Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco
Moderatore: Edilclima
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6175
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco
Mi sottopongono un caso particolare che vorrei discutere con il forum.
Parere in cartongesso EI60 di separazione in ambiente industriale altezza 5,20m. Nella parete vanno inseriti dei portoni scorrevoli EI60.
Il fornitore della parete mi fornisce il rapporto di prova della parete e sin qui tutto normale.
Il fornitore dei portoni fornisce una scheda tecnica in cui indica i rinforzi da fare nella parete in cartongesso per sostenere i portoni. Il fornitore del portone mi fornisce il DOP e mi dice che la struttura di sostegno è certificata all'interno del DOP del serramento. La cosa mi sembra strana, ma siccome è la prima volta che mi capita volevo confrontarmi con voi.
Parere in cartongesso EI60 di separazione in ambiente industriale altezza 5,20m. Nella parete vanno inseriti dei portoni scorrevoli EI60.
Il fornitore della parete mi fornisce il rapporto di prova della parete e sin qui tutto normale.
Il fornitore dei portoni fornisce una scheda tecnica in cui indica i rinforzi da fare nella parete in cartongesso per sostenere i portoni. Il fornitore del portone mi fornisce il DOP e mi dice che la struttura di sostegno è certificata all'interno del DOP del serramento. La cosa mi sembra strana, ma siccome è la prima volta che mi capita volevo confrontarmi con voi.
Tom Bishop
Re: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco
Magari intende che le prestazioni dichiarate sono valide solo a condizione che vengano eseguiti i supporti come indicato.
I supporti li devi realizzare in cantiere, quindi non possono essere certificati dal produttore del portone, a meno che non li fornisca lui...
I supporti li devi realizzare in cantiere, quindi non possono essere certificati dal produttore del portone, a meno che non li fornisca lui...
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6175
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco
Probabilmente è come dici tu, ma la parete nel punto dove c'è la struttura di sostegno da chi è certificata? Non dal fornitore del sistema parete, non nel DOP del portone, mi devo affidare solo alla specifica di posa che mi hanno fornito. Nel Cert.REI cosa metto?
Tom Bishop
Re: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco
Non hai il rapporto di prova del portone con quei supporti ?
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6175
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco
Producono solo il DOP, il rapporto di prova mi hanno detto che contiene segreti industriali e non me lo possono mandare. Tra l'altro sta menata che non consegnano più i rapporto di prova non è la prima volta che mi capita da quando c'è la certificazione CE con i DOP.
Tom Bishop
Re: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco
Comunque la certificazione può essere sperimentale, dato che per certificare il loro portone con quel supporto, avranno pur fatto delle prove a forno.
Da questo punto di vista tu acquisisci la loro DoP che ricomprende di fatto anche il telaio e certifichi che è stato realizzato come da loro istruzioni.
Da questo punto di vista tu acquisisci la loro DoP che ricomprende di fatto anche il telaio e certifichi che è stato realizzato come da loro istruzioni.
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6175
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco
Presumo proprio di sì che le prove le abbiano fatte. Quello che mi lascia perplesso è che l'unico documento che devo prendere a riferimento per emettere una certificazione della quale rispondo penalmente mi devo rifare ad uno schema tecnico nel quale non sono indicate le condizioni della prova sperimentale.Terminus ha scritto: ven mar 27, 2026 19:59 Comunque la certificazione può essere sperimentale, dato che per certificare il loro portone con quel supporto, avranno pur fatto delle prove a forno.
Tom Bishop
Re: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco
quando si hanno pareti a secco in lastre, tutti i produttori ti chiedono la trave portante in tubolare con lana 150 kg/mc, rivestita con minimo 2 lastre da 12,5mm A1 inferiore e sul lato opposto la posa...
dicono sempre che deriva dalla prova eseguita in laboratorio ed è praticamente uno schema di posa valido per tutti i produttori
diciamo che ormai su posa di porte e portoni TF non c'è più granchè da inventare
non è impossibile avere uno stralcio..
dicono sempre che deriva dalla prova eseguita in laboratorio ed è praticamente uno schema di posa valido per tutti i produttori
diciamo che ormai su posa di porte e portoni TF non c'è più granchè da inventare
capisco, vorresti vedere la specifica di prova..Tom Bishop ha scritto: sab mar 28, 2026 06:56 Quello che mi lascia perplesso è che l'unico documento che devo prendere a riferimento per emettere una certificazione della quale rispondo penalmente mi devo rifare ad uno schema tecnico nel quale non sono indicate le condizioni della prova sperimentale.
non è impossibile avere uno stralcio..
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6175
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco
A quanto pare sì
Tom Bishop