biblioteca trattata con COPI - arredi in legno

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2838
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

biblioteca trattata con COPI - arredi in legno

Messaggio da christian619 »

Ho trattato una biblioteca con il COPI (attività 34.1.b).
Trattasi di un grande locale open space.
Io nel carico di incendio ho messo sia i libri che le librerie in legno...

Non essendoci però un confine netto tra locale e via di fuga secondo
voi le librerie sono da ignifugare con vernice?
ChriRN
Messaggi: 187
Iscritto il: gio gen 05, 2023 11:32

Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno

Messaggio da ChriRN »

In base alla Nota DCPREV prot. n. 11297 del 02-09-2020 le librerie non rientrano nell'ambito della verifica della reazione al fuoco nel codice, salvo tua valutazione del rischio.
christian619
Messaggi: 2838
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno

Messaggio da christian619 »

ChriRN ha scritto: gio mag 14, 2026 13:37 In base alla Nota DCPREV prot. n. 11297 del 02-09-2020 le librerie non rientrano nell'ambito della verifica della reazione al fuoco nel codice, salvo tua valutazione del rischio.
Grazie per la segnalazione...
non mi è ancora però del tutto chiaro...
devo rispettare il GM2 e per tale categoria i mobili dovrebbero essere in classe 1....
ChriRN
Messaggi: 187
Iscritto il: gio gen 05, 2023 11:32

Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno

Messaggio da ChriRN »

La nota specifica che la riga "Mobili fissati e non agli elementi strutturali" è riferita solo a sedie e sedili non imbottiti. Anche se non è scritta in modo particolarmente chiaro.
christian619
Messaggi: 2838
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno

Messaggio da christian619 »

ChriRN ha scritto: gio mag 14, 2026 16:51 La nota specifica che la riga "Mobili fissati e non agli elementi strutturali" è riferita solo a sedie e sedili non imbottiti. Anche se non è scritta in modo particolarmente chiaro.
Ah... ehm... non ci sarei arrivato.... anche perchè lo scrivente chiede:

1. Per “Mobili fissati e non agli elementi strutturali (sedie e sedili non imbottiti)” si intendono tutti i mobili eventualmente presenti per l’arredamento di uno spazio e quindi, a integrazione di quelli indicati in parentesi “sedie e sedili non imbottiti” si considerano anche: librerie, armadiature alte e basse, scrivanie, tavoli, banchi, banconi reception.

Invece ci si deve riferire solo agli elementi in parantesi?

Ho difficoltà a coglierlo.... Nel chiarimento dice questo:

"Premesso quanto sopra e con riferimento al capitolo S.1 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., si rappresenta che la tabella S.1-5 elenca puntualmente i materiali che necessitano di requisiti di reazione al fuoco, peraltro espressi in soli termini di classe italiana perché, non trattandosi di prodotti da costruzione, la classificazione europea è non applicabile [na]."
etec83
Messaggi: 1014
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno

Messaggio da etec83 »

Ma scusate, infatti non si riferiscono solo a sedie e sedili non imbottiti, se no scrivevano solo sedie e sedili non imbottiti, non "mobili fissati e non agli elementi strutturali"
E la nota del 2020 indicata non chiarisce niente.
christian619
Messaggi: 2838
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno

Messaggio da christian619 »

etec83 ha scritto: gio mag 14, 2026 22:45 Ma scusate, infatti non si riferiscono solo a sedie e sedili non imbottiti, se no scrivevano solo sedie e sedili non imbottiti, non "mobili fissati e non agli elementi strutturali"
E la nota del 2020 indicata non chiarisce niente.
A me farebbe molto comodo non tinteggiare con vernice intumescente tutte le librerie ma non sono sicuro di aver bene interpretato la circolare..
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1689
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno

Messaggio da travereticolare »

Ciao a tutti,
ChriRN ha scritto: gio mag 14, 2026 13:37
christian619 ha scritto: gio mag 14, 2026 12:33
etec83 ha scritto: gio mag 14, 2026 22:45
A me la nota citata (Nota DCPREV prot. n. 11297 del 02-09-2020) sembra molto chiara. Viene indicato che la tabella S.1-5 elenca puntualmente i materiali che necessitano di requisiti di reazione al fuoco (che ovviamente sono quelli indicati all'interno delle parentesi).
Quindi elencando puntualmente solamente sedie e sedili non imbottiti sono da escludersi tutti i restanti arredi.

Ma poi, al di là di ciò, avete mai ricevuto prescrizioni in merito alla classe di reazione al fuoco da garantire per scrivanie, cassettiere, armadi, ecc...? Se lo si vuole fare in base alla VdR, è un conto, se parliamo di obbligo normativo è un'altra cosa.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
christian619
Messaggi: 2838
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno

Messaggio da christian619 »

travereticolare ha scritto: ven mag 15, 2026 09:07 Ciao a tutti,
ChriRN ha scritto: gio mag 14, 2026 13:37
christian619 ha scritto: gio mag 14, 2026 12:33
etec83 ha scritto: gio mag 14, 2026 22:45
A me la nota citata (Nota DCPREV prot. n. 11297 del 02-09-2020) sembra molto chiara. Viene indicato che la tabella S.1-5 elenca puntualmente i materiali che necessitano di requisiti di reazione al fuoco (che ovviamente sono quelli indicati all'interno delle parentesi).
Quindi elencando puntualmente solamente sedie e sedili non imbottiti sono da escludersi tutti i restanti arredi.

Ma poi, al di là di ciò, avete mai ricevuto prescrizioni in merito alla classe di reazione al fuoco da garantire per scrivanie, cassettiere, armadi, ecc...? Se lo si vuole fare in base alla VdR, è un conto, se parliamo di obbligo normativo è un'altra cosa.
Proprio "molto chiara" forse no...

La nota scrive:

Mobili fissati e non agli elementi strutturali (sedie e
sedili non imbottiti)


E io dovrei capire che la prescrizione vale sole per quanto citato in parentesi.... Prima mi scrive "mobile fissati e non agli elementi strutturali" e di questa categoria io dovrei considerare solo sedie e sedili non imbottiti??? Una sedia fa parte dell'insieme "mobili fissati e non agli elementi strutturali"...

penso che l'italiano chiaro sia un po' diverso.... :D

comunque se è così sono contento perchè salvo la libreria...
satchmo
Messaggi: 135
Iscritto il: gio nov 15, 2007 17:57
Località: Venezia

Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno

Messaggio da satchmo »

Quindi scusate, siamo tutti d'accordo che due scrivanie lungo un corridoio di esodo scolastico (V.7.4.1) possono essere di normale cartone ondulato (ebbene si, capitato), in quanto le scrivanie non sono elencate puntualmente nella Tab. S.1-5 ?
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1689
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno

Messaggio da travereticolare »

Ciao,
christian619 ha scritto: ven mag 15, 2026 11:10
travereticolare ha scritto: ven mag 15, 2026 09:07 Ciao a tutti,
ChriRN ha scritto: gio mag 14, 2026 13:37
christian619 ha scritto: gio mag 14, 2026 12:33
etec83 ha scritto: gio mag 14, 2026 22:45
A me la nota citata (Nota DCPREV prot. n. 11297 del 02-09-2020) sembra molto chiara. Viene indicato che la tabella S.1-5 elenca puntualmente i materiali che necessitano di requisiti di reazione al fuoco (che ovviamente sono quelli indicati all'interno delle parentesi).
Quindi elencando puntualmente solamente sedie e sedili non imbottiti sono da escludersi tutti i restanti arredi.

Ma poi, al di là di ciò, avete mai ricevuto prescrizioni in merito alla classe di reazione al fuoco da garantire per scrivanie, cassettiere, armadi, ecc...? Se lo si vuole fare in base alla VdR, è un conto, se parliamo di obbligo normativo è un'altra cosa.
Proprio "molto chiara" forse no...

La nota scrive:

Mobili fissati e non agli elementi strutturali (sedie e
sedili non imbottiti)


E io dovrei capire che la prescrizione vale sole per quanto citato in parentesi.... Prima mi scrive "mobile fissati e non agli elementi strutturali" e di questa categoria io dovrei considerare solo sedie e sedili non imbottiti??? Una sedia fa parte dell'insieme "mobili fissati e non agli elementi strutturali"...

penso che l'italiano chiaro sia un po' diverso.... :D

comunque se è così sono contento perchè salvo la libreria...
la nota dice che devi certificare i materiali elencati. "Mobili fissati e non agli elementi strutturali" non mi sembra un elenco, "sedie e sedili non imbottiti" invece si.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1689
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno

Messaggio da travereticolare »

satchmo ha scritto: ven mag 15, 2026 11:15 Quindi scusate, siamo tutti d'accordo che due scrivanie lungo un corridoio di esodo scolastico (V.7.4.1) possono essere di normale cartone ondulato (ebbene si, capitato), in quanto le scrivanie non sono elencate puntualmente nella Tab. S.1-5 ?
Non esiste obbligo normativo per le scrivanie, se anche dalla tua VdR emerge che non serve avere la scrivanie in classificare ai fini della reazione al fuoco, allora siamo d'accordo che non c'è bisogno di classificarle.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Rispondi