Rifacciamo il tetto di un capannone.
Stratigrafia:
Solaio in cemento prefabbricato
Listelli in legno
Lana di vetro in classe di reazione al fuoco A1
Lamiera grecata metallica in classe di reazione al fuoco A1
Con riferimento alla dcprev 1/9/2025 in che caso ricado?
1) No perchè ho i listelli in legno combustibili
2) no perchè il pannello in lana di vetro non è EI30
3) Il pannello in lana di vetro è A1 ma non ha la certificazione Broof (T3)...
tetto A1 non broof + fotovoltaico
Moderatore: Edilclima
-
christian619
- Messaggi: 2906
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: tetto A1 non broof + fotovoltaico
se il pacchetto non è broof ti resta la strada della VdR, visto che hai la classe A1 che non propaga e uno strato (il solaio) che ragionevolmente REI 30 lo può essere di suo.
-
christian619
- Messaggi: 2906
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: tetto A1 non broof + fotovoltaico
E se ci mettessero un lamiera BroofT3 come ultimo strato?Ronin ha scritto: lun giu 29, 2026 11:22 se il pacchetto non è broof ti resta la strada della VdR, visto che hai la classe A1 che non propaga e uno strato (il solaio) che ragionevolmente REI 30 lo può essere di suo.
- travereticolare
- Messaggi: 1729
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: tetto A1 non broof + fotovoltaico
Dovresti avere comunque pannelli fotovoltaici in classe E e classificati Broof (T1, T2, T3, T4).christian619 ha scritto: mar lug 07, 2026 08:06 E se ci mettessero un lamiera BroofT3 come ultimo strato?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
-
christian619
- Messaggi: 2906
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: tetto A1 non broof + fotovoltaico
Quindi ricapitolando:travereticolare ha scritto: mar lug 07, 2026 09:18Dovresti avere comunque pannelli fotovoltaici in classe E e classificati Broof (T1, T2, T3, T4).christian619 ha scritto: mar lug 07, 2026 08:06 E se ci mettessero un lamiera BroofT3 come ultimo strato?
Stratigrafia:
Solaio in cemento prefabbricato
Listelli in legno
Lana di vetro in classe di reazione al fuoco A1
Lamiera grecata metallica in classe di reazione al fuoco A1 e Broof
pannelli fotovoltaici in classe E e classificati Broof (T1, T2, T3, T4).
Così va bene?
- travereticolare
- Messaggi: 1729
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: tetto A1 non broof + fotovoltaico
Si.christian619 ha scritto: mar lug 07, 2026 14:51 Quindi ricapitolando:
Stratigrafia:
Solaio in cemento prefabbricato
Listelli in legno
Lana di vetro in classe di reazione al fuoco A1
Lamiera grecata metallica in classe di reazione al fuoco A1 e Broof
pannelli fotovoltaici in classe E e classificati Broof (T1, T2, T3, T4).
Così va bene?
la copertura deve avere guaina classificata Broof (T3, T4)
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.