Deposito di strutto

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 6164
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Deposito di strutto

Messaggio da Tom Bishop »

Sto facendo una valutazione per un deposito in cui ho un silo con 5000kg di strutto. Secondo voi fa attività 12? Non rientro per la 70 in quanto il fabbricato è minore di 1000m²
Tom Bishop
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4271
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Deposito di strutto

Messaggio da weareblind »

Uhm... Immagino sia allo stato solido ma liquefacibile? Situazione particolare.
Se fosse un 12.1.A, sei fuori dal DM 1934, quindi puoi ritagliare idonee misure dedicate. Quindi io sarei per il sì, mi pare tutelante.
Tom Bishop
Messaggi: 6164
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Deposito di strutto

Messaggio da Tom Bishop »

Prodotto liquido che viene poi cristallizzato e reso semidenso.
Tom Bishop
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10236
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Deposito di strutto

Messaggio da NoNickName »

Lo strutto nel silo è “liquido” in esercizio? Se il silo è riscaldato e lo strutto è mantenuto fuso di fatto stai depositando un liquido combustibile.
Con 5000 kg e densità circa 0,9 kg/l, sei nell’ordine di: 5.5 m³
Quindi, se considerato liquido, superi ampiamente 1 m³.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Terminus
Messaggi: 13983
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Deposito di strutto

Messaggio da Terminus »

Beh lo strutto ci mette veramente poco a liquefare, anzi nelle torride estati probabilmente lo sarà già di suo.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4271
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Deposito di strutto

Messaggio da weareblind »

Io ho fatto la stessa riflessione di NoNickName. Magari aggiungendo quella di Terminus: nelle condizioni peggiori, diciamo quindi estive, è liquido?
Devo dire però che io lo assoggetterei lo stesso: nel senso che una 12.1.A fuori DM 1934 è rapidamente gestibile.
Tom Bishop
Messaggi: 6164
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Deposito di strutto

Messaggio da Tom Bishop »

E quali norme applicare per una attività del genere. Come già detto è fuori dall'applicazione del DM del 1934. Il deposito è parzialmente all'interno di un edificio e quindi il carico di incendio ha un imbatto sulla resistenza al fuoco delle strutture. Anche se il DM 12/04/2019 non inserisce questa attività tra quelle per cui si può utilizzare il CoPi, in un caso del genere lo posso applicare ugualmente?
Tom Bishop