idranti esterni uni 45

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fr-evt
Messaggi: 26
Iscritto il: mar apr 05, 2022 10:35

idranti esterni uni 45

Messaggio da fr-evt »

Buongiorno,
esiste una "data di scadenza" per gli erogatori di una rete idranti che obbliga alla loro sostituzione, come vi è ad esempio per gli impianti di rivelazione?

Nel caso di attività che richiede solo protezione interna, ma garantita tramite colonnine esterne, come vi comportate se una di esse dovesse essere resa indisponibile per rottura? So che sono ancora commercializzati i soprassuolo con 2 bocchie UNI45 ma ho qualche dubbio sulla loro conformità.

Grazie

P.S.: Dipendesse da me installerei una rete interna nuova con idranti a muro, ma ho l'impressione non vi sia alcuna norma che mi dia il diritto di farlo; per di più la rete ha superato la prova di tenuta e la prova idranti, garantendo le prestazioni del progetto originale (oltre che della norma) :roll:
Terminus
Messaggi: 13918
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: idranti esterni uni 45

Messaggio da Terminus »

L'idrante danneggiato lo devi sostituire, con uno che oggi deve essere conforme alla UNI EN 14384.
Un idrante DN80 per tale norma può avere attacchi da 37,5mm, 50mm, 65mm, 100mm.
Quindi puoi trovare l'idrante certificato CE dal produttore con gli attacchi che ti servono.
fr-evt
Messaggi: 26
Iscritto il: mar apr 05, 2022 10:35

Re: idranti esterni uni 45

Messaggio da fr-evt »

Buongiorno e grazie per la risposta Terminus,
riusciresti ad indicarmi (anche tramite DM) un modello come da te indicato? Riesco a trovare solo DN80 2xUNI45 (+attacco eventuale) NON regolamentati da norma e senza marcatura CE.
Grazie
Terminus
Messaggi: 13918
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: idranti esterni uni 45

Messaggio da Terminus »

In effetti i maggiori produttori forniscono colonne DN80 con attacchi almeno DN70.
Puoi risolvere fornendo il corredo di manichetta e lancia UNI45 di un raccordo UNI70/UNI45.
fr-evt
Messaggi: 26
Iscritto il: mar apr 05, 2022 10:35

Re: idranti esterni uni 45

Messaggio da fr-evt »

Quello sì, lo posso fare, grazie per l'idea.
Che razza di impianti però...
stfire
Messaggi: 1704
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: idranti esterni uni 45

Messaggio da stfire »

Terminus ha scritto: ven feb 23, 2024 22:39 Un idrante DN80 per tale norma può avere attacchi da 37,5mm, 50mm, 65mm, 100mm.
a me risulta che in italia gli attacchi di uscita UNI 810 debbano essere conformi all'appendice nazionale della UNI EN 14384 (NA.4.3. Attacchi di uscita e prelievo)
quindi per marcatura CE hai solo possibilità di DN70 o DN100 (con flangia di attacco DN80 / DN100 / DN150)
altrimenti non è marcato CE come si può vedere anche dai siti dei maggiori produttori
per l'estero è un altro discorso
Terminus
Messaggi: 13918
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: idranti esterni uni 45

Messaggio da Terminus »

Hai pienamente ragione, non avevo pensato a verificare la NA.
Ecco spiegato perchè da noi non si trovano con attacchi UNI45.
Tom Bishop
Messaggi: 6136
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: idranti esterni uni 45

Messaggio da Tom Bishop »

Riapro questo thread perché sto predisponendo una valutazione progetto per un subentro in un insediamento esistente che aveva un CPI in corso di validità, ma devo modificarlo in quanto l'attività che si insedia è diversa. La rete esterna dispone di idranti DN80 ma con attacchi UNI45. Si tratta di un impianto fatto a metà degli anni 90.
Per l'attività che si insedia, secondo voi, devo sostituire gli idranti esterni o posso mantenere gli esistenti?
Dalle valutazioni fatte potrei fare anche senza l'esterna mantenendola così come è in quanto la protezione interna sarebbe più che sufficiente.
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13918
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: idranti esterni uni 45

Messaggio da Terminus »

Secondo me non avendone bisogno ed essendoci dietro un CPI nel quale, presumo, sia citato anche tale impianto esistente, puoi mantenerlo così com'è.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4188
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: idranti esterni uni 45

Messaggio da weareblind »

Io sarei d'accordo, ma ho già due casi di prescrizioni a parere favorevole dove un funzionario (sempre lo stesso) ha imposto il cambio da colonnina 45 a parete 45, nello stesso punto, da una lettura letterale della UNI 10779
Tom Bishop
Messaggi: 6136
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: idranti esterni uni 45

Messaggio da Tom Bishop »

Io provo a proporre il mantenimento così come è non considerando la presenza della rete esterna nella valutazione del carico di incendio qf,d e vediamo se ne escono delle osservazioni.
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13918
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: idranti esterni uni 45

Messaggio da Terminus »

weareblind ha scritto: dom feb 15, 2026 17:12 Io sarei d'accordo, ma ho già due casi di prescrizioni a parere favorevole dove un funzionario (sempre lo stesso) ha imposto il cambio da colonnina 45 a parete 45, nello stesso punto, da una lettura letterale della UNI 10779
Ma avevi bisogno di protezione esterna ?
In quel caso sono d'accordo che l'impianto debba essere conforme alle norme, compresi gli attacchi idranti; ma comuqnue la 10779 non ammette protezione esterna con idranti a muro.
A meno che quegli idranti non dovessero fare da protezione interna ed allora la prescrizione la trovo corretta.
Tom Bishop
Messaggi: 6136
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: idranti esterni uni 45

Messaggio da Tom Bishop »

Nel nuovo progetto che sto per presentare la protezione esterna non mi serve. L'impianto è esistente, io lo manterrei. Specifico che non risponde alla normativa attualmente in vigore, ma lo mantengo in funzione.
Tom Bishop
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4188
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: idranti esterni uni 45

Messaggio da weareblind »

Terminus ha scritto: dom feb 15, 2026 18:34
weareblind ha scritto: dom feb 15, 2026 17:12 Io sarei d'accordo, ma ho già due casi di prescrizioni a parere favorevole dove un funzionario (sempre lo stesso) ha imposto il cambio da colonnina 45 a parete 45, nello stesso punto, da una lettura letterale della UNI 10779
Ma avevi bisogno di protezione esterna ?
In quel caso sono d'accordo che l'impianto debba essere conforme alle norme, compresi gli attacchi idranti; ma comuqnue la 10779 non ammette protezione esterna con idranti a muro.
A meno che quegli idranti non dovessero fare da protezione interna ed allora la prescrizione la trovo corretta.
No, solo interna. Letteralmente la Uni 10779 non accetta idranti a colonna Uni 45 per protezione interna, appena posso ricerco cosa contestò.
stfire
Messaggi: 1704
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: idranti esterni uni 45

Messaggio da stfire »

La protezione esterna non è mai esistita con idranti a colonna 2xDN45, anche se parli degli anni 90
Quindi a mio avviso se non serve devi togliere quegli idranti esterni ed avrai la protezione interna come da norma UNI 10079
Poi immagino che nella documentazione avrai di quella vecchia rete idranti.. il CPI non la sostituisce lo sappiamo tutti
Tom Bishop
Messaggi: 6136
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: idranti esterni uni 45

Messaggio da Tom Bishop »

Ho parlato con un funzionario dei VVF stamattina e mi ha detto di lasciarla anche se non conforme, ma di non considerarla in valutazione. Mi ha detto di continuare a manutenerla.
Tom Bishop
stfire
Messaggi: 1704
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: idranti esterni uni 45

Messaggio da stfire »

beh è il parere di un VVF, da usare a piacimento..
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4188
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: idranti esterni uni 45

Messaggio da weareblind »

stfire ha scritto: lun feb 16, 2026 06:24 La protezione esterna non è mai esistita con idranti a colonna 2xDN45, anche se parli degli anni 90
Quindi a mio avviso se non serve devi togliere quegli idranti esterni ed avrai la protezione interna come da norma UNI 10079
Poi immagino che nella documentazione avrai di quella vecchia rete idranti.. il CPI non la sostituisce lo sappiamo tutti
No, mi sono spiegato male. Protezione interna, ma con anche idranti a colonna 45. Me li fece togliere, e mettere a cassetta 45 esattamente nello stesso punto.
Terminus
Messaggi: 13918
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: idranti esterni uni 45

Messaggio da Terminus »

Allora prescrizione corretta.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4188
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: idranti esterni uni 45

Messaggio da weareblind »

Nella forma sì, ma nella sostanza, la portata e la pressione è la stessa, stessa manichetta e punto di presa dell'acqua identico.
Terminus
Messaggi: 13918
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: idranti esterni uni 45

Messaggio da Terminus »

L'idrante a muro ha il corredo immediatamente utilizzabile e permanentemente collegato, per quello a colonna devi andare a prenderlo nell'armadietto e collegarlo. Poi per il colonna potresti dover utilizzare una chiave.
stfire
Messaggi: 1704
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: idranti esterni uni 45

Messaggio da stfire »

si ma quelli (soprasuolo 2xDN45) non sono mezzi fissi previsti dalle norme di impianto per la protezione interna (vedi varie edizioni).
sono d'accordo che le prestazioni idrauliche le avresti comunque avute, ma allora le potremmo avere anche con un rubinetto da giardino dotato di attacco manichetta DN45.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4188
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: idranti esterni uni 45

Messaggio da weareblind »

Terminus ha scritto: lun feb 16, 2026 17:17 L'idrante a muro ha il corredo immediatamente utilizzabile e permanentemente collegato, per quello a colonna devi andare a prenderlo nell'armadietto e collegarlo. Poi per il colonna potresti dover utilizzare una chiave.
Corretto, pur avendo la cassetta insieme alla colonna, con sella, manichetta, lancia e chiave.
Però devi montarlo e usare la chiave. Onestamente, a fronte di un impianto esistente, la spesa non vale la candela, ma tant'è.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4188
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: idranti esterni uni 45

Messaggio da weareblind »

stfire ha scritto: lun feb 16, 2026 17:20 si ma quelli (soprasuolo 2xDN45) non sono mezzi fissi previsti dalle norme di impianto per la protezione interna (vedi varie edizioni).
sono d'accordo che le prestazioni idrauliche le avresti comunque avute, ma allora le potremmo avere anche con un rubinetto da giardino dotato di attacco manichetta DN45.
Un rubinetto da giardino DN45 non è però un rubinetto da giardino. Inoltre ho manichetta da 20 m e lancia, il rubinetto da giardino non le avrebbe.
Vanno invece montate, quello sì. Resto convinto che un cambio del genere è influente quasi al nulla (avendo la cassetta con la dotazione sopra la colonnina), ma fu fatto e chiudemmo la questione, che era incontestabile.
Rispondi