Deposito di strutto
Moderatore: Edilclima
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6141
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Deposito di strutto
Sto facendo una valutazione per un deposito in cui ho un silo con 5000kg di strutto. Secondo voi fa attività 12? Non rientro per la 70 in quanto il fabbricato è minore di 1000m²
Tom Bishop
- weareblind
- Messaggi: 4192
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Deposito di strutto
Uhm... Immagino sia allo stato solido ma liquefacibile? Situazione particolare.
Se fosse un 12.1.A, sei fuori dal DM 1934, quindi puoi ritagliare idonee misure dedicate. Quindi io sarei per il sì, mi pare tutelante.
Se fosse un 12.1.A, sei fuori dal DM 1934, quindi puoi ritagliare idonee misure dedicate. Quindi io sarei per il sì, mi pare tutelante.
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6141
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
- NoNickName
- Messaggi: 10145
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Deposito di strutto
Lo strutto nel silo è “liquido” in esercizio? Se il silo è riscaldato e lo strutto è mantenuto fuso di fatto stai depositando un liquido combustibile.
Con 5000 kg e densità circa 0,9 kg/l, sei nell’ordine di: 5.5 m³
Quindi, se considerato liquido, superi ampiamente 1 m³.
Con 5000 kg e densità circa 0,9 kg/l, sei nell’ordine di: 5.5 m³
Quindi, se considerato liquido, superi ampiamente 1 m³.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: Deposito di strutto
Beh lo strutto ci mette veramente poco a liquefare, anzi nelle torride estati probabilmente lo sarà già di suo.