Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
marcgasali
Messaggi: 59
Iscritto il: ven gen 20, 2017 13:06

Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?

Messaggio da marcgasali »

Buongiorno
la S.9 in livello di prestazione III mi chiede un idrante collegato a rete pubblica almeno 300litri/min per 60min a 500 metri dai confini dell'attività.
I'Ente gestore delle acque mi dice che ha un idrante che eroga portata minima di 180 litri/minuto (pressione 40metri colonna d'acqua) quindi nettamente inferiore a quella richiesta. Inoltre l'idrante è a 530metri.

-Come vi comportate in questi casi?
-Quale misura compensativa posso proporre ai VVF?

(Fate conto che l'impianto a idranti (S.6) di proprietà non è presente perchè impossibile da mettere (ne rete interna ne esterna), infatti verrà usato un impianto automatico ad aerosol)
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10363
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?

Messaggio da NoNickName »

Le solite. Combinazione di 2 o più:

Potenziamento del sistema automatico di estinzione
Incremento della compartimentazione
Riduzione del carico d’incendio specifico
Aumento delle misure gestionali e presidio umano
Aggiunta di mezzi mobili
Miglioramento dell’accessibilità per i mezzi di soccorso
Rilevazione precoce e sistemi di allarme avanzati
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
etec83
Messaggi: 1015
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?

Messaggio da etec83 »

Perchè ti scatta il livello di prestazione III del S.9? per l'Rvita?
O per il numero di occupanti?

Per me non c'è una misura compensativa per la mancanza di acqua. L'unica è ridurre le condizioni che determinano il livello di prestazione III dell'S.9 se si può.
Se no dovresti andare in deroga, purchè ci sia una motivazione tecnica valida per non poter fare una riserva idrica e un sistema di pompaggio, ma dubito esista una misura compensativa comparabile senza fare un idrante interno.

Alcune delle misure che proprone NoNickName potrebbero funzionare.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1690
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?

Messaggio da travereticolare »

marcgasali ha scritto: gio mag 14, 2026 17:02 I'Ente gestore delle acque mi dice che ha un idrante che eroga portata minima di 180 litri/minuto (pressione 40metri colonna d'acqua) quindi nettamente inferiore a quella richiesta. Inoltre l'idrante è a 530metri.
L'ente giustamente ti certifica il minimo che deve garantire, ma ad oggi, nella realtà, quanto eroga? Ricordo che sia il codice che l'ultima edizione della UNI richiedono esclusivamente una portata di 300 l/min, senza requisiti di pressione. È verosimile ipotizzare che qualunque idrante soprassuolo garantisca queste prestazioni (in base alla mia esperienza).

Ti riporto alcune discussioni utili:

viewtopic.php?p=279590&hilit
viewtopic.php?p=266072&hilit

https://www.nfpa.org/api/files?path=%2F ... Report.pdf
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
marcgasali
Messaggi: 59
Iscritto il: ven gen 20, 2017 13:06

Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?

Messaggio da marcgasali »

Buongiorno

vi ringrazio tutti, le vostre osservazioni/documentazioni mi sono molto utili.

etec83, è in III per il carico d'incendio specifico (1750 MJ/mq>600) è un piccolo archivio cartaceo superficie lorda 100mq.
Se riuscissi a scendere sotto i 600 ( però >200 ) potrei andare in II perchè sarebbe verificato anche il caso q>=200 superficie lorda <4000mq.

Grazie saluti
stfire
Messaggi: 1804
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?

Messaggio da stfire »

marcgasali ha scritto: gio mag 14, 2026 17:02 eroga portata minima di 180 litri/minuto (pressione 40metri colonna d'acqua)
ottimo
marcgasali ha scritto: gio mag 14, 2026 17:02 quindi nettamente inferiore a quella richiesta
non vero. a noi della pressione non ce ne frega niente
quall'idrante eroga eccome 300 l/min
marcgasali ha scritto: gio mag 14, 2026 17:02 fatti verrà usato un impianto automatico ad aerosol)
e cosa te ne frega dell'idrante ?
comunque lo hai pubblico, fattelo andar bene
hai un impianto di estinzione
marcgasali ha scritto: lun mag 18, 2026 07:45 è un piccolo archivio cartaceo superficie lorda 100mq.
ma scusa questo è un locale a rischio specifico
no strategia S1-10, ma V1
marcgasali
Messaggi: 59
Iscritto il: ven gen 20, 2017 13:06

Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?

Messaggio da marcgasali »

Grazie stfire, dei tuoi consigli.
GMP
Messaggi: 733
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?

Messaggio da GMP »

stfire ha scritto: lun mag 18, 2026 08:43
marcgasali ha scritto: gio mag 14, 2026 17:02 quindi nettamente inferiore a quella richiesta
non vero. a noi della pressione non ce ne frega niente
quall'idrante eroga eccome 300 l/min
Come determino l'effettiva portata di un idrante pubblico?
Tom Bishop
Messaggi: 6228
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?

Messaggio da Tom Bishop »

Apri l'idrante e cronometri quanto tempo ci mette a riempire un fusto da 200 litri.
Tom Bishop
GMP
Messaggi: 733
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?

Messaggio da GMP »

Tom Bishop ha scritto: mer mag 20, 2026 05:53 Apri l'idrante e cronometri quanto tempo ci mette a riempire un fusto da 200 litri.
Ciao,

Ma l’idrante è pubblico, non puoi aprirlo.

Alternativa alla cisterna da 300 litri? (Oppure 100 litri e poi moltiplico per 3 il tempo ipotizzando portata costante).

Voi come fate?

Grazie!