Prime FAQ del DM Requisiti Minimi (e APE)

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SuperP
Messaggi: 11935
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Prime FAQ del DM Requisiti Minimi (e APE)

Messaggio da SuperP »

Eccole qui
https://www.mase.gov.it/portale/documen ... d_prot-pdf

Tante cose risapute, alcuni arrampicamenti sugli specchi, qualche brutta conferma (rendimenti ... ) e ...

Arriveranno poi quelle sulla red 3
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online

Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
ponca
Messaggi: 7413
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Prime FAQ del DM Requisiti Minimi (e APE)

Messaggio da ponca »

l'ho letto di fretta e mi è cascato l'occhio qua

il trattamento di condizionamento chimico dell’acqua calda sanitaria non è obbligatorio

????
da quando? a me pare che il decreto dica l'opposto

è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico laddove è
assicurata la separazione strutturale delle reti di distribuzione dell’acqua calda sanitaria


e poi ho notato anche questo punto

Nel caso di installazione di pompa di calore con potenza termica inferiore o uguale a 15
kW, secondo il d.lgs. 192/2005, articolo 8, comma 1, non deve essere presentata la
relazione tecnica.


ne avevamo parlato in passato e c'erano idee diverse, io nel dubbio nei casi in cui cambio combustibile (sia per pellet che per PDC) ho sempre fatto L10 e schema Dm37
tuttavia sembrano ribadire che tutti gli interventi in cui si sostituisce caldaia con PDC<15kW non necessitano di L10
è un "liberi tutti" per questi interventi?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10425
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Prime FAQ del DM Requisiti Minimi (e APE)

Messaggio da NoNickName »

ponca ha scritto: ven giu 19, 2026 19:43 è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico laddove è
assicurata la separazione strutturale delle reti di distribuzione dell’acqua calda sanitaria
Per gli impianti di sola produzione ACS non è obbligatorio.
Per gli impianti di produzione di riscaldamento, con o senza produzione di ACS, è obbligatorio da entrambi i circuiti.Avevano già chiarito questo punto.
Il comma 5 del punto 2.3 dell’Allegato 1 stabilisce che negli impianti termici per la climatizzazione invernale, con o senza produzione di ACS, è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico dell’acqua, nel rispetto della UNI 8065.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
ponca
Messaggi: 7413
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Prime FAQ del DM Requisiti Minimi (e APE)

Messaggio da ponca »

NoNickName ha scritto: ven giu 19, 2026 20:31
ponca ha scritto: ven giu 19, 2026 19:43 è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico laddove è
assicurata la separazione strutturale delle reti di distribuzione dell’acqua calda sanitaria
Per gli impianti di sola produzione ACS non è obbligatorio.
Per gli impianti di produzione di riscaldamento, con o senza produzione di ACS, è obbligatorio da entrambi i circuiti.Avevano già chiarito questo punto.
Il comma 5 del punto 2.3 dell’Allegato 1 stabilisce che negli impianti termici per la climatizzazione invernale, con o senza produzione di ACS, è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico dell’acqua, nel rispetto della UNI 8065.
Sul fatto che sia obbligatorio concordo
Ma il chiarimento uscito non dice il contrario?
gianlun
Messaggi: 684
Iscritto il: mer feb 04, 2015 10:09

Re: Prime FAQ del DM Requisiti Minimi (e APE)

Messaggio da gianlun »

Anche sulla ristrutturazione dell impianto termico sembra che abbiano dato un liberi tutti.
Sembra che da radiatori rifaccio un impianto sempre a radiatori, non sia ristrutturazione impianto termico quindi no fonte rinnovabile su Acs e no relazione tecnica.
Mah..
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10425
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Prime FAQ del DM Requisiti Minimi (e APE)

Messaggio da NoNickName »

ponca ha scritto: ven giu 19, 2026 21:27 Ma il chiarimento uscito non dice il contrario?
No, dice che per gli impianti di sola produzione ACS non è obbligatorio. Ma lo dice in una maniera che richiede una FAQ di una FAQ
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Rispondi