Futuro sistemi a espansione diretta
Moderatore: Edilclima
Futuro sistemi a espansione diretta
I sistemi multisplit e VRV/VRF in molti casi sono la soluzione ideale. Ma oggi alla luce delle varie normative sempre più stringenti come vi state comportando quando è richiesta l'espansione diretta?
Esempi concreti su cui sto lavorando
1) Unità residenziale con riscaldamento centralizzato non oggetto di intervento, nel quale il committente vuole installare il condizionamento canalizzato: viste le difficoltà dovute all'infiammabilità dell'R32 in controsoffitto, meglio andare sul 410? Meglio proporre sistemi idronici?
2) Palazzo storico a destinazione museale: mi è stato affidato il pfte e esecutivo di un vecchio preliminare fatto 3 anni fa, in cui avevo previsto un sistema VRV in R32 principalmente per limitare le tracce. Che faccio? Confermo o opto per l'idronico?
Può darsi che mi sia perso nuovi sviluppi: ci sono soluzioni in espansione diretta con gas idonei ai nuovi limiti GWP?
Esempi concreti su cui sto lavorando
1) Unità residenziale con riscaldamento centralizzato non oggetto di intervento, nel quale il committente vuole installare il condizionamento canalizzato: viste le difficoltà dovute all'infiammabilità dell'R32 in controsoffitto, meglio andare sul 410? Meglio proporre sistemi idronici?
2) Palazzo storico a destinazione museale: mi è stato affidato il pfte e esecutivo di un vecchio preliminare fatto 3 anni fa, in cui avevo previsto un sistema VRV in R32 principalmente per limitare le tracce. Che faccio? Confermo o opto per l'idronico?
Può darsi che mi sia perso nuovi sviluppi: ci sono soluzioni in espansione diretta con gas idonei ai nuovi limiti GWP?
- NoNickName
- Messaggi: 10354
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Futuro sistemi a espansione diretta
1) idronico
2) idronico
La tecnologia non è pronta e le miscele idonee non sono disponibili.
HC hanno infiammabilità troppo elevata (A3), e cariche limitate, non compatibile con lunghe linee frigorifere e grandi volumi di refrigerante tipici dei VRF.
2) idronico
No. Non esistono blends HFC/HFO idonei per multisplit/VRF che rispettino GWP <150vinz75 ha scritto: mer mag 13, 2026 13:51 Può darsi che mi sia perso nuovi sviluppi: ci sono soluzioni in espansione diretta con gas idonei ai nuovi limiti GWP?
La tecnologia non è pronta e le miscele idonee non sono disponibili.
HC hanno infiammabilità troppo elevata (A3), e cariche limitate, non compatibile con lunghe linee frigorifere e grandi volumi di refrigerante tipici dei VRF.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: Futuro sistemi a espansione diretta
Di quante unità parliamo?1) Unità residenziale con riscaldamento centralizzato
Di quante unità parliamo?2) Palazzo storico a destinazione museale:
Re: Futuro sistemi a espansione diretta
Residenziale n.5 unità (avrei optato per un sistema mini VRV della Daikin, per allungare i tempi della commerciabilità)Esa ha scritto: mer mag 13, 2026 15:50Di quante unità parliamo?1) Unità residenziale con riscaldamento centralizzatoDi quante unità parliamo?2) Palazzo storico a destinazione museale:
Museo: circa n.40
Re: Futuro sistemi a espansione diretta
Per il residenziale: multi split. Zona notte e zona giorno.
Per il museo: credo non sia possibile. Prevedere un impianto a tutta aria? O a FC + AP?
Per il museo: credo non sia possibile. Prevedere un impianto a tutta aria? O a FC + AP?
Re: Futuro sistemi a espansione diretta
Per il residenziale sistemi multisplit a R32 pur sapendo che tra pochi mesi saranno macchine obsolete?Esa ha scritto: mer mag 13, 2026 17:58 Per il residenziale: multi split. Zona notte e zona giorno.
Per il museo: credo non sia possibile. Prevedere un impianto a tutta aria? O a FC + AP?
Per il museo si tratta di un palazzo storico le cui mura sono vincolate: l'impianto a tutt'aria è impensabile.
Comunque al di là dei singoli casi ne facevo un discorso generale.
Oggi ho sentito il tecnico di zona della daikin, il quale mi ha detto che daikin sta lavorando su sistemi residenziali ad espansione diretta con R454C
- NoNickName
- Messaggi: 10354
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Futuro sistemi a espansione diretta
7k di glide. Una perdita = svuotare tutto l'impianto.vinz75 ha scritto: mer mag 13, 2026 18:20 Oggi ho sentito il tecnico di zona della daikin, il quale mi ha detto che daikin sta lavorando su sistemi residenziali ad espansione diretta con R454C
Chi lo usava, lo sta già abbandonando.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: Futuro sistemi a espansione diretta
"In generale": difficile fare previsioni in un settore in rapida evoluzione, come quello dei refrigeranti.Comunque al di là dei singoli casi ne facevo un discorso generale.
Credo che valga la regola di risolvere i problemi caso per caso.
Compreso il museo, dove un impianto a tutta aria non richiede, necessariamente, un'unica UTA, ma potrebbe anche essere ibrido e combinato, in base alle esigenze.
Che solo tu e il committente conoscono.
Re: Futuro sistemi a espansione diretta
Urca! ma un mese fa mi dicevi che da tre anni ci stavi dando dentro con le macchine 454C!NoNickName ha scritto: mer mag 13, 2026 18:377k di glide. Una perdita = svuotare tutto l'impianto.vinz75 ha scritto: mer mag 13, 2026 18:20 Oggi ho sentito il tecnico di zona della daikin, il quale mi ha detto che daikin sta lavorando su sistemi residenziali ad espansione diretta con R454C
Chi lo usava, lo sta già abbandonando.
Vedo che proprio fandonie non erano le mie...
redigere redigere redigere
- NoNickName
- Messaggi: 10354
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Futuro sistemi a espansione diretta
Confermo che ci stiamo dando dentro, ma sulle macchine monoblocco.arkanoid ha scritto: gio mag 14, 2026 09:34 Urca! ma un mese fa mi dicevi che da tre anni ci stavi dando dentro con le macchine 454C!
Vedo che proprio fandonie non erano le mie...
E' un ottimo gas. Che nel giro di 2 o 3 anni abbandoneremo.
Ma se in un VRF hai una perdita su un circuito, devi svuotare tutti i circuiti.
Quindi confermo tutto.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871