La ricerca ha trovato 10 risultati
- mer giu 18, 2025 19:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Integrazione di pompa di calore, pavimento radiante e Caio di Teknopoint
- Risposte: 6
- Visite : 875
Re: Integrazione di pompa di calore, pavimento radiante e Caio di Teknopoint
Perché non dei normali fancoil idronici?
- ven feb 28, 2025 17:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto di riscaldamento centralizzato problematico - radiante a soffitto senza regolazione
- Risposte: 4
- Visite : 1284
Re: Impianto di riscaldamento centralizzato problematico - radiante a soffitto senza regolazione
Aggiungo che ho ricevuto dall’amministratore una relazione da parte di un ingegnere del 2013 in cui si afferma che l’impianto è termo regolabile con valvole termostatiche a sonda remota e contabilizzabile in maniera diretta anche se sconsigliato per i costi e le opere murarie.
A me questa ...
A me questa ...
- ven feb 28, 2025 16:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto di riscaldamento centralizzato problematico - radiante a soffitto senza regolazione
- Risposte: 4
- Visite : 1284
Re: Impianto di riscaldamento centralizzato problematico - radiante a soffitto senza regolazione
Buongiorno a tutti qualcuno ha ulteriori consigli da dare?
Anche suggerimenti relativi a professionisti in zona che abbiano esperienza con questo tipo di impianti. Non trovo nessuno. Grazie!!
Anche suggerimenti relativi a professionisti in zona che abbiano esperienza con questo tipo di impianti. Non trovo nessuno. Grazie!!
- dom feb 23, 2025 21:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema temperatura stanza con impianto idronico
- Risposte: 11
- Visite : 2035
Re: Problema temperatura stanza con impianto idronico
Ciao a tutti,
ho un impianto di riscaldamento idronico con macchine interne Innova Ducto 1200 e Ducto 1000, alimentate da una pompa di calore Unical.
Ho notato che in modalità riscaldamento nelle stanze la temperatura scende quando la porta è chiusa, mentre con la porta aperta si mantiene.
E ...
- sab feb 15, 2025 12:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto di riscaldamento centralizzato problematico - radiante a soffitto senza regolazione
- Risposte: 4
- Visite : 1284
Re: Impianto di riscaldamento centralizzato problematico - radiante a soffitto senza regolazione
Puoi regolare la valvola sulla mandata (a casa tua) oppure il detentore sul ritorno (ma a casa di chi sta sopra di te).
Se riduci l'emissione del pannello che sta a soffitto, non danneggi il vicino sopra di te, se non in maniera impercettibile.
Grazie Esa!
Molto interessante. Allego foto della ...
- ven feb 14, 2025 15:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto di riscaldamento centralizzato problematico - radiante a soffitto senza regolazione
- Risposte: 4
- Visite : 1284
Impianto di riscaldamento centralizzato problematico - radiante a soffitto senza regolazione
Buongiorno a tutti!
Come da titolo ho un problema nell'appartamento in cui vivo. Il condominio, situato nel comune di Milano, è dotato di un'impianto di riscaldamento a soffitto alimentato da teleriscaldamento. Tipico impianto anni '60, realizzato con tubi in ferro nero, inserito all'interno della ...
Come da titolo ho un problema nell'appartamento in cui vivo. Il condominio, situato nel comune di Milano, è dotato di un'impianto di riscaldamento a soffitto alimentato da teleriscaldamento. Tipico impianto anni '60, realizzato con tubi in ferro nero, inserito all'interno della ...
- gio feb 13, 2025 10:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pdc + fancoil
- Risposte: 28
- Visite : 12108
Re: Pdc + fancoil
Daikin e panasonic sono entrambe ottime macchine ma molto diverse tra loro. La prima è la taglia più piccola della serie, con la quale condivide quasi tutto e quindi modula “poco”, se non erro al minimo sui 900w di assorbimento.
La panasonic invece è la più grande della sua serie, ha un’ottima ...
La panasonic invece è la più grande della sua serie, ha un’ottima ...
- sab ago 03, 2024 17:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento tubazioni impianto PDC
- Risposte: 9
- Visite : 3023
Re: Dimensionamento tubazioni impianto PDC
Devi far redigere i calcoli da un progettista, altrimenti si compiono errori.
Sono d'accordo, il titolare della ditta d'installazione è ingegnere e progetta personalmente impianti industriali e commerciali, ho però l'impressione che deleghi a non so chi la progettazione del residenziale ...
- ven ago 02, 2024 17:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento tubazioni impianto PDC
- Risposte: 9
- Visite : 3023
Dimensionamento tubazioni impianto PDC
Buonasera, sono il committente di un'impianto di climatizzazione invernale ed estiva in PDC. Secondo i calcoli di legge 10 l'abitazione disperde 7.5 kW quindi si è optato per PdC da 9 kW... fin qua tutto ok. L'impianto, dimensionato dalla ditta installatrice con distribuzione ad anello, è composto ...
- gio apr 06, 2023 23:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Installazione fancoils in controsoffitto
- Risposte: 1
- Visite : 675
Installazione fancoils in controsoffitto
Buonasera,
Vorrei installare dei fan coils Olimpia Splendid SLI (esempio 01515) all'interno di controsoffitti in cartongesso. Il produttore prevede una sorta di plenum telescopico con una griglia apposita, ma costano quasi come il fan coil stesso...
La mia idea era di installare il ...
Vorrei installare dei fan coils Olimpia Splendid SLI (esempio 01515) all'interno di controsoffitti in cartongesso. Il produttore prevede una sorta di plenum telescopico con una griglia apposita, ma costano quasi come il fan coil stesso...