tetto A1 non broof + fotovoltaico

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2914
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

tetto A1 non broof + fotovoltaico

Messaggio da christian619 »

Rifacciamo il tetto di un capannone.

Stratigrafia:
Solaio in cemento prefabbricato
Listelli in legno
Lana di vetro in classe di reazione al fuoco A1
Lamiera grecata metallica in classe di reazione al fuoco A1

Con riferimento alla dcprev 1/9/2025 in che caso ricado?

1) No perchè ho i listelli in legno combustibili
2) no perchè il pannello in lana di vetro non è EI30
3) Il pannello in lana di vetro è A1 ma non ha la certificazione Broof (T3)...
Ronin
Messaggi: 7224
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: tetto A1 non broof + fotovoltaico

Messaggio da Ronin »

se il pacchetto non è broof ti resta la strada della VdR, visto che hai la classe A1 che non propaga e uno strato (il solaio) che ragionevolmente REI 30 lo può essere di suo.
christian619
Messaggi: 2914
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: tetto A1 non broof + fotovoltaico

Messaggio da christian619 »

Ronin ha scritto: lun giu 29, 2026 11:22 se il pacchetto non è broof ti resta la strada della VdR, visto che hai la classe A1 che non propaga e uno strato (il solaio) che ragionevolmente REI 30 lo può essere di suo.
E se ci mettessero un lamiera BroofT3 come ultimo strato?
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1734
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: tetto A1 non broof + fotovoltaico

Messaggio da travereticolare »

christian619 ha scritto: mar lug 07, 2026 08:06 E se ci mettessero un lamiera BroofT3 come ultimo strato?
Dovresti avere comunque pannelli fotovoltaici in classe E e classificati Broof (T1, T2, T3, T4).
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
christian619
Messaggi: 2914
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: tetto A1 non broof + fotovoltaico

Messaggio da christian619 »

travereticolare ha scritto: mar lug 07, 2026 09:18
christian619 ha scritto: mar lug 07, 2026 08:06 E se ci mettessero un lamiera BroofT3 come ultimo strato?
Dovresti avere comunque pannelli fotovoltaici in classe E e classificati Broof (T1, T2, T3, T4).
Quindi ricapitolando:

Stratigrafia:
Solaio in cemento prefabbricato
Listelli in legno
Lana di vetro in classe di reazione al fuoco A1
Lamiera grecata metallica in classe di reazione al fuoco A1 e Broof
pannelli fotovoltaici in classe E e classificati Broof (T1, T2, T3, T4).

Così va bene?
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1734
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: tetto A1 non broof + fotovoltaico

Messaggio da travereticolare »

christian619 ha scritto: mar lug 07, 2026 14:51 Quindi ricapitolando:

Stratigrafia:
Solaio in cemento prefabbricato
Listelli in legno
Lana di vetro in classe di reazione al fuoco A1
Lamiera grecata metallica in classe di reazione al fuoco A1 e Broof
pannelli fotovoltaici in classe E e classificati Broof (T1, T2, T3, T4).

Così va bene?
Si.
la copertura deve avere guaina classificata Broof (T3, T4)
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Tom Bishop
Messaggi: 6235
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: tetto A1 non broof + fotovoltaico

Messaggio da Tom Bishop »

Io i listelli li metterei metallici
Tom Bishop
christian619
Messaggi: 2914
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: tetto A1 non broof + fotovoltaico

Messaggio da christian619 »

Tom Bishop ha scritto: mer lug 08, 2026 05:48 Io i listelli li metterei metallici
Così ricadremmo però nel caso 1 della circolare (tutto incombustibile)

Io vorrei rientrare nel caso 3
travereticolare ha scritto: mar lug 07, 2026 17:47
christian619 ha scritto: mar lug 07, 2026 14:51 Quindi ricapitolando:

Stratigrafia:
Solaio in cemento prefabbricato
Listelli in legno
Lana di vetro in classe di reazione al fuoco A1
Lamiera grecata metallica in classe di reazione al fuoco A1 e Broof
pannelli fotovoltaici in classe E e classificati Broof (T1, T2, T3, T4).

Così va bene?
Si.
la copertura deve avere guaina classificata Broof (T3, T4)
Non ho guaina ho come ultimo strato una lamiera zincata da 6/10 mm classificata Broof (T3)
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1734
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: tetto A1 non broof + fotovoltaico

Messaggio da travereticolare »

christian619 ha scritto: mer lug 08, 2026 07:32 Non ho guaina ho come ultimo strato una lamiera zincata da 6/10 mm classificata Broof (T3)
va bene ugualmente, l'importante è che sia Broof (T3)
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Rispondi