da sundust
ven ott 25, 2024 16:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mettiamo l'accento sugli impianti termotecnici a propano
Risposte: 44
Visite : 4801

Re: Mettiamo l'accento sugli impianti termotecnici a propano

Discussione interessante...
Tanto per mettere altra carne al fuoco, un ulteriore aspetto nell'utilizzo di macchine utilizzanti fluidi refrigeranti infiammabili che secondo me merita approfondimento è quello legato alle atmosfere esplosive: tali macchine creano sorgenti di emissione? se si ...
da sundust
mer mag 22, 2024 19:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CDM ante 2017 autorizzato da variare
Risposte: 10
Visite : 980

Re: CDM ante 2017 autorizzato da variare

Ciao Terminus,
in un caso analogo al tuo il funzionario VVF ha chiesto l'adeguamento del bacino al 110%.
Ma si sa: Comando che vai, usanze che trovi...
da sundust
ven mag 25, 2018 10:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: D.Lgs. 102/14 deroga distanza confini
Risposte: 0
Visite : 1165

D.Lgs. 102/14 deroga distanza confini

Buongiorno a tutti,
so che se ne è già discusso ma non sono riuscito a trovare una risposta esaustiva, per cui espongo il mio quesito:

edificio residenziale di nuova costruzione (Regione Veneto), possibilità di derogare alle distanze ai sensi dell'art. 14 c. 6 del D.Lgs. 102/14, ecco le mie ...
da sundust
lun gen 26, 2015 18:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito vernici
Risposte: 1
Visite : 950

Deposito vernici

Ciao a tutti,

vi chiedo aiuto in merito ad una pratica di valutazione progetto che sto seguendo riguardante un deposito di vernici, solventi, diluenti, acetone, acqua ragia, ecc. stoccati in barattoli/fusti. Il locale adibito a magazzino/deposito è interno (ma senza comunicazioni) ad un fabbricato ...
da sundust
gio set 11, 2014 11:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Contenitori distributori mobili di gasolio: assoggettabilità
Risposte: 13
Visite : 3986

Re: Contenitori distributori mobili di gasolio: assoggettabi

L'ho trovato anch'io: Legge 11 agosto 2014 n. 116 art. 1bis
da sundust
mer set 10, 2014 17:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Contenitori distributori mobili di gasolio: assoggettabilità
Risposte: 13
Visite : 3986

Re: Contenitori distributori mobili di gasolio: assoggettabi

risulta anche a me che per i diesel tank ci sia l'obbligo di regolarizzarsi al DPR 151/11 entro il 7/10/2014 tramite SCIA.
Dici di no, Terminus?
Ciao a tutti, mi autoquoto per riproporre il mio quesito a Terminus (e a chiunque altro voglia esprimersi), grazie.

Ciao
da sundust
lun ago 04, 2014 18:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Contenitori distributori mobili di gasolio: assoggettabilità
Risposte: 13
Visite : 3986

Re: Contenitori distributori mobili di gasolio: assoggettabi

Ciao a tutti,
risulta anche a me che per i diesel tank ci sia l'obbligo di regolarizzarsi al DPR 151/11 entro il 7/10/2014 tramite SCIA.
Dici di no, Terminus?
da sundust
gio lug 24, 2014 18:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI scaduto
Risposte: 7
Visite : 4068

Re: Rinnovo CPI scaduto

Grazie Terminus della risposta, approfitto della tua disponibilità per farti altre domande a riguardo: nel caso di SCIA, devo fare riferimento al progetto approvato a suo tempo? Per quanto riguarda la rete idranti, adesso deve avere prestazioni conformi alla UNI 10779, se la rete approvata a suo ...
da sundust
gio lug 24, 2014 17:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI scaduto
Risposte: 7
Visite : 4068

Rinnovo CPI scaduto

Ciao a tutti,
un quesito per voi: mi è stato chiesto da un Comune un preventivo per un rinnovo CPI relativo ad un autorimessa con 69 posti auto scaduto nel 2007.
Ho molti dubbi sul fatto che sia sufficiente una "semplice" attestazione di rinnovo periodico delle conformità antincendio (visto il tempo ...
da sundust
lun dic 02, 2013 09:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Separazione/comunicazione garage/caldaia a gas<35 kW
Risposte: 2
Visite : 993

Re: Separazione/comunicazione garage/caldaia a gas<35 kW

Qualcuno mi può aiutare, per favore? Grazie.

Ciao a tutti.

Ric
da sundust
gio nov 28, 2013 10:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Separazione/comunicazione garage/caldaia a gas<35 kW
Risposte: 2
Visite : 993

Separazione/comunicazione garage/caldaia a gas<35 kW

Ciao a tutti,

ho un po' di confusione riguardo alle caratteristiche di resistenza al fuoco dei componenti che separano/mettono in comunicazione un garage e un locale ospitante una caldaia a gas metano di potenza inferiore a 35 kW.

Mi spiego meglio: considerando i vari disposti normativi, per ...
da sundust
ven ago 30, 2013 16:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di paglia
Risposte: 5
Visite : 1666

Re: Deposito di paglia

Linea aerea MT. La distanza in pianta tra il deposito aperto e la proiezione dell'elettrodotto a terra è di circa 70 m; a mio avviso non ci sono rischi di danneggiamento in caso di incendio, ma applicando letteralmente la norma, l'elettrodotto è un'opera pubblica all'interno dei 100 m, per cui ...
da sundust
ven ago 30, 2013 09:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di paglia
Risposte: 5
Visite : 1666

Re: Deposito di paglia

Help
da sundust
gio ago 29, 2013 11:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di paglia
Risposte: 5
Visite : 1666

Re: Deposito di paglia

Nessuno mi riesce ad aiutare? Terminus?
da sundust
mer ago 28, 2013 18:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Diesel tank
Risposte: 3
Visite : 1065

Re: Diesel tank

Grazie per la risposta.

Immagino che rispettando la distanza di sicurezza le capacità dei serbatoi non si sommino e che pertanto ogni CDM sia attività a sè stante, o mi sbaglio?
da sundust
mer ago 28, 2013 17:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Diesel tank
Risposte: 3
Visite : 1065

Diesel tank

Un quesito per i più esperti:

è possibile posizionare più diesel tank (contenitori distributori mobili) in maniera ravvicinata, senza rispettare i 3 m di distanza di sicurezza interna? Se si, immagino che le capacità si sommino...

Grazie per le risposte.

Ciao a tutti.

Ric
da sundust
mer ago 28, 2013 17:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di paglia
Risposte: 5
Visite : 1666

Deposito di paglia

Buongiorno a tutti,
sono alle prime esperienze con la prevenzione incendi per cui chiedo ai più esperti di aiutarmi con il mio quesito:

all'interno di un'azienda agricola è presente un deposito di paglia aperto (realizzato con tubolari in acciaio e copertura in materiale plastico) con quantitativi ...
da sundust
mar lug 23, 2013 17:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT REI solaio
Risposte: 15
Visite : 7038

Re: CERT REI solaio

Perchè MAI EI ?
La tabella 5.2. prescrive cosa è necessario avere, ma una volta verificato ciò, altri strati aggiuntivi possono avere le caratteristiche che si vuole.
Quindi per esempio per EI90: soletta armata per 50mm + massetto in cls per 50mm + 100m di polistirene + altro

il polistirene non è ...
da sundust
lun mar 11, 2013 16:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione gruppo pressurizzazione
Risposte: 4
Visite : 1336

Re: Sostituzione gruppo pressurizzazione

Grazie Terminus,

la tua risposta mi conforta.

Se qualcun'altro volesse dire la sua è ben accetto.

Ciao e grazie.

Riccardo
da sundust
lun mar 11, 2013 15:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione gruppo pressurizzazione
Risposte: 4
Visite : 1336

Re: Sostituzione gruppo pressurizzazione

Grazie per la risposta Terminus.

Anch'io tendenzialmente la penso come te; come la mettiamo però con l'allegato IV lettera E punto iii del DM 7-8-2012 che elenca tra le modifiche sostanziali anche le modifiche ai sistemi di protezione antincendio?

Ciao e grazie
da sundust
lun mar 11, 2013 11:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione gruppo pressurizzazione
Risposte: 4
Visite : 1336

Sostituzione gruppo pressurizzazione

Buongiorno a tutti,

sono alle prese con un rinnovo periodico di un'attività per la quale il progetto (risalente agli anni 90) prevedeva una rete di 4 idranti UNI45 esterni con relativo gruppo di pompaggio e riserva idrica di 25 mc.
Una prescrizione rilasciata dai VV.F. prevedeva di garantire una ...