Buongiorno,
mi ritrovo a presentare la SCIA di una scuola. Per alcune uscite di sicurezza sono installati dei maniglioni antipanico nel 2004/2007, non dotati di marcatura CE. I maniglioni sono sempre stati oggetto di manutenzione e si presentano funzionanti e in buono stato.
Ovviamente non ho alcuna documentazione tecnica relativa all'installazione.
Stessa cosa per alcune porte tagliafuoco.
Come procedo? Sono obbligato a sostituire in assenza di documentazione tecnica?
Maniglioni antipanico
Moderatore: Edilclima
-
mmaarrccoo
- Messaggi: 2057
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Maniglioni antipanico
Per presentare la SCIA la documentazione ti serve (a meno che non vuoi assumerti rischi indebiti).
I maniglioni vanno cambiati a prescindere perchè non sono marcati CE, quindi di quelli nuovi avrai i documenti.
I maniglioni vanno cambiati a prescindere perchè non sono marcati CE, quindi di quelli nuovi avrai i documenti.
Re: Maniglioni antipanico
Val più la carta.....
Maniglioni non marcati CE da sostituire obbligatoriamente.
Porte tagliafuoco: se dall'etichetta riesci a recuperare l'omologazione e la dichiarazione di corrispondenza del fabbricante, per la corretta posa puoi fare tu le verifiche del caso (o trovi un installatore che lo fa per te).
In mancanza di tutto questo: sostituzione
Maniglioni non marcati CE da sostituire obbligatoriamente.
Porte tagliafuoco: se dall'etichetta riesci a recuperare l'omologazione e la dichiarazione di corrispondenza del fabbricante, per la corretta posa puoi fare tu le verifiche del caso (o trovi un installatore che lo fa per te).
In mancanza di tutto questo: sostituzione