Problema temperatura stanza con impianto idronico
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 11
- Iscritto il: sab giu 22, 2024 09:24
Problema temperatura stanza con impianto idronico
Ciao a tutti,
ho un impianto di riscaldamento idronico con macchine interne Innova Ducto 1200 e Ducto 1000, alimentate da una pompa di calore Unical.
Ho notato che in modalità riscaldamento nelle stanze la temperatura scende quando la porta è chiusa, mentre con la porta aperta si mantiene.
E’ normale questo comportamento ?
Grazie a chiunque possa darmi qualche consiglio
ho un impianto di riscaldamento idronico con macchine interne Innova Ducto 1200 e Ducto 1000, alimentate da una pompa di calore Unical.
Ho notato che in modalità riscaldamento nelle stanze la temperatura scende quando la porta è chiusa, mentre con la porta aperta si mantiene.
E’ normale questo comportamento ?
Grazie a chiunque possa darmi qualche consiglio
- NoNickName
- Messaggi: 9449
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Problema temperatura stanza con impianto idronico
Questo forum sta diventando la destinazione di tutte le nevrosi e psicosi degli italiani.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 11
- Iscritto il: sab giu 22, 2024 09:24
Re: Problema temperatura stanza con impianto idronico
Grazie mille, questa spiegazione tecnica sarà utile per risolvere la problematicaNoNickName ha scritto: dom feb 23, 2025 09:31 Questo forum sta diventando la destinazione di tutte le nevrosi e psicosi degli italiani.
Re: Problema temperatura stanza con impianto idronico
Hai le riprese nelle stanze o solo la mandata?fxbio6600@libero.it ha scritto: dom feb 23, 2025 08:12 Ciao a tutti,
ho un impianto di riscaldamento idronico con macchine interne Innova Ducto 1200 e Ducto 1000, alimentate da una pompa di calore Unical.
Ho notato che in modalità riscaldamento nelle stanze la temperatura scende quando la porta è chiusa, mentre con la porta aperta si mantiene.
E’ normale questo comportamento ?
Grazie a chiunque possa darmi qualche consiglio
Re: Problema temperatura stanza con impianto idronico
Probabilmente i canalizzati riprendono da una griglia nel disimpegno, perciò se tieni le porte chiuse la stanza va in sovrappressione e non arriva più aria calda. Servono griglie di transito sulle porte, oppure alzare un po' la luce sotto-soglia (almeno 2 cm). E' l'inconveniente degli impianti canalizzati.
-
- Messaggi: 11
- Iscritto il: sab giu 22, 2024 09:24
Re: Problema temperatura stanza con impianto idronico
Ciao, grazie per la risposta.
In alcune stanze è presente la ripresa (nello schema allegato ad esempio il salone in alto a sinistra) ed in altre no (camere da letto sulla parte destra.
Il problema segnalato lo rilevo in tutte le stanze, ma con un incidenza maggiore nelle camere da letto.

In alcune stanze è presente la ripresa (nello schema allegato ad esempio il salone in alto a sinistra) ed in altre no (camere da letto sulla parte destra.
Il problema segnalato lo rilevo in tutte le stanze, ma con un incidenza maggiore nelle camere da letto.

- Allegati
-
- clima-3.jpeg (98.76 KiB) Visto 1780 volte
- NoNickName
- Messaggi: 9449
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Problema temperatura stanza con impianto idronico
La mandata è sempre nelle zone living, e la ripresa è sempre nelle zone sporche tipo cucina e bagno.
I corridoi sono zone di transito obbligatorio.
I corridoi sono zone di transito obbligatorio.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 2951
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: Problema temperatura stanza con impianto idronico
Ipotizzo che il controsoffitto sia utilizzato come plenum di ripresa (non vedo canali di ripresa). Quelle indicate in colore arancione sono le riprese?
Se è così mi sembra che siano presenti in tutti gli ambienti serviti dalle mandate.
(Se invece, come dici, sono assenti in alcuni ambienti, allora il discorso cambia).
Comunque, se il problema migliora con le porte aperte, evidentemente in alcuni ambienti le portate d'aria di ripresa sono insufficienti. E comunque sembra che l'impianto non sia bilanciato (aprendo le porte, alcuni flussi di ripresa che prima erano insufficienti, avvengono transitando verso altri locali dove evidentemente le griglie sono presenti e/o abbondanti).
Occorre quindi verificare la presenza delle griglie di ripresa in tutti i locali serviti, le superfici delle stesse ed anche la superficie delle aperture di comunicazione fra le varie zone di controsoffitto, che devono essere sufficienti per consentire un sufficiente flusso di ritorno verso le macchine.
Se è così mi sembra che siano presenti in tutti gli ambienti serviti dalle mandate.
(Se invece, come dici, sono assenti in alcuni ambienti, allora il discorso cambia).
Comunque, se il problema migliora con le porte aperte, evidentemente in alcuni ambienti le portate d'aria di ripresa sono insufficienti. E comunque sembra che l'impianto non sia bilanciato (aprendo le porte, alcuni flussi di ripresa che prima erano insufficienti, avvengono transitando verso altri locali dove evidentemente le griglie sono presenti e/o abbondanti).
Occorre quindi verificare la presenza delle griglie di ripresa in tutti i locali serviti, le superfici delle stesse ed anche la superficie delle aperture di comunicazione fra le varie zone di controsoffitto, che devono essere sufficienti per consentire un sufficiente flusso di ritorno verso le macchine.
Re: Problema temperatura stanza con impianto idronico
mmm non è che qui c'è anche un impianto VMC che sfrutta gli stessi canali?. Le riprese di bagni e cucine sembrano più riprese della VMC, mi sembrano un po' piccole per essere riprese della climatizzazione, che probabilmente avviene dal controsoffitto dei corridoi..
Re: Problema temperatura stanza con impianto idronico
Un altro dei problema di questi impianti, che si aggiunge alle difficoltà di bilanciamento, è la necessità di griglie di transito, che impediscono il confinamento del rumore all'interno delle singole camere.Occorre quindi verificare la presenza delle griglie di ripresa in tutti i locali serviti
-
- Messaggi: 11
- Iscritto il: sab giu 22, 2024 09:24
Re: Problema temperatura stanza con impianto idronico
Si il controsoffitto è utilizzato per le riprese le griglie che sono state fatte sono le 2 sulla sinistra (in arancione scuro) più tutte le botole di ispezione (rosse nel disegno) che sono anche loro griglie a soffitto. Tutte le altre arancioni non sono state realizzate.marcello60 ha scritto: lun feb 24, 2025 10:19 Ipotizzo che il controsoffitto sia utilizzato come plenum di ripresa (non vedo canali di ripresa). Quelle indicate in colore arancione sono le riprese?
Se è così mi sembra che siano presenti in tutti gli ambienti serviti dalle mandate.
(Se invece, come dici, sono assenti in alcuni ambienti, allora il discorso cambia).
No, nessun impianto di VMCboba74 ha scritto: lun feb 24, 2025 12:00 mmm non è che qui c'è anche un impianto VMC che sfrutta gli stessi canali?. Le riprese di bagni e cucine sembrano più riprese della VMC, mi sembrano un po' piccole per essere riprese della climatizzazione, che probabilmente avviene dal controsoffitto dei corridoi..
-
- Messaggi: 2951
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: Problema temperatura stanza con impianto idronico
Ok, allora si spiega.fxbio6600@libero.it ha scritto: lun feb 24, 2025 15:35 Si il controsoffitto è utilizzato per le riprese le griglie che sono state fatte sono le 2 sulla sinistra (in arancione scuro) più tutte le botole di ispezione (rosse nel disegno) che sono anche loro griglie a soffitto. Tutte le altre arancioni non sono state realizzate.
Le camere non funzionano perchè manca la ripresa a porte chiuse. Il soggiorno probabilmente ha la ripresa scarsa (visto che migliora anche lui aprendo le porte).
Serve garantire un transito dell'aria sufficiente fino alla ripresa delle macchine (in un modo o nell'altro).