Quale efficienza stagionale pompe di calore in CT 3.0 ?

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

ponca
Messaggi: 7165
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Quale efficienza stagionale pompe di calore in CT 3.0 ?

Messaggio da ponca »

marcoaroma ha scritto: gio feb 19, 2026 11:44 Quindi come vi state regolando, promettete al cliente un incentivo più alto se ci sono fancoil o pavimento radiante e un incentivo più basso se ci sono i radiatori (anche per ibrido intendo)?
premesso che sono ancora fermo al momento io mi atterrei a questa regola base, evitando ragionamenti + complessi

radiante e fancoil --> bassa temperatura
radiatori --> alta temperatura

in impianti misti se ho un circuito ad alta temperatura (radiatori) è questo a determinare la temperatura a cui lavorerà la PDC

se arriveranno indicazioni diverse poi vedremo
girondone
Messaggi: 13352
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Quale efficienza stagionale pompe di calore in CT 3.0 ?

Messaggio da girondone »

marcoaroma ha scritto: gio feb 19, 2026 11:44 Quindi come vi state regolando, promettete al cliente un incentivo più alto se ci sono fancoil o pavimento radiante e un incentivo più basso se ci sono i radiatori (anche per ibrido intendo)?
la parola promessa con in gse la lascio a tutti gli altri da sempre
Seamew
Messaggi: 1988
Iscritto il: mer dic 06, 2006 08:40

Re: Quale efficienza stagionale pompe di calore in CT 3.0 ?

Messaggio da Seamew »

ponca ha scritto: gio feb 19, 2026 12:14 premesso che sono ancora fermo al momento io mi atterrei a questa regola base, evitando ragionamenti + complessi

radiante e fancoil --> bassa temperatura
radiatori --> alta temperatura
Ma qualcuno ha smanettato nel portale GSE per capire se effettivamente vale automaticamente questi abbinamenti?
Io al momento no...
marcoaroma
Messaggi: 3280
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Quale efficienza stagionale pompe di calore in CT 3.0 ?

Messaggio da marcoaroma »

Se non sbaglio la direttiva Ecodesign prevede 2 temperature di mandata, media a 55°C e bassa a 35°C. Quindi, perché con i ventilconvettori, per i quali la mandata è mediamente a 45-50°C, si può scegliere SCOP e eta a bassa temperatura? Non è che vale solo per radiante?
Seamew
Messaggi: 1988
Iscritto il: mer dic 06, 2006 08:40

Re: Quale efficienza stagionale pompe di calore in CT 3.0 ?

Messaggio da Seamew »

marcoaroma ha scritto: lun feb 23, 2026 17:49 Se non sbaglio la direttiva Ecodesign prevede 2 temperature di mandata, media a 55°C e bassa a 35°C. Quindi, perché con i ventilconvettori, per i quali la mandata è mediamente a 45-50°C, si può scegliere SCOP e eta a bassa temperatura? Non è che vale solo per radiante?
Anche secondo me dovrebbe essere così....ma lo scopriremo solo quando il portale sarà attivo....ad oggi mi sembra che ancora non lo sia :roll:
marcoaroma
Messaggi: 3280
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Quale efficienza stagionale pompe di calore in CT 3.0 ?

Messaggio da marcoaroma »

E' quasi un mese che è attivo
Rispondi