Negli edifici non residenziali di nuova costruzione è obbligo dottarli di sistemi di automazione e controllo BACS classe B?
riporto sotto estratti dei decreti.
Estratto da DM-requisiti-minimi-26-06-15, allegato 1, punto 3.2:
“10. Al fine di ottimizzare l’uso dell’energia negli edifici, per gli edifici a uso non residenziale è reso obbligatorio un livello minimo di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici (BACS), corrispondente alla Classe B, come definita nella Tabella 1 della norma UNI EN 15232 e successive modifiche o norma equivalente.”
DLgs 192/2005 - testo coordinato con modifiche del DLgs 48/2020, art 4:
3 -sexies ) ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non
residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di
automazione e controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 4, e all’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva
2010/31/UE, e successive modificazioni;
Edilclima mi ha risposto che c'è l'obbligo ma Daikin di Milano mi dice solo sopra i 290 kW:
"Dal 1° gennaio 2025: obbligo di installazione dei sistemi BACS per edifici con una potenza termica utile superiore a 290 kW."
A me sembra strano che per un piccolo negozio di nuova costruzione impongano l'obbligo di BACS.
Obbligo BACS
Moderatore: Edilclima
- NoNickName
- Messaggi: 10239
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Obbligo BACS
Già dal 2015 era in vigore un livello minimo di automazione BACS Classe B (UNI EN 15232), indipendentemente dalla potenza dell’impianto termico.
Questo significa che anche un negozio di 50 m² con potenza 10–20 kW, se è un edificio di nuova costruzione, rientra formalmente nell’obbligo. (Obbligo del DM minimi 26/06/2015)
Quello che dice daikin riguarda il D.Lgs. 48/2020 (recepimento EPBD) che è aggiuntivo, non sostitutivo.
I due obblighi si sommano, non si escludono.
Applicarla a un piccolo negozio di 60 m² è sproporzionato rispetto ai costi reali dell’impianto. Infatti, il nuovo DM 28 ottobre 2025 (in vigore dal 3 giugno 2026) corregge implicitamente questa distorsione e si riallinea alle soglie europee.
Quindi fino al 3 Giugno, BACS.
Questo significa che anche un negozio di 50 m² con potenza 10–20 kW, se è un edificio di nuova costruzione, rientra formalmente nell’obbligo. (Obbligo del DM minimi 26/06/2015)
Quello che dice daikin riguarda il D.Lgs. 48/2020 (recepimento EPBD) che è aggiuntivo, non sostitutivo.
I due obblighi si sommano, non si escludono.
Applicarla a un piccolo negozio di 60 m² è sproporzionato rispetto ai costi reali dell’impianto. Infatti, il nuovo DM 28 ottobre 2025 (in vigore dal 3 giugno 2026) corregge implicitamente questa distorsione e si riallinea alle soglie europee.
Quindi fino al 3 Giugno, BACS.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: Obbligo BACS
Dov'è che corregge secondo te? Al paragrafo 3.2 comma 13 riportato pari pari quello che si dice allo stesso punto, comma 10, dell'attuale DM.NoNickName ha scritto: ven feb 06, 2026 12:08 Infatti, il nuovo DM 28 ottobre 2025 (in vigore dal 3 giugno 2026) corregge implicitamente questa distorsione e si riallinea alle soglie europee.
Ti confondi con quanto prescritto al punto 2.3 comma 10, che tratta di prescrizioni comuni a qualsiasi tipo di intervento, anche mera sostituzione di generatore:
Entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto gli edifici non residenziali dotati di impianti
termici con potenza nominale superiore a 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e
regolazione degli edifici (BACS) con classe di efficienza B o superiore, come definita dalla norma
UNI EN ISO 52120-1 e successive modifiche o integrazioni, a condizione che la loro installazione sia
tecnicamente realizzabile e garantisca, al netto di qualunque incentivo o beneficio fiscale, un tempo di
ritorno semplice inferiore a 6 anni. La mancata installazione di tali sistemi per effetto delle condizioni
suddette è debitamente motivata dal progettista nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2
Che però per come è scritta sembra da applicare tout court a prescindere da interventi o meno da farsi, allo stesso modo di quanto è già previsto da Dlgs 48/2020 come citato da malebolgia (sembra di fatto che abbiano messo nel DM Minimi quanto già prescritto nel Dlgs 192 modificato)
Re: Obbligo BACS
Ma, alla fine, in cosa consiste il BACS Classe B (UNI EN 15232)?
Dipende dall'impianto, certamente, ma basta un termostato programmabile in ogni locale.
Cos'altro (a parte i controlli sul generatore che ormai tutti hanno)?
Dipende dall'impianto, certamente, ma basta un termostato programmabile in ogni locale.
Cos'altro (a parte i controlli sul generatore che ormai tutti hanno)?