice A?
Re: Contraddizioni 7129
si è valido, se rispetti tutte le condizioni del comma a) puoi non fare la ventilazione; purtroppo è così, la norma è chiara anche se non sono daccordo con la stessa! se guardi i nuovi modelli "italgas" (vedi sito) è addirittura previsto anche lì... io non la diffonderei troppo questa notizia
Re: Contraddizioni 7129
hai ragione!
Ho guardato qui:
http://www.italgas.it/resources/modulip ... 110224.pdf
e non e' necessaria.
Ti ringrazio molto!
Personalmente credo che sia una buona scelta.
Io indico l'apertura di 100 cmq e poi nelle note, con l'asterisco, scrivo che non e' necessaria se ho il controllo di fiamma e i requisiti del comma a).
Ho guardato qui:
http://www.italgas.it/resources/modulip ... 110224.pdf
e non e' necessaria.
Ti ringrazio molto!
Personalmente credo che sia una buona scelta.
Io indico l'apertura di 100 cmq e poi nelle note, con l'asterisco, scrivo che non e' necessaria se ho il controllo di fiamma e i requisiti del comma a).
-
- Messaggi: 1746
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Contraddizioni 7129
Io ho acquistato i manualetti della UNI 7129:2008 dove viene spiegato che l'apertura non è necessaria.... però una cosa... Ma l'animaccia loro, nessuno gli ha detto che se in una stessa norma ci sono due imposizioni su un certo apsetto va presa quella più severa?. Nel tuo caso, in particolare, il testo della norma implica i 100 cm^2 minimi, mentre nell'appendice si dice che essa può essere nulla. Io sono obbligato ad acquistare le norme ma no i manuali di chiarimento!
Re: Contraddizioni 7129
vero..
c'è il prob che la storia del coeff =0 è in una appendice "informativa" e non normativa
si sono accordi dell "errore"
ma hanno poi fornito una di quelle risposte abbastanza ufficiali
c'è il prob che la storia del coeff =0 è in una appendice "informativa" e non normativa
si sono accordi dell "errore"
ma hanno poi fornito una di quelle risposte abbastanza ufficiali