irraggiamento fabbricati ad angolo

Messaggio da buge »

ho una corte comune quadrata a cielo libero in cui su ogni lato del quadrato c'è un'attività diversa (vedi immagine)
Pertanto la mia attività (la A) potrebbe irraggiare la B e la D con le finestre e porte che danno sul cortile comune; la C è a distanza tale che non ci sono problemi).
il Codice riporta formula per irraggiamento frontale, che io sappia...mentre qui l'edificio fa un angolo di 90°.
Quindi come ci comportiamo?

Ricordo che qualcuno su questo forum aveva ipotizzato di utilizzare il metro previsto dalla RTV 13, il che sembra logico...
Ma come giustificarlo ai VVF?
Se per irraggiamento frontale in base al calcolo, per esempio, devo tenere 8 m da altri edifici, come faccio a dire che solo per il fatto che l'attività B è messa a 90° rispetto alla mia, gli 8 m si riducono a 1 m ? cioè 8 volte meno?

e se invece che a 90° l'avessi a 60° (cioè l'edificio B che rientra verso la corte) ?
Allegati
Screenshot 2026-06-06 174406.png
Screenshot 2026-06-06 174406.png (6.26 KiB) Visto 248 volte
mmaarrccoo
Messaggi: 2201
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: irraggiamento fabbricati ad angolo

Messaggio da mmaarrccoo »

Sul forum qualche discussione con qualche spunto c'era (prova a guardare qui al punto n. 2 viewtopic.php?t=36570). Credo sia una questione di fattore di vista.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1712
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: irraggiamento fabbricati ad angolo

Messaggio da travereticolare »

buge ha scritto: sab giu 06, 2026 17:49
viewtopic.php?p=194755&hilit

Puoi modificare il fattore di vista F2-1 che nel COPI viene determinato per posizione del bersaglio sull'asse di simmetria della piastra.
Fai riferimento agli studi di Howell (citato nei riferimenti) che trovi qui https://www.thermalradiation.net/indexCat.html
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
etec83
Messaggi: 1038
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: irraggiamento fabbricati ad angolo

Messaggio da etec83 »

A parte che dipende dal carico di incendio della tua attività. Generalmente le attività civili non hanno carichi di incendio elevati.

In casi analoghi con qf < 600 MJ/m2 ho fatto mettere il REI fino a 3,5m oltre il quale ho spazio scoperto. (nel mio caso avevo anche i vani scala protetti sullo spigolo e mi è venuto abbastanza semplice compartimentare fino a 3,5 m)
Capisco che 3,5 m in alcuni casi è scomodo e potrebbero rappresentare un problema, si potrebbe quindi optare a considerare il fattore di vista reale con il metodo dell'allegato all'eurocodice che è alternativo, ed è abbastanza semplice da utilizzare.

https://www.cni.it/images/eventi/2020/2 ... lvan_1.pdf