irraggiamento fabbricati ad angolo

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
buge
Messaggi: 435
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

irraggiamento fabbricati ad angolo

Messaggio da buge »

ho una corte comune quadrata a cielo libero in cui su ogni lato del quadrato c'è un'attività diversa (vedi immagine)
Pertanto la mia attività (la A) potrebbe irraggiare la B e la D con le finestre e porte che danno sul cortile comune; la C è a distanza tale che non ci sono problemi).
il Codice riporta formula per irraggiamento frontale, che io sappia...mentre qui l'edificio fa un angolo di 90°.
Quindi come ci comportiamo?

Ricordo che qualcuno su questo forum aveva ipotizzato di utilizzare il metro previsto dalla RTV 13, il che sembra logico...
Ma come giustificarlo ai VVF?
Se per irraggiamento frontale in base al calcolo, per esempio, devo tenere 8 m da altri edifici, come faccio a dire che solo per il fatto che l'attività B è messa a 90° rispetto alla mia, gli 8 m si riducono a 1 m ? cioè 8 volte meno?

e se invece che a 90° l'avessi a 60° (cioè l'edificio B che rientra verso la corte) ?
Allegati
Screenshot 2026-06-06 174406.png
Screenshot 2026-06-06 174406.png (6.26 KiB) Visto 39 volte
mmaarrccoo
Messaggi: 2201
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: irraggiamento fabbricati ad angolo

Messaggio da mmaarrccoo »

Sul forum qualche discussione con qualche spunto c'era (prova a guardare qui al punto n. 2 viewtopic.php?t=36570). Credo sia una questione di fattore di vista.