obbligo progetto impianto

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2783
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

obbligo progetto impianto

Messaggio da christian619 »

Mi ha chiamato un idraulico che deve fare un nuovo impianto radiante a pavimento con pompa di calore;
l'architetto gli ha detto che gli avrebbe dato la potenza dispersa e non serve fare un progetto termotecnico
in quanto non obbligatorio.

Ovviamente l'idraulico ha deciso di farselo fare a sue spese...

Che riferimento normativo si può citare che evidenzi l'obbligo di progetto?

No dm 37/08 penso che derivi ancora dalla legge 10...
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10209
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: obbligo progetto impianto

Messaggio da NoNickName »

Per gli impianti termici (lettera c dell’art. 1), il progetto è obbligatorio quando:
- si realizza un nuovo impianto termico
- si modifica in modo sostanziale un impianto esistente
- la potenza complessiva supera i 10 kW (soglia praticamente sempre superata da una pompa di calore per riscaldamento)
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
ponca
Messaggi: 7198
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: obbligo progetto impianto

Messaggio da ponca »

il riferimento è il DM 37/08 e il DM 26-06-2015
tutti gli impianti devono essere progettati ai sensi del DM 37/08
sotto soglia può farlo il responsabile tecnico dell'impresa, sopra lo deve fare un tecnico abilitato
gli estremi del progetto poi l'installatore li deve inserire sulla DICO
nel tuo caso, se come sembra si tratta di nuovo impianto termico, oltre al progetto serve anche la relazione ex Legge 10/91

ovviamente il progetto non dovrebbe farlo fare l'installatore " a sue spese" ma il committente
sorvolando sull'architetto che dice che non c'è bisogno di progetto..
Ultima modifica di ponca il gio mar 05, 2026 13:07, modificato 1 volta in totale.
simcat
Messaggi: 1983
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: obbligo progetto impianto

Messaggio da simcat »

ponca ha scritto: gio mar 05, 2026 09:50 il riferimento è il DM 37/08 e il DM 26-062015
tutti gli impianti devono essere progettati ai sensi del DM 37/08
sotto soglia può farlo il responsabile tecnico dell'impresa, sopra lo deve fare un tecnico abilitato
gli estremi del progetto poi l'installatore li deve inserire sulla DICO
nel tuo caso, se come sembra si tratta di nuovo impianto termico, oltre al progetto serve anche la relazione ex Legge 10/91

ovviamente il progetto non dovrebbe farlo fare l'installatore " a sue spese" ma il committente
sorvolando sull'architetto che dice che non c'è bisogno di progetto..
tutto corretto, salvo il fatto che la ex L10 potrebbe non servire se pot.< 15 kW...fiumi di discussioni già fatte su questo argomento
simcat
Messaggi: 1983
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: obbligo progetto impianto

Messaggio da simcat »

NoNickName ha scritto: gio mar 05, 2026 09:36 Per gli impianti termici (lettera c dell’art. 1), il progetto è obbligatorio quando:
- si realizza un nuovo impianto termico
- si modifica in modo sostanziale un impianto esistente
- la potenza complessiva supera i 10 kW (soglia praticamente sempre superata da una pompa di calore per riscaldamento)
la soglia dei 10 kW da dove viene?
arkanoid
Messaggi: 5121
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: obbligo progetto impianto

Messaggio da arkanoid »

simcat ha scritto: gio mar 05, 2026 12:24 tutto corretto, salvo il fatto che la ex L10 potrebbe non servire se pot.< 15 kW...fiumi di discussioni già fatte su questo argomento
Non mi risulta che sulla normativa energetica ci sia altra esclusione oltre gli edifici isolati sotto i 50 mq. 15 kW è un termine abbastanza alto per le nuove unità immobiliari.
redigere redigere redigere
ponca
Messaggi: 7198
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: obbligo progetto impianto

Messaggio da ponca »

la soglia dei 15 kW del DM requisiti minimi a mio parere è per la sola installazione o sostituzione di una PDC
non per ristrutturazione totale o nuova di installazione di impianto termico

la deroga sugli edifici isolati <50 mq a mio parere è per la certificazione energetica, non per il rispetto del dm requisiti minimi

senza voler riaprire vecchie discussioni
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10209
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: obbligo progetto impianto

Messaggio da NoNickName »

simcat ha scritto: gio mar 05, 2026 12:25 la soglia dei 10 kW da dove viene?
In realtà i 10kW è la soglai per le ispezioni degli impianti termici
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Lurensh
Messaggi: 569
Iscritto il: sab ott 11, 2014 11:32

Re: obbligo progetto impianto

Messaggio da Lurensh »

Ma probabilmente l'architetto intende che non c'è obbligo di progetto redatto e firmato da professionista abilitato.
Quindi ci può stare che il progetto (che ci vuole sempre) sia firmato dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice e a carico dell'installatore: nel preventivo fatto al cliente terrà conto anche di questo.

La ex L.10 è un discorso a parte, ci vuole sicuramente in questo caso. Ma probabilmente nell'ottica di ridurre i costi ci sarà un professionista abilitato che fa la legge 10 e calcola i carichi termici che gira all'installatore; quest'ultimo provvede al progetto che allegherà alla Di.Co.
SimoneBaldini
Messaggi: 2502
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: obbligo progetto impianto

Messaggio da SimoneBaldini »

E' prassi comune intendere progetto quello firmato da professionista. In ogni caso come detto sempre ci vuoleil progetto, in questo caso lo redige il responsabile tecnico con i requisiti 37/08, ovviamente se ne è in grado.
ponca
Messaggi: 7198
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: obbligo progetto impianto

Messaggio da ponca »

quindi la PDC la dimensiona l'idraulico?
tra l'altro gratis perchè l'architetto ha detto che non c'è bisogno del progetto..
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10209
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: obbligo progetto impianto

Messaggio da NoNickName »

ponca ha scritto: gio mar 05, 2026 16:16 quindi la PDC la dimensiona l'idraulico?
tra l'altro gratis perchè l'architetto ha detto che non c'è bisogno del progetto..
la dimensiona l'idraulico se ha le competenze per definirsi responsabile tecnico. Nello specifico il DM37 gli concede tre anni di esperienza lavorativa a arrotolare canapa.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
ponca
Messaggi: 7198
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: obbligo progetto impianto

Messaggio da ponca »

NoNickName ha scritto: gio mar 05, 2026 16:46
ponca ha scritto: gio mar 05, 2026 16:16 quindi la PDC la dimensiona l'idraulico?
tra l'altro gratis perchè l'architetto ha detto che non c'è bisogno del progetto..
la dimensiona l'idraulico se ha le competenze per definirsi responsabile tecnico. Nello specifico il DM37 gli concede tre anni di esperienza lavorativa a arrotolare canapa.
per me è evidente che serva un progettista

poi se per risparmiare la parcella l'architetto dice che il termotecnico non serve va benissimo, facciano pure
come a volte accade la PDC la dimensionerà il rappresentante o se va bene il fornitore, il radiante idem ecc..
se sono fortunati è anche possibile che trovino persone competenti e il comune se va bene non chiederà la L10
io al posto dell'idraulico contatterei un tecnico di fiducia autonomamente e la parcella la inserirei in fattura
HUGO
Messaggi: 1287
Iscritto il: mer lug 18, 2007 11:17

Re: obbligo progetto impianto

Messaggio da HUGO »

ponca ha scritto: gio mar 05, 2026 16:16 quindi la PDC la dimensiona l'idraulico?
tra l'altro gratis perchè l'architetto ha detto che non c'è bisogno del progetto..
Non è mai un problema di dimensionamento. L'idraulico medio non ha bisogno di un termotecnico che gli dica se usare la 8 o la 12 kW e comunque non farà mai spendere 1500 2000 euro per una consulenza del genere. Caso mai il problema esce dopo ed in genere è di carattere burocratico. Serve legge 10, serve ape, serve pratica ENEA, serve conto termico ecc.
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
ponca
Messaggi: 7198
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: obbligo progetto impianto

Messaggio da ponca »

HUGO ha scritto: gio mar 05, 2026 17:30
ponca ha scritto: gio mar 05, 2026 16:16 quindi la PDC la dimensiona l'idraulico?
tra l'altro gratis perchè l'architetto ha detto che non c'è bisogno del progetto..
Non è mai un problema di dimensionamento. L'idraulico medio non ha bisogno di un termotecnico che gli dica se usare la 8 o la 12 kW e comunque non farà mai spendere 1500 2000 euro per una consulenza del genere. Caso mai il problema esce dopo ed in genere è di carattere burocratico. Serve legge 10, serve ape, serve pratica ENEA, serve conto termico ecc.

l'idraulico medio non avrà bisogno del termotecnico ma negli ultimi anni sono state installate un sacco di PDC sovradimensionate che poi hanno consumi eccessivi, on-off ecc..
es. appartamenti di 80 mq con PDC da 12 kW perchè c'era da stare tranquilli
errori che per onestà devo dire non sono stati compiuti solo da installatori ma anche da tecnici
ma un dimensionamento un po' più accurato, due calcoli fatti con criterio aiutano a scegliere la PDC giusta, valutare un volano idem

poi se l'installatore è in grado di farlo faccia pure, ci mancherebbe, si assumerà la responsabilità delle sue scelte
Rispondi