Separazione/comunicazione garage/caldaia a gas<35 kW

Messaggio da sundust »

Ciao a tutti,

ho un po' di confusione riguardo alle caratteristiche di resistenza al fuoco dei componenti che separano/mettono in comunicazione un garage e un locale ospitante una caldaia a gas metano di potenza inferiore a 35 kW.

Mi spiego meglio: considerando i vari disposti normativi, per autorimesse con meno di 9 autoveicoli si parla di separazione tramite strutture REI60 e comunicazione con porte REI120; la parete che contiene la porta REI120 può essere "solamente" REI60 oppure, per congruità con la porta, deve essere anch'essa REI120?

Ringrazio tutti coloro che volessero chiarirmi il dubbio e vi saluto.

Riccardo
sundust
Messaggi: 21
Iscritto il: lun mar 11, 2013 11:21

Re: Separazione/comunicazione garage/caldaia a gas<35 kW

Messaggio da sundust »

Qualcuno mi può aiutare, per favore? Grazie.

Ciao a tutti.

Ric
Terminus
Messaggi: 13541
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Separazione/comunicazione garage/caldaia a gas<35 kW

Messaggio da Terminus »

In effetti c'è questa contraddizione per le autorimesse <9 posti.
Si potrebbe dire che le porte sono comunque gli elementi più deboli della compartimentazione, quindi una maggiorazione del requisito non guasta, fermo rimanendo EI60 quello della parete.