Mi ha chiamato un idraulico che deve fare un nuovo impianto radiante a pavimento con pompa di calore;
l'architetto gli ha detto che gli avrebbe dato la potenza dispersa e non serve fare un progetto termotecnico
in quanto non obbligatorio.
Ovviamente l'idraulico ha deciso di farselo fare a sue spese...
Che riferimento normativo si può citare che evidenzi l'obbligo di progetto?
No dm 37/08 penso che derivi ancora dalla legge 10...
obbligo progetto impianto
Moderatore: Edilclima
- NoNickName
- Messaggi: 10199
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: obbligo progetto impianto
Per gli impianti termici (lettera c dell’art. 1), il progetto è obbligatorio quando:
- si realizza un nuovo impianto termico
- si modifica in modo sostanziale un impianto esistente
- la potenza complessiva supera i 10 kW (soglia praticamente sempre superata da una pompa di calore per riscaldamento)
- si realizza un nuovo impianto termico
- si modifica in modo sostanziale un impianto esistente
- la potenza complessiva supera i 10 kW (soglia praticamente sempre superata da una pompa di calore per riscaldamento)
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: obbligo progetto impianto
il riferimento è il DM 37/08 e il DM 26-062015
tutti gli impianti devono essere progettati ai sensi del DM 37/08
sotto soglia può farlo il responsabile tecnico dell'impresa, sopra lo deve fare un tecnico abilitato
gli estremi del progetto poi l'installatore li deve inserire sulla DICO
nel tuo caso, se come sembra si tratta di nuovo impianto termico, oltre al progetto serve anche la relazione ex Legge 10/91
ovviamente il progetto non dovrebbe farlo fare l'installatore " a sue spese" ma il committente
sorvolando sull'architetto che dice che non c'è bisogno di progetto..
tutti gli impianti devono essere progettati ai sensi del DM 37/08
sotto soglia può farlo il responsabile tecnico dell'impresa, sopra lo deve fare un tecnico abilitato
gli estremi del progetto poi l'installatore li deve inserire sulla DICO
nel tuo caso, se come sembra si tratta di nuovo impianto termico, oltre al progetto serve anche la relazione ex Legge 10/91
ovviamente il progetto non dovrebbe farlo fare l'installatore " a sue spese" ma il committente
sorvolando sull'architetto che dice che non c'è bisogno di progetto..
Re: obbligo progetto impianto
tutto corretto, salvo il fatto che la ex L10 potrebbe non servire se pot.< 15 kW...fiumi di discussioni già fatte su questo argomentoponca ha scritto: gio mar 05, 2026 09:50 il riferimento è il DM 37/08 e il DM 26-062015
tutti gli impianti devono essere progettati ai sensi del DM 37/08
sotto soglia può farlo il responsabile tecnico dell'impresa, sopra lo deve fare un tecnico abilitato
gli estremi del progetto poi l'installatore li deve inserire sulla DICO
nel tuo caso, se come sembra si tratta di nuovo impianto termico, oltre al progetto serve anche la relazione ex Legge 10/91
ovviamente il progetto non dovrebbe farlo fare l'installatore " a sue spese" ma il committente
sorvolando sull'architetto che dice che non c'è bisogno di progetto..
Re: obbligo progetto impianto
la soglia dei 10 kW da dove viene?NoNickName ha scritto: gio mar 05, 2026 09:36 Per gli impianti termici (lettera c dell’art. 1), il progetto è obbligatorio quando:
- si realizza un nuovo impianto termico
- si modifica in modo sostanziale un impianto esistente
- la potenza complessiva supera i 10 kW (soglia praticamente sempre superata da una pompa di calore per riscaldamento)