Estintori cantine condominio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Nico22
Messaggi: 10
Iscritto il: gio lug 12, 2012 19:57

Estintori cantine condominio

Messaggio da Nico22 »

Buonasera
Abito in un condominio di 5 piani e 10 abitazioni, il primo piano inizia dopo il porticato (l'altezza degli appartamenti è circa 2.70m). Nel piano interrato ci sono 10 cantine (3*4m^2 l'una circa) ed una sala dove è presente l'autoclave, inoltre vi arriva l'ascensore. L'amministratore vuole comprare un numero da definire di estintori. Mi chiedo ma c'è un obbligo di legge? Se così fosse chi decide il numero corretto degli estintori? Non dovrebbe essere un tecnico?
Grazie
Terminus
Messaggi: 13546
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Estintori cantine condominio

Messaggio da Terminus »

Se l'edificio non è considerato luogo di lavoro (e normalmente è così, a meno che non vi sia un portiere) e non è soggetto a controllo dei VVF, non vi sono norme che impongano estintori.
Se c'è una centrale termica condominiale, è previsto l'estintore dedicato per essa.
Stesso discorso per l'eventuale autorimessa, sopra i 9 posti auto.

Questi gli obblighi di legge, ma se a casa propria si vuole avere a disposizione un pario di estintori, male non fa di certo (considerando il costo irrisorio, sia dell'acquisto che delle verifiche semestrali suddivise per 10 condomini)
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Estintori cantine condominio

Messaggio da grifo68 »

Terminus ha scritto:Se l'edificio non è considerato luogo di lavoro (e normalmente è così, a meno che non vi sia un portiere)
solo un dubbio su questo Terminus... il personale dell'eventuale impresa di pulizie come lo considereresti da questo punto di vista(al di la della necessità o meno di estintori)? grazie :wink:
Terminus
Messaggi: 13546
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Estintori cantine condominio

Messaggio da Terminus »

Gli obblighi di cui al DM 10/03/98, ovvero quelli del D.Lgs.81/08, sono in capo al Datore di Lavoro.
L'amministratore del Condominio non è Datore di Lavoro nè nei confronti dell'impresa di pulizie, nè del terzo responsabile della CT, oppure del tecnico ascensorista.
I rischi delle attività specifiche devono essere valutati dal DdL, ma in un condomino normale, senza attività VVF, il rischio di incendio è molto basso, quindi il DdL appaltatore del servizio in questione, non dovrebbe farsene un grosso problema.
Rispondi