La ricerca ha trovato 200 risultati

da moliang
dom ott 26, 2025 08:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale di pubblico spettacolo
Risposte: 8
Visite : 2338

Re: Locale di pubblico spettacolo

Esatto, le attività della commissione sono sostituite da una relazione...
da moliang
mar ott 21, 2025 19:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo Centrale termica
Risposte: 24
Visite : 5416

Re: Rinnovo tardivo Centrale termica

Alcune Procure della Repubblica hanno impartito direttive specifiche. Quella di Ancona ha disposto di fare notizia di reato anche per i rinnovi tardivi.
da moliang
mar ott 21, 2025 19:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo Centrale termica
Risposte: 24
Visite : 5416

Re: Rinnovo tardivo Centrale termica

Alcune Procure della Repubblica hanno impartito direttive specifiche. Quella di Ancona ha disposto di fare notizia di reato anche per i rinnovi tardivi.
da moliang
mar ott 21, 2025 19:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezze di esodo Strutture Ricettive RTV5 vs DM 09.04.94
Risposte: 2
Visite : 1101

Re: Lunghezze di esodo Strutture Ricettive RTV5 vs DM 09.04.94

La risposta la trovi nella definizione di "lunghezza d'esodo" : distanza che ciascun occupante deve percorrere lungo una via d’esodo dal punto in cui si trova fino a raggiungere un luogo sicuro temporaneo oppure un luogo sicuro.
Naturalmente la distanza la misuri dal punto più lontano!!
da moliang
mar ott 21, 2025 19:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Due scale protette su un atrio protetto
Risposte: 5
Visite : 1237

Re: Due scale protette su un atrio protetto

Ritengo proprio di no!
Tipico caso studio di come non può essere un sistema d'esodo!!
da moliang
dom apr 28, 2024 08:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazioni attività non soggetta
Risposte: 7
Visite : 1161

Re: Certificazioni attività non soggetta

Tutti i modelli del CNVVF (CERT, DICH, ecc.) devono essere utilizzati in un procedimenti di prevenzione incendi per attività soggette al DPR 151/2011. Nulla vieta di utilizzarli anche in attività fuori da tali procedimenti ... è solo questione di accordo tra le parti.
da moliang
dom gen 07, 2024 17:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
Risposte: 17
Visite : 1578

Re: fattibilità presentazione SCIA VVF

La risposta al tuo caso la trovi nella lettera circolare n. 13061 del 6/10/2011 al capoverso che allego
Schermata 2024-01-07 alle 17.42.01.png
Schermata 2024-01-07 alle 17.42.01.png (271.14 KiB) Visto 1025 volte
da moliang
mer ago 02, 2023 17:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VOLTURA + DICH NON AGGRAVIO
Risposte: 15
Visite : 1537

Re: VOLTURA + DICH NON AGGRAVIO


Le pratiche spesso vengono gestire dagli impiegati amministrativi, senza che i funzionari tecnici (responsabile dell'ufficio prevenzione in primis) perdano tempo a controllare i rinnovi.
Meno controlli da parte dei VVF = i professionisti arruffoni continuano ad andare avanti ed a fare cattiva ...
da moliang
ven giu 23, 2023 16:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco edifici civili con DM 16/05/1987
Risposte: 1
Visite : 409

Re: Resistenza al fuoco edifici civili con DM 16/05/1987

Condivido la tua interpretazione
da moliang
sab giu 10, 2023 06:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra con art. 20 impianti sportivi fontanella
Risposte: 1
Visite : 583

Re: Palestra con art. 20 impianti sportivi fontanella

Il DM 18/03/1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi non è una norma/regola di sola prevenzione incendi ma è "multidisciplinare". Ad esempio contiene anche prescrizioni legate all'ordine pubblico, strutturali, igienico sanitarie, ecc.
In assenza di pubblico ...
da moliang
dom mag 28, 2023 16:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CARICO INCENDIO DI PARETI DI LEGNO ESTERNE
Risposte: 4
Visite : 723

Re: CARICO INCENDIO DI PARETI DI LEGNO ESTERNE

Prudentemente la considererei che contribuisce totalmente al carico d'incendio. Vedo troppe variabili, veramente incerte, che potrebbero determinarne la partecipazione.
da moliang
ven mar 24, 2023 07:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia e attività non in esercizio
Risposte: 11
Visite : 2261

Re: Scia e attività non in esercizio

Anch'io condivido quanto scrive Terminus. Sotto il profilo antincendio posso aprire ora e chiudere tra mezz'ora, per poi riaprire (paradossalmente) tra una settimana se non introduco modifiche. Non commetto alcuna violazione e chi minaccia sanzioni la spara grossa... fatti dire cosa hai violato.
da moliang
sab mar 11, 2023 17:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio vita albergo
Risposte: 4
Visite : 591

Re: Rischio vita albergo

Mi sembra arduo attribuire ad un albergo una velocità di crescita dell'incendio 1. Secondo me un albergo è Ciii2.
da moliang
lun mar 06, 2023 19:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale di pubblico spettacolo
Risposte: 8
Visite : 2338

Re: Locale di pubblico spettacolo

Puoi usare sia il DM 19/08/1996 che il COPI. Io farei una accurata valutazione su quale adottare.
Essendo l'affollamento inferiore a 200 persone devi solo presentare una SCIA al Comune-SUAP... nel dubbio consultali
da moliang
dom mar 05, 2023 19:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifica destinazione locale....
Risposte: 9
Visite : 986

Re: Modifica destinazione locale....

Presenta nuova SCIA con non aggravio
da moliang
ven gen 06, 2023 07:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NUOVO ASILO NIDO < 30 PERSONE
Risposte: 3
Visite : 822

Re: NUOVO ASILO NIDO < 30 PERSONE

Non avrei dubbi si applica il DN 03/09/2021
da moliang
ven gen 06, 2023 07:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Supercondominio con 2 ct (att. 74.1.A)
Risposte: 8
Visite : 1140

Re: Supercondominio con 2 ct (att. 74.1.A)

Si applica l'art. 4 comma 8 del DM 07/08/2012 che rimanda all'allegato IV dove sono elencate "le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, soggette agli obblighi di cui all ...
da moliang
sab dic 24, 2022 16:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO - TETTO GIARDINO
Risposte: 7
Visite : 1562

Re: REAZIONE AL FUOCO - TETTO GIARDINO



Scusa ma hai pensato di progettare con la regola tecnica DM 16/07/2014?
Seconda osservazione...asilo con profilo di rischio D2? mi sembra un pò esagerato...


I VVF che hanno esplicitamente richiesto l'integrazione del progetto con profilo di rischio D2 (io avevo messo A2 per tutto e Cii2 per ...
da moliang
sab dic 24, 2022 12:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Escape Room - soggetti o no ai controlli vvf
Risposte: 22
Visite : 3662

Re: Escape Room - soggetti o no ai controlli vvf

Ritengo che la escape room sia considerabile locale di trattenimento (in quanto le persone hanno in comportamento attivo, seppur minimo) e pertanto includibile al punto 65 dell'allegato al DPR 151/2011 qualora ricorrano gli altri parametri. Faccio notare che la declaratoria del punto 65 recita ...
da moliang
ven dic 16, 2022 16:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola antecedente 1992
Risposte: 6
Visite : 1322

Re: Scuola antecedente 1992

Scusa, sono stato sbrigativo ma la mia risposta/analisi è la stessa di abbo.
da moliang
gio dic 15, 2022 19:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia per attività 75 e 77
Risposte: 11
Visite : 1912

Re: Scia per attività 75 e 77

Fai attenzione che un timbro su una tavola e relazione contano poco. Serve il provvedimento di approvazione del progetto firmato dal Comandante o suo delegato. Peraltro l'atto di approvazione potrebbe contenere prescrizioni che non puoi ignorare.
da moliang
gio dic 15, 2022 19:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimesse sotto soglia
Risposte: 7
Visite : 1366

Re: Autorimesse sotto soglia

Ritengo che per gli autosilo non vale, ma ...costituisce utile riferimento. Poi vai valutazione del rischio incendio.
da moliang
gio dic 15, 2022 19:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola antecedente 1992
Risposte: 6
Visite : 1322

Re: Scuola antecedente 1992

Il campo di applicazione del DM 26/08/1992 dice:

1.1. Campo di applicazione.
Le presenti norme si applicano agli edifici ed ai locali di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali, i cui progetti siano presentati ...
da moliang
gio dic 15, 2022 19:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Albergo con maniglioni non CE - rinnovo
Risposte: 8
Visite : 1477

Re: Albergo con maniglioni non CE - rinnovo

Condivido il pensiero degli altri interventi che la responsabilità è del titolare dell'attività e di solito anche datore di lavoro. Tutelati con lettera via pec che manderei anche al r.s.p.p.
da moliang
gio dic 15, 2022 19:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola: via di fuga da seminterrato + boiler
Risposte: 7
Visite : 1133

Re: Scuola: via di fuga da seminterrato + boiler

D.M. 26/8/1992 punto 5.6
Ho un piano seminterrato, di dimensioni molto modeste (5x8), non è un piano in utilizzo da alunni o docenti, né presenta personale permanente parascolastico. Si tratta di 3 locali di sgombero e dispensa, ad accesso di pochi minuti al giorno solo per prelievo delle derrate ...
da moliang
sab nov 19, 2022 06:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola parentale - normativa di prevenzione incendi applicabile
Risposte: 2
Visite : 607

Re: Scuola parentale - normativa di prevenzione incendi applicabile

Se è una scuola con oltre 100 persone persone presenti è soggetta agli adempimenti amministrativi di prevenzione incendi (DPR 151/2011, ecc.) e poi alle norme di prevenzione incendi in funzione dell'affollamento per le misure di sicurezza da attuare.
da moliang
sab nov 19, 2022 06:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione per rinnovo e elementi REI
Risposte: 7
Visite : 1530

Re: Asseverazione per rinnovo e elementi REI

Condivido: non è un "prodotto e un sistema per la protezione...". L'indicazione normativa ritengo che si riferisca principalmente ai prodotti "intumescenti" o simili che hanno una periodicità di controllo e manutenzione.
da moliang
dom ott 02, 2022 10:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FOTOVOLTAICO MISTO CHE NON RISPETTA LE DISTANZE - SITUAZIONE ASSURDA
Risposte: 7
Visite : 1461

Re: FOTOVOLTAICO MISTO CHE NON RISPETTA LE DISTANZE - SITUAZIONE ASSURDA

Attenzione l'istituto della deroga si applica per derogare le regole tecniche di prevenzione incendi e non le circolari che sono indicazioni del Dipartimento alle strutture territoriali.
da moliang
dom lug 31, 2022 08:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo tardivo...la Scia cosa riguarda?
Risposte: 17
Visite : 4381

Re: rinnovo tardivo...la Scia cosa riguarda?

Condivido ciò che scrive wearblind. Il rinnovo tardivo non è contemplato da nessun atto regolamentare anzi, il DM 07(08/2012 all'art. 5 comma 2 dice: La richiesta di rinnovo è inviata al Comando, entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ...
da moliang
dom lug 31, 2022 08:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RESISTENZA AL FUOCO EI30 FORATO 8CM INTONACATO
Risposte: 6
Visite : 1613

Re: RESISTENZA AL FUOCO EI30 FORATO 8CM INTONACATO

Non so che uso/valutazioni devi fare ma, alla luce delle grosse novità di questi ultimi anni in tema di resistenza al fuoco, pensare di utilizzare una circolare di 20 anni fa è veramente azzardato1!
da moliang
mer mag 04, 2022 17:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soppalchi all'interno del box
Risposte: 4
Visite : 1362

Re: Soppalchi all'interno del box

Per soppalco intenderei una struttura che è inserita nel volume del box senza elementi di chiusura (cioè pareti) e perciò basta il requisito R.
da moliang
mer mag 04, 2022 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio attività 70
Risposte: 6
Visite : 1271

Re: Dubbio attività 70

Ritengo non sia attività 70 perché la declaratoria indica locali adibiti a depositi e perciò la destinazione d'uso è diversa da officina...
Però per tutelarmi acquisirei un parere.
da moliang
lun dic 27, 2021 16:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: misure compensative per manutenzione impianto sprinkler
Risposte: 7
Visite : 1626

Re: misure compensative per manutenzione impianto sprinkler

A seguito di valutazione del rischio non escluderei, se non hai IRAI, una vigilanza fisica almeno intesa come avvistamento dell'incendio e primissimo intervento. Poi disattivazione di tutti gli impianti, non essenziali, che possono essere origine di incendio.
da moliang
sab nov 20, 2021 11:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PUBBLICO SPETTACOLO - STRUTTURA FISSA FUORI DAL LOCALE PRINCIPALE
Risposte: 2
Visite : 832

Re: PUBBLICO SPETTACOLO - STRUTTURA FISSA FUORI DAL LOCALE PRINCIPALE

Visto che è posto ad appena tre metri, vi è una unica gestione e le persone posso muoversi come vogliono tra i due "ambiti" ritengo non puoi applicare il titolo XI e quindi è un unico locale d i p.s. che viene ampliato.
da moliang
mer ago 11, 2021 09:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Oggetti e piastra radiante
Risposte: 9
Visite : 1676

Re: Oggetti e piastra radiante

Mi permetto di osservare che se il nostro impianto ha funzioni di sicurezza ci penserei due volte a non verificare l'irraggiamento. Mi baso sull'assunto che il progettista deve analizzare tutti i rischi e quindi assicurare la funzionalità degli impianti di sicurezza a prescindere dalle previsioni ...
da moliang
ven gen 22, 2021 18:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bar + laboratorio pasticceria
Risposte: 4
Visite : 2090

Re: Bar + laboratorio pasticceria

Se non riesci a convincere il Comune ti suggerisco di fare un quesito ai VVF
da moliang
gio ago 06, 2020 17:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTA VA E VIENI SIA TAGLIAFUOCO SIA ESODO: ESISTE? SERVE?
Risposte: 7
Visite : 2514

Re: PORTA VA E VIENI SIA TAGLIAFUOCO SIA ESODO: ESISTE? SERVE?

mmaarrccoo ha scritto: gio ago 06, 2020 09:39 10/03/1998 (è un'attività già esistente)
intendevo dire che sta a te valutare la convenienza di passare al codice
da moliang
mer ago 05, 2020 23:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTA VA E VIENI SIA TAGLIAFUOCO SIA ESODO: ESISTE? SERVE?
Risposte: 7
Visite : 2514

Re: PORTA VA E VIENI SIA TAGLIAFUOCO SIA ESODO: ESISTE? SERVE?

Se non ricordo male il codice di p.i. contempla in certe condizione di avere l'anta a tirare. Prova a cercare.
da moliang
mar mag 19, 2020 08:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LPS 600 mq con 80 persone
Risposte: 8
Visite : 2247

Re: LPS 600 mq con 80 persone

la tua sala convegno è includibile alla lettera d) perciò dovrai applicare l'intero decreto.
da moliang
mar mag 19, 2020 08:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Visura
Risposte: 8
Visite : 1922

Re: Visura

Se non sei il responsabile dell'attività o non hai delega formale non avresti diritto ad avere informazioni. Poi ogni ufficio ha comportamenti diversi.
da moliang
dom dic 30, 2018 09:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?
Risposte: 11
Visite : 3236

Re: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?

Al netto di eventuali circolari, ritengo che se parliamo di "percosso di esodo" io lo intenderei come l'effettivo percorso che una persona fa in caso di esodo (non passando tra le auto) e non la semplice distanza fisica tra un punto e l'altro.
da moliang
dom dic 30, 2018 09:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale pubblico spettacolo
Risposte: 5
Visite : 3450

Re: Locale pubblico spettacolo

Ma come il vigile del fuoco chiede il collaudo delle strutture senza verbalizzare? L''esperto in strutture della Commissione cosa ha detto al riguardo?
Non è assolutamente corretto fare richieste, anche documentali, solo verbalmente!!
da moliang
dom dic 30, 2018 09:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio misto falegnameria + esposizione
Risposte: 7
Visite : 2032

Re: Edificio misto falegnameria + esposizione

valuta anche l'applicazione della recente RTV per le attività commerciali
da moliang
dom nov 05, 2017 08:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: procedura per rinnovo VVF Milano
Risposte: 23
Visite : 7642

Re: procedura per rinnovo VVF Milano

Riguardo la presentazione degli atti al SUAP anzichè Comando VVF riporto l'art. 2 del DPR 160:

Art. 2- Finalita' e ambito di applicazione
1. Per le finalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, e' individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per ...
da moliang
ven lug 21, 2017 08:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parere preventivo e SCIA A
Risposte: 14
Visite : 5497

Re: Parere preventivo e SCIA A

Citate i Comandi che hanno questo comportamento fantasioso!
da moliang
mer giu 14, 2017 16:55
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: UNI 8723 2017
Risposte: 4
Visite : 3585

Re: UNI 8723 2017

Colgo l'occasione per porre agli amici del forum questa domanda relativa ad una cucina P > 35kW per una festa/sagra/evento di pubblico spettacolo.
Anche se l'installazione è provvisoria, come nella maggior parte dei casi, applichereste la UNI 8723? Oltre naturalmente al DM 12/04/1996, la UNI TR ...
da moliang
gio feb 18, 2016 18:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: E' un locale di pubblico spettacolo?
Risposte: 12
Visite : 4218

Re: E' un locale di pubblico spettacolo?

La compresenza menzionata nel corso la vedo alquanto "strana" ma la fantasia è illimitata. Nel dubbio e in caso di resistenza del cliente farei un quesito al Comando VVF. In alternativa cosa applicheresti? Quanto meno per analogia.
da moliang
mar feb 16, 2016 12:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: E' un locale di pubblico spettacolo?
Risposte: 12
Visite : 4218

Re: E' un locale di pubblico spettacolo?

Se leggi l'art. 1 del decreto troverai la giusta collocazione del tuo locale ... che credo possa essere la lettera e).
da moliang
sab feb 13, 2016 19:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: E' un locale di pubblico spettacolo?
Risposte: 12
Visite : 4218

Re: E' un locale di pubblico spettacolo?

Secondo me è soggetto al DM 19/08/1996 ci rientra come locale di spettacolo e trattenimento senza l'aggettivo "pubblico".