Dobbiamo recuperare un edificio su 2 piani di circa 400 mq complessivi;
sarà affiancato ad una casa di riposto e ospiterà i seguenti locali:
- soggiorno, sala polifunzionale, cappella
L'isolamento termico non sarà spinto purtroppo
Faranno il fotovoltaico...
Nelle varie riunioni sono venute fuori queste 2 soluzioni:
Siamo in zona E Fabbisogno di potenza termica 40 kW:
1) Impianto VRV con terminali a pavimento e in alcuni locali canale microforato (io)
2) Impianto a pavimento a secco e pompa di calore aria-acqua (architetto)
Visto che il locale è ad uso saltuario e visto che il raffrescamento è imprescindibile opterei per il numero 1)
A livello di costo siamo li, ho valutato 50 k€ per entrambi.
Mi stavo facendo anche la domanda se abbia senso impiegare circa 40kW/3COP = 13,3 kW di potenza elettrica
o se potesse essere più saggio addirittura mettere una caldaia da 40 kW.....
C'è un modo spannometrico per dire (a fronte di 13,3 kW di assorbimento elettrico) quale potrebbe essere la potenza
del fotovoltaico idonea a supportare l'impianto in pompa di calore in inverno? (Qualcuno dice di moltiplicare per 3 la potenza
elettrica assorbita; in questo caso quindi fotovoltaico da da circa 40 kW)....
Pavimento radiante e pdc o VRV
Moderatore: Edilclima
Re: Pavimento radiante e pdc o VRV
Vrf senza dubbi , uso saltuario vince.
FTV 19.9 kW, stai sotto i 20, uso saltuario va in rete...
FTV 19.9 kW, stai sotto i 20, uso saltuario va in rete...
Re: Pavimento radiante e pdc o VRV
sì meglio sotto i 20, sennò ti tiri dietro l'officina elettrica con le letture (almeno settimanali) e le comunicazioni mensili all'ade e poi la dichiarazione annuale.
noi da 19,9 si passa direttamente a 50...
noi da 19,9 si passa direttamente a 50...
-
- Messaggi: 2638
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Pavimento radiante e pdc o VRV
Ok, grazie dei consigli,L'Enzo ha scritto: mar ago 26, 2025 19:50 Vrf senza dubbi , uso saltuario vince.
FTV 19.9 kW, stai sotto i 20, uso saltuario va in rete...
ma c'è un modo approssimato per stimare la potenza
del fv che ottimizza l'uso di una pompa di calore in inverno.
Qualcuno mi ha detto che a livello pratico se la
pompa di calore assorbe 15 kW, un fotovoltaico che (d'inverno)
supporta bene la pompa di calore deve essere di 45 kW( moltiplicano banalmente x 3);
ovviamente usando sw tipo edilclima il calcolo sicuramente si può fare... ma a spanne è così?