Obbligo BACS

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Malebolgia
Messaggi: 185
Iscritto il: gio ago 27, 2009 19:00

Obbligo BACS

Messaggio da Malebolgia »

Negli edifici non residenziali di nuova costruzione è obbligo dottarli di sistemi di automazione e controllo BACS classe B?

riporto sotto estratti dei decreti.

Estratto da DM-requisiti-minimi-26-06-15, allegato 1, punto 3.2:
“10. Al fine di ottimizzare l’uso dell’energia negli edifici, per gli edifici a uso non residenziale è reso obbligatorio un livello minimo di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici (BACS), corrispondente alla Classe B, come definita nella Tabella 1 della norma UNI EN 15232 e successive modifiche o norma equivalente.”

DLgs 192/2005 - testo coordinato con modifiche del DLgs 48/2020, art 4:
3 -sexies ) ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non
residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di
automazione e controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 4, e all’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva
2010/31/UE, e successive modificazioni;

Edilclima mi ha risposto che c'è l'obbligo ma Daikin di Milano mi dice solo sopra i 290 kW:
"Dal 1° gennaio 2025: obbligo di installazione dei sistemi BACS per edifici con una potenza termica utile superiore a 290 kW."

A me sembra strano che per un piccolo negozio di nuova costruzione impongano l'obbligo di BACS.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10266
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Obbligo BACS

Messaggio da NoNickName »

Già dal 2015 era in vigore un livello minimo di automazione BACS Classe B (UNI EN 15232), indipendentemente dalla potenza dell’impianto termico.
Questo significa che anche un negozio di 50 m² con potenza 10–20 kW, se è un edificio di nuova costruzione, rientra formalmente nell’obbligo. (Obbligo del DM minimi 26/06/2015)
Quello che dice daikin riguarda il D.Lgs. 48/2020 (recepimento EPBD) che è aggiuntivo, non sostitutivo.
I due obblighi si sommano, non si escludono.
Applicarla a un piccolo negozio di 60 m² è sproporzionato rispetto ai costi reali dell’impianto. Infatti, il nuovo DM 28 ottobre 2025 (in vigore dal 3 giugno 2026) corregge implicitamente questa distorsione e si riallinea alle soglie europee.

Quindi fino al 3 Giugno, BACS.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
mat
Messaggi: 3276
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Obbligo BACS

Messaggio da mat »

NoNickName ha scritto: ven feb 06, 2026 12:08 Infatti, il nuovo DM 28 ottobre 2025 (in vigore dal 3 giugno 2026) corregge implicitamente questa distorsione e si riallinea alle soglie europee.
Dov'è che corregge secondo te? Al paragrafo 3.2 comma 13 riportato pari pari quello che si dice allo stesso punto, comma 10, dell'attuale DM.

Ti confondi con quanto prescritto al punto 2.3 comma 10, che tratta di prescrizioni comuni a qualsiasi tipo di intervento, anche mera sostituzione di generatore:

Entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto gli edifici non residenziali dotati di impianti
termici con potenza nominale superiore a 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e
regolazione degli edifici (BACS) con classe di efficienza B o superiore, come definita dalla norma
UNI EN ISO 52120-1 e successive modifiche o integrazioni, a condizione che la loro installazione sia
tecnicamente realizzabile e garantisca, al netto di qualunque incentivo o beneficio fiscale, un tempo di
ritorno semplice inferiore a 6 anni. La mancata installazione di tali sistemi per effetto delle condizioni
suddette è debitamente motivata dal progettista nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2


Che però per come è scritta sembra da applicare tout court a prescindere da interventi o meno da farsi, allo stesso modo di quanto è già previsto da Dlgs 48/2020 come citato da malebolgia (sembra di fatto che abbiano messo nel DM Minimi quanto già prescritto nel Dlgs 192 modificato)
Esa
Messaggi: 4738
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Obbligo BACS

Messaggio da Esa »

Ma, alla fine, in cosa consiste il BACS Classe B (UNI EN 15232)?
Dipende dall'impianto, certamente, ma basta un termostato programmabile in ogni locale.
Cos'altro (a parte i controlli sul generatore che ormai tutti hanno)?
Ronin
Messaggi: 7130
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Obbligo BACS

Messaggio da Ronin »

classe B vuol dire che il controllore riceve un feedback della posizione degli organi sui terminali (quindi no radiatori con termostatiche ad es., e se metti fancoil o pannelli radianti gli attuatori delle valvole devono restituire il segnale di posizione, non basta il comando).
PS: la 15232 è in pensione, ora c'è l'iso citata sopra
arkanoid
Messaggi: 5126
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Obbligo BACS

Messaggio da arkanoid »

Esa ha scritto: gio mar 26, 2026 19:07 Ma, alla fine, in cosa consiste il BACS Classe B (UNI EN 15232)?
Dipende dall'impianto, certamente, ma basta un termostato programmabile in ogni locale.
Cos'altro (a parte i controlli sul generatore che ormai tutti hanno)?
Su uno split poca cosa, su un impianto in generale fai la spunta delle stelline e vedi che costa una cifra importante (portate variabili dappertutto, attuazione schermi, misura incrociata occupazione/illuminamento naturale per controllo illuminazione artificiale, bilanciamento dinamico, etc etc etc)
Per le PDC è richiesta la temperatura variabile in funzione del carico (non della T esterna) in inverno e in funzione della richiesta in estate.
In realtà c'è anche il punto 3.6 che vieta contemporaneo funzionamento in riscaldamento e raffrescamento che cozza con gli impianti a 4 tubi.
Controllo dell'umidità ambiente in tutti i casi in cui c'è ventilazione meccanica.
In generale fa parte di quelle cose scritte da un pesce sulla luna e ce la dobbiamo sorbire.
redigere redigere redigere
Esa
Messaggi: 4738
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Obbligo BACS

Messaggio da Esa »

... un piccolo negozio di nuova costruzione ...
Siccome stiamo parlando di questo, non vedo quali oneri aggiuntivi ci siano rispetto ad una regolazione che oggi è standard.
Ovviamente, se parliamo di un centro commerciale le cose cambiano. Ma da sempre il committente è stato attento agli aspetti gestionali per ottenere un'ottima efficienza.
arkanoid
Messaggi: 5126
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Obbligo BACS

Messaggio da arkanoid »

Dipende da cosa prevede il progetto. Se il progetto prevede uno split e un boilerino elettrico da 20 litri, poca cosa.
Standard non direi, cronotermostati sui comandi di tutti i terminali con comunicazione al generatore non è standard, quantomeno non è "base".
redigere redigere redigere
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10266
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Obbligo BACS

Messaggio da NoNickName »

mat ha scritto: gio mar 26, 2026 18:23 Dov'è che corregge secondo te?
Sono due regimi diversi:
- nuovo edificio: obbligo totale
- edificio esistente: obbligo solo sopra 290 kW
Questa asimmetria è voluta: l’EPBD impone soglie solo per gli edifici esistenti, non per i nuovi.

Il paragrafo 2.3 comma 10 del DM 28 ottobre 2025 non corregge il capitolo delle nuove costruzioni, ma corregge l’effetto distorsivo sugli edifici esistenti.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
mat
Messaggi: 3276
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Obbligo BACS

Messaggio da mat »

NoNickName ha scritto: ven mar 27, 2026 13:41 Il paragrafo 2.3 comma 10 del DM 28 ottobre 2025 non corregge il capitolo delle nuove costruzioni, ma corregge l’effetto distorsivo sugli edifici esistenti.
Ma cosa corregge? Prima non c'era l'obbligo sugli esistenti, ora sì sopra i 290 kW
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10266
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Obbligo BACS

Messaggio da NoNickName »

mat ha scritto: ven mar 27, 2026 14:04 Ma cosa corregge? Prima non c'era l'obbligo sugli esistenti, ora sì sopra i 290 kW
C'era dal dlgs 48/2020 EPBD
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Esa
Messaggi: 4738
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Obbligo BACS

Messaggio da Esa »

Nel nuovo Decreto 28 ottobre 2025, alla sezione 2 dal titolo: “PRESCRIZIONI COMUNI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE, GLI EDIFICI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI O GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA”, all’articolo 2.3 Prescrizioni, Comma 9, recita testualmente:
“Entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto gli edifici non residenziali dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e regolazione degli edifici (BACS) con classe di efficienza B o superiore, come definita dalla norma UNI EN ISO 52120-1 e successive modifiche o integrazioni, a condizione che la loro installazione sia tecnicamente realizzabile e garantisca, al netto di qualunque incentivo o beneficio fiscale, un tempo di ritorno semplice inferiore a 6 anni. La mancata installazione di tali sistemi per effetto delle condizioni suddette è debitamente motivata dal progettista nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2.”
Quindi, se non ho la convenienza indicata, posso non installare il sistema BACS.
mat
Messaggi: 3276
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Obbligo BACS

Messaggio da mat »

NoNickName ha scritto: ven mar 27, 2026 14:09 C'era dal dlgs 48/2020 EPBD
Sì ma quella è una dichiarazione d'intenti per così dire, in attesa dell'attuativo (che è arrivato solo ora). Fintanto che non ti dicono come attuare, non attui.
Rispondi