Buongiorno
vi espongo il quesito in modo che qualcuno possa darmi gentilmente delle indicazioni.
Ci sono due condomini (diverso proprietario ed amministratore) confinanti (cond A e cond B).
Vi è la tubazione gas esterna in acciaio che partendo dalla strada sale verso il condominio A (è la montante ...
La ricerca ha trovato 10 risultati
- ven lug 05, 2013 10:48
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubazione gas a norma?
- Risposte: 0
- Visite : 1047
- lun apr 15, 2013 17:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Estintori cantine condominio
- Risposte: 3
- Visite : 2133
Estintori cantine condominio
Buonasera
Abito in un condominio di 5 piani e 10 abitazioni, il primo piano inizia dopo il porticato (l'altezza degli appartamenti è circa 2.70m). Nel piano interrato ci sono 10 cantine (3*4m^2 l'una circa) ed una sala dove è presente l'autoclave, inoltre vi arriva l'ascensore. L'amministratore ...
Abito in un condominio di 5 piani e 10 abitazioni, il primo piano inizia dopo il porticato (l'altezza degli appartamenti è circa 2.70m). Nel piano interrato ci sono 10 cantine (3*4m^2 l'una circa) ed una sala dove è presente l'autoclave, inoltre vi arriva l'ascensore. L'amministratore ...
- sab mar 02, 2013 20:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Firma Comunicazione Inizio Lavori
- Risposte: 0
- Visite : 578
Firma Comunicazione Inizio Lavori
Salve
sono un ingegnere iscritto all'ordine Ingegneri Bari (settore informazione, industriale, civile ambientale e nessuna altra specializzazione), non ho ancora partita iva.
Per un condominio di 20 unità sito in Bari che deve effettuare dei lavori di ristrutturazione esterna dell'edificio ...
sono un ingegnere iscritto all'ordine Ingegneri Bari (settore informazione, industriale, civile ambientale e nessuna altra specializzazione), non ho ancora partita iva.
Per un condominio di 20 unità sito in Bari che deve effettuare dei lavori di ristrutturazione esterna dell'edificio ...
- ven feb 22, 2013 10:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: abitazione usata di rado: meglio cappotto esterno o interno?
- Risposte: 37
- Visite : 7274
Re: abitazione usata di rado: meglio cappotto esterno o inte
Ciao
ritornando al discorso cappotto o isolamento interno, penso che nel momento in cui creo un isolamento dall'interno, sposto la condensa da fuori a dentro l'ambiente. Nell'isolamento interno molto probabilmente si raggiungerà il punto di rugiada, è l'isolante che si prende carico dell ...
ritornando al discorso cappotto o isolamento interno, penso che nel momento in cui creo un isolamento dall'interno, sposto la condensa da fuori a dentro l'ambiente. Nell'isolamento interno molto probabilmente si raggiungerà il punto di rugiada, è l'isolante che si prende carico dell ...
- ven feb 22, 2013 09:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Distanza contatore del gas alla caldaia murale?
- Risposte: 4
- Visite : 10545
Re: Distanza contatore del gas alla caldaia murale?
Ciao
leggendo il periodo della norma UNI 7129:
"4.1 Gli apparecchi a gas devono essere installati ad una distanza di almeno 1,5 m da
eventuali contatori, siano essi elettrici o del gas (figura 1)"
dedurrei che o siamo all'esterno o all'interno devo rispettare la distanza.
leggendo il periodo della norma UNI 7129:
"4.1 Gli apparecchi a gas devono essere installati ad una distanza di almeno 1,5 m da
eventuali contatori, siano essi elettrici o del gas (figura 1)"
dedurrei che o siamo all'esterno o all'interno devo rispettare la distanza.
- ven feb 22, 2013 09:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuovo impianto riscaldamento
- Risposte: 3
- Visite : 1127
Re: Nuovo impianto riscaldamento
Ciao
per gli impianti di riscaldamento. indipendentemente dal combustibile utilizzato, la progettazione è sempre obbligatoria, infatti la legge 10 ed il DPR 412/93 e s.m.i. prevedono un obbligo di progettazione sia nel caso di nuova installazione sia in caso di ristrutturazione (tale obbligo valeva ...
per gli impianti di riscaldamento. indipendentemente dal combustibile utilizzato, la progettazione è sempre obbligatoria, infatti la legge 10 ed il DPR 412/93 e s.m.i. prevedono un obbligo di progettazione sia nel caso di nuova installazione sia in caso di ristrutturazione (tale obbligo valeva ...
- ven feb 22, 2013 09:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ricambio aria esecizio pubblico (bar)
- Risposte: 3
- Visite : 2072
Re: Ricambio aria esecizio pubblico (bar)
Ciao
anche a me sembra che non ci sia un obbligo nel realizzare l'impianto, come nel caso di sale operatorie etc. Tieni presente però che date le dimensioni del locale e prevedendo un discreto affollamento se non elevato, sarebbe auspicabile assicurare delle condizioni interne di qualità.
Da ...
anche a me sembra che non ci sia un obbligo nel realizzare l'impianto, come nel caso di sale operatorie etc. Tieni presente però che date le dimensioni del locale e prevedendo un discreto affollamento se non elevato, sarebbe auspicabile assicurare delle condizioni interne di qualità.
Da ...
- gio nov 29, 2012 09:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CALDAIA STAGNA - FORI MURO
- Risposte: 10
- Visite : 18630
Re: CALDAIA STAGNA - FORI MURO
Secondo me potresti anche farlo a 35cm sul vetro. La norma parla di prossimità soffitto, l'unico vincolo è il 1,8 m. Poi più vicino al soffitto lo fai meglio è. Comunque penso che nessuno possa dirti nulla se lo fai oltre il 1,8m
- mar nov 27, 2012 18:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CALDAIA STAGNA - FORI MURO
- Risposte: 10
- Visite : 18630
Re: CALDAIA STAGNA - FORI MURO
Io il foro lo farei a 20 cm dal soffitto, cioè rispetto al pavimento a 2,50 m
- mar nov 27, 2012 17:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CALDAIA STAGNA - FORI MURO
- Risposte: 10
- Visite : 18630
Re: CALDAIA STAGNA - FORI MURO
Ciao cerco di sintetizzare.
1. Un generatore di calore (caldaia) di tipo C (camera stagna) non necessita di foro di aerazione nè di quello di ventilazione in quanto preleva aria per la combustione dall'esterno e scarica i prodotti della combustione all'esterno. PERO' per la norma UNI 7129-2 ...
1. Un generatore di calore (caldaia) di tipo C (camera stagna) non necessita di foro di aerazione nè di quello di ventilazione in quanto preleva aria per la combustione dall'esterno e scarica i prodotti della combustione all'esterno. PERO' per la norma UNI 7129-2 ...