Ciao a tutti, sono in procinto di acquistare una centrale termica con due possibilità:

- n. 6 Daikin EBLA da 16 kW trifase
- n. 1 Daikin EWYT da 90 kW (4 ventole, 2 compressori)

Al di là dei dati di targa, leggermente a favore delle EBLA (COP più alti, maggiore silenziosità), mi chiedevo quali sono gli eventuali ulteriori criteri da considerare nella scelta.

Naturalmente ci sono anche le questioni del layout della centrale (che potrebbe essere a favore dell'unità singola EWYT), e della migliore modulazione e ridondanza della cascata delle EBLA.

Se non sbaglio (ma non ho ancora contattato l'agenzia di riferimento), Mitsubishi potrebbe avere taglie simili e configurazioni simili, ma bene o male dovremmo essere lì, e il raffronto sarebbe simile.

Avevo anche in forse le Panasonic Big Aquarea da 30 kW (basterebbero 3 unità) ma non sono certo dei costi e presentano il problema dell'R290, che non può stare vicino ad impianti a gas metano (è il mio caso). Mi riservo, se riesco, di approfondire eventualmente.

Se qualcuno ha degli spunti utili per fare questa valutazione (quantomeno nella scelta 6 unità vs 1 unità), ne sarei molto grato.

Ciao!
arkanoid
Messaggi: 5034
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Daikin EBLA in cascata vs EWYT unica

Messaggio da arkanoid »

Ti direi di guardare sul mercato e cercare una macchina più efficiente di entrambe...
redigere redigere redigere
SuperP
Messaggi: 11613
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Daikin EBLA in cascata vs EWYT unica

Messaggio da SuperP »

MarcoPau ha scritto: ven ott 17, 2025 11:33
presentano il problema dell'R290, che non può stare vicino ad impianti a gas metano (è il mio caso).
sicuro?
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
MarcoPau
Messaggi: 73
Iscritto il: lun set 21, 2020 23:31

Re: Daikin EBLA in cascata vs EWYT unica

Messaggio da MarcoPau »

Ti direi di guardare sul mercato e cercare una macchina più efficiente di entrambe...
Eppure, Daikin e Panasonic vengono date tra le più efficienti. Immagino anche Mitsubishi, ma non ho molti riscontri.

Su cosa suggeriresti di mettere il naso?
sicuro?
Eh oddio, non è così cristallino, ma sulle distanze da metano / fiamme e da scarichi pluviali / bocche di lupo (avrei anche quel problema) si sono tutti espressi.
SuperP
Messaggi: 11613
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Daikin EBLA in cascata vs EWYT unica

Messaggio da SuperP »

MarcoPau ha scritto: ven ott 17, 2025 22:51 Eppure, Daikin e Panasonic vengono date tra le più efficienti. Immagino anche Mitsubishi, ma non ho molti riscontri.

C'è un mondo fuori dal Giappone.
Tra i produttori sopra poi, se prendi quelli, devi prendere il modello ottimizzato per il tuo caso. CI sono tanti modelli tra cui scegliere

MarcoPau ha scritto: ven ott 17, 2025 22:51 Eh oddio, non è così cristallino, ma sulle distanze da metano / fiamme e da scarichi pluviali / bocche di lupo (avrei anche quel problema) si sono tutti espressi.
Non ho parlato di bocche da lupo, pluviali e fiamme
Ma dal metano (vedi tuo post)
Impianto a gas metano = anche le tubazioni.
Dove trovi scritto che NON può starci vicino?
Normalmente le indicazioni prevedono questa limitazione guardando i manuali.
Mi giri un manuale dove indica il discorso del gas metano?
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
MarcoPau
Messaggi: 73
Iscritto il: lun set 21, 2020 23:31

Re: Daikin EBLA in cascata vs EWYT unica

Messaggio da MarcoPau »

SuperP ha scritto: dom ott 19, 2025 08:28 C'è un mondo fuori dal Giappone.
Tra i produttori sopra poi, se prendi quelli, devi prendere il modello ottimizzato per il tuo caso. CI sono tanti modelli tra cui scegliere
A che mondo ti riferisci? Cina escluderei, Europa... boh? Avevo guardato Stiebel Eltron ma non ci sono taglie importanti, Vaillant arriva solo a 15-16 kW (sempre R290) ed è più cara di Daikin/Panasonic, Templari ho raccolto delle offerte ma nulla di particolarmente convincente per varie ragioni che preferisco non menzionare (per evitare di diffondere notizie potenzialmente infondate e/o temporanee).

Se conosci altri brand che meritano attenzione, batti un colpo per favore! :-)
SuperP ha scritto: dom ott 19, 2025 08:28 Non ho parlato di bocche da lupo, pluviali e fiamme
Ma dal metano (vedi tuo post)
Avevo sbagliato a scrivere, intendevo bruciatori a metano. Io ho anche la caldaia prossima (che fa ACS) e siamo inoltre su terrazza con scarichi pluviali, quindi il problema è doppio.

In ogni caso, l'agenzia Panasonic qui pare dorma / non le interessa il cantiere / è molto incasinata. Dopo il sopralluogo, sono arrivate solo risposte frammentate. Potrei comunque insistere con loro, se val la pena (permane comunque il problema dell'R290).
SuperP
Messaggi: 11613
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Daikin EBLA in cascata vs EWYT unica

Messaggio da SuperP »

MarcoPau ha scritto: dom ott 19, 2025 11:27 Avevo guardato Stiebel Eltron ma non ci sono taglie importanti,
Vaillant arriva solo a 15-16 kW (sempre R290) ed è più cara di Daikin/Panasoni
Scusa, la EBLA a che taglie arriva? La stiebel arriva a 13kW a -7!
Di altri marchi ne trovi tantissimi, anche con pdc da 30-35kW tra le residenziali tedesche.
Viessmann per dirtene una, oppure sappi che nel 2026 arriva la VAillant grande da 25-30kW
Ma poi c'è Nibe ad esempio... se alzi il budget poi ti si apre un mondo

Poi ci sono produttori che fanno pdc di taglia grande quanto vuoi, produttori italiani. Per fare nomi trovi produttori piccoli tipo Thermics, oppure enormi tipo Aermec e molti altri
SuperP ha scritto: dom ott 19, 2025 08:28 Avevo sbagliato a scrivere, intendevo bruciatori a metano.
Oddio, una caldaia stagna che sia considerata un innesco è impegnativo a meno che tu con l'aria comburente non vada a pescare a terra.
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog