tetto A1 non broof + fotovoltaico

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2900
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

tetto A1 non broof + fotovoltaico

Messaggio da christian619 »

Rifacciamo il tetto di un capannone.

Stratigrafia:
Solaio in cemento prefabbricato
Listelli in legno
Lana di vetro in classe di reazione al fuoco A1
Lamiera grecata metallica in classe di reazione al fuoco A1

Con riferimento alla dcprev 1/9/2025 in che caso ricado?

1) No perchè ho i listelli in legno combustibili
2) no perchè il pannello in lana di vetro non è EI30
3) Il pannello in lana di vetro è A1 ma non ha la certificazione Broof (T3)...
Ronin
Messaggi: 7213
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: tetto A1 non broof + fotovoltaico

Messaggio da Ronin »

se il pacchetto non è broof ti resta la strada della VdR, visto che hai la classe A1 che non propaga e uno strato (il solaio) che ragionevolmente REI 30 lo può essere di suo.
Rispondi