Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 6176
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco

Messaggio da Tom Bishop »

Mi sottopongono un caso particolare che vorrei discutere con il forum.
Parere in cartongesso EI60 di separazione in ambiente industriale altezza 5,20m. Nella parete vanno inseriti dei portoni scorrevoli EI60.
Il fornitore della parete mi fornisce il rapporto di prova della parete e sin qui tutto normale.
Il fornitore dei portoni fornisce una scheda tecnica in cui indica i rinforzi da fare nella parete in cartongesso per sostenere i portoni.
Stratigrafia.jpg
Stratigrafia.jpg (206.99 KiB) Visto 722 volte
Detttaglio sostegni.jpg
Detttaglio sostegni.jpg (394.67 KiB) Visto 722 volte
Il fornitore del portone mi fornisce il DOP e mi dice che la struttura di sostegno è certificata all'interno del DOP del serramento. La cosa mi sembra strana, ma siccome è la prima volta che mi capita volevo confrontarmi con voi.
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13996
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco

Messaggio da Terminus »

Magari intende che le prestazioni dichiarate sono valide solo a condizione che vengano eseguiti i supporti come indicato.
I supporti li devi realizzare in cantiere, quindi non possono essere certificati dal produttore del portone, a meno che non li fornisca lui...
Tom Bishop
Messaggi: 6176
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco

Messaggio da Tom Bishop »

Probabilmente è come dici tu, ma la parete nel punto dove c'è la struttura di sostegno da chi è certificata? Non dal fornitore del sistema parete, non nel DOP del portone, mi devo affidare solo alla specifica di posa che mi hanno fornito. Nel Cert.REI cosa metto?
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13996
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco

Messaggio da Terminus »

Non hai il rapporto di prova del portone con quei supporti ?
Tom Bishop
Messaggi: 6176
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco

Messaggio da Tom Bishop »

Producono solo il DOP, il rapporto di prova mi hanno detto che contiene segreti industriali e non me lo possono mandare. Tra l'altro sta menata che non consegnano più i rapporto di prova non è la prima volta che mi capita da quando c'è la certificazione CE con i DOP.
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13996
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco

Messaggio da Terminus »

Comunque la certificazione può essere sperimentale, dato che per certificare il loro portone con quel supporto, avranno pur fatto delle prove a forno.
Da questo punto di vista tu acquisisci la loro DoP che ricomprende di fatto anche il telaio e certifichi che è stato realizzato come da loro istruzioni.
Tom Bishop
Messaggi: 6176
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco

Messaggio da Tom Bishop »

Terminus ha scritto: ven mar 27, 2026 19:59 Comunque la certificazione può essere sperimentale, dato che per certificare il loro portone con quel supporto, avranno pur fatto delle prove a forno.
Presumo proprio di sì che le prove le abbiano fatte. Quello che mi lascia perplesso è che l'unico documento che devo prendere a riferimento per emettere una certificazione della quale rispondo penalmente mi devo rifare ad uno schema tecnico nel quale non sono indicate le condizioni della prova sperimentale.
Tom Bishop
stfire
Messaggi: 1758
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco

Messaggio da stfire »

quando si hanno pareti a secco in lastre, tutti i produttori ti chiedono la trave portante in tubolare con lana 150 kg/mc, rivestita con minimo 2 lastre da 12,5mm A1 inferiore e sul lato opposto la posa...
dicono sempre che deriva dalla prova eseguita in laboratorio ed è praticamente uno schema di posa valido per tutti i produttori
diciamo che ormai su posa di porte e portoni TF non c'è più granchè da inventare
Tom Bishop ha scritto: sab mar 28, 2026 06:56 Quello che mi lascia perplesso è che l'unico documento che devo prendere a riferimento per emettere una certificazione della quale rispondo penalmente mi devo rifare ad uno schema tecnico nel quale non sono indicate le condizioni della prova sperimentale.
capisco, vorresti vedere la specifica di prova..
non è impossibile avere uno stralcio..
Tom Bishop
Messaggi: 6176
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco

Messaggio da Tom Bishop »

stfire ha scritto: sab mar 28, 2026 08:19 non è impossibile avere uno stralcio..
A quanto pare sì
Tom Bishop
Rispondi