Re: Prime FAQ del DM Requisiti Minimi (e APE)
l'ho letto di fretta e mi è cascato l'occhio qua
il trattamento di condizionamento chimico dell’acqua calda sanitaria non è obbligatorio
????
da quando? a me pare che il decreto dica l'opposto
è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico laddove è
assicurata la separazione strutturale delle reti di distribuzione dell’acqua calda sanitaria
e poi ho notato anche questo punto
Nel caso di installazione di pompa di calore con potenza termica inferiore o uguale a 15
kW, secondo il d.lgs. 192/2005, articolo 8, comma 1, non deve essere presentata la
relazione tecnica.
ne avevamo parlato in passato e c'erano idee diverse, io nel dubbio nei casi in cui cambio combustibile (sia per pellet che per PDC) ho sempre fatto L10 e schema Dm37
tuttavia sembrano ribadire che tutti gli interventi in cui si sostituisce caldaia con PDC<15kW non necessitano di L10
è un "liberi tutti" per questi interventi?
il trattamento di condizionamento chimico dell’acqua calda sanitaria non è obbligatorio
????
da quando? a me pare che il decreto dica l'opposto
è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico laddove è
assicurata la separazione strutturale delle reti di distribuzione dell’acqua calda sanitaria
e poi ho notato anche questo punto
Nel caso di installazione di pompa di calore con potenza termica inferiore o uguale a 15
kW, secondo il d.lgs. 192/2005, articolo 8, comma 1, non deve essere presentata la
relazione tecnica.
ne avevamo parlato in passato e c'erano idee diverse, io nel dubbio nei casi in cui cambio combustibile (sia per pellet che per PDC) ho sempre fatto L10 e schema Dm37
tuttavia sembrano ribadire che tutti gli interventi in cui si sostituisce caldaia con PDC<15kW non necessitano di L10
è un "liberi tutti" per questi interventi?
- NoNickName
- Messaggi: 10425
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Prime FAQ del DM Requisiti Minimi (e APE)
Per gli impianti di sola produzione ACS non è obbligatorio.ponca ha scritto: ven giu 19, 2026 19:43 è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico laddove è
assicurata la separazione strutturale delle reti di distribuzione dell’acqua calda sanitaria
Per gli impianti di produzione di riscaldamento, con o senza produzione di ACS, è obbligatorio da entrambi i circuiti.Avevano già chiarito questo punto.
Il comma 5 del punto 2.3 dell’Allegato 1 stabilisce che negli impianti termici per la climatizzazione invernale, con o senza produzione di ACS, è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico dell’acqua, nel rispetto della UNI 8065.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: Prime FAQ del DM Requisiti Minimi (e APE)
Sul fatto che sia obbligatorio concordoNoNickName ha scritto: ven giu 19, 2026 20:31Per gli impianti di sola produzione ACS non è obbligatorio.ponca ha scritto: ven giu 19, 2026 19:43 è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico laddove è
assicurata la separazione strutturale delle reti di distribuzione dell’acqua calda sanitaria
Per gli impianti di produzione di riscaldamento, con o senza produzione di ACS, è obbligatorio da entrambi i circuiti.Avevano già chiarito questo punto.
Il comma 5 del punto 2.3 dell’Allegato 1 stabilisce che negli impianti termici per la climatizzazione invernale, con o senza produzione di ACS, è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico dell’acqua, nel rispetto della UNI 8065.
Ma il chiarimento uscito non dice il contrario?
Re: Prime FAQ del DM Requisiti Minimi (e APE)
Anche sulla ristrutturazione dell impianto termico sembra che abbiano dato un liberi tutti.
Sembra che da radiatori rifaccio un impianto sempre a radiatori, non sia ristrutturazione impianto termico quindi no fonte rinnovabile su Acs e no relazione tecnica.
Mah..
Sembra che da radiatori rifaccio un impianto sempre a radiatori, non sia ristrutturazione impianto termico quindi no fonte rinnovabile su Acs e no relazione tecnica.
Mah..
- NoNickName
- Messaggi: 10425
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Prime FAQ del DM Requisiti Minimi (e APE)
No, dice che per gli impianti di sola produzione ACS non è obbligatorio. Ma lo dice in una maniera che richiede una FAQ di una FAQ
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: Prime FAQ del DM Requisiti Minimi (e APE)
Hai ragioneNoNickName ha scritto: ven giu 19, 2026 22:16No, dice che per gli impianti di sola produzione ACS non è obbligatorio. Ma lo dice in una maniera che richiede una FAQ di una FAQ
Parla chiaramente di acs
Mi era sfuggito e pensavo parlasse di trattamento acqua di impianto