Un dubbio mi assale all'improvviso.
In una rete idranti, ad esempio di livello III, per la protezione esterna (terminali DN 70) sono richiesti 300 l/min a 4 bar per i 6 attacchi più sfavoriti. Ma se l'idrante ha più attacchi (rispetto al caso standard di idrante monoattacco), avrò che gli idranti interessati dalla verifica saranno più vicini tra loro e pertanto con meno perdite di carico. In un caso porto più acqua ad ogni soprasuolo facendo meno strada, nell'altro caso porto meno acqua ad ogni soprasuolo facendo più strada. Il risultato è equivalente dal punto di vista del dimensionamento della rete e della stazione di pompaggio o potrebbe essere differente?
Cosa mi sta sfuggendo? Oltre alle vacanze...
CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 1981
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
Ma quale idrante di protezione esterna ha un solo attacco DN70 ?
Il sottosuolo forse ?
Il sottosuolo forse ?
- weareblind
- Messaggi: 3835
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
In effetti sono tutti Uni 70x2 tranne il sottosuolo, raro.
Re: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
Ci riflettevo anche io tempo fa. Se un soprassuolo ha due bocche da 70 per garantire 300 l/min agli attacchi significa che all'idrante devo arrivare con almeno 600 l/min e pressione sufficiente per due bocche.
Re: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
3,0 bar o 4,0 bar con 300 o 600 L/min, è sempre il diametro del tubo e dell’idrante che comanda
-
- Messaggi: 1981
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
Uhm, in passato ho visto dei soprasuolo monoattacco ma onestamente non ci ho mai fatto caso se quelli attuali sono tutti multiattacco perchè i primi non sono più in vendita/uso (pensavo si potesse ancora scegliere ma da come scrivi sembrerebbe di no). Il sottosuolo invece è sicuramente monoattacco e il collo di cigno non è detto che sia doppio quindi sì, direi che il sottosuolo può essere monoattacco e si presta alla mia domanda.stfire ha scritto: ven ago 08, 2025 21:28 Ma quale idrante di protezione esterna ha un solo attacco DN70 ?
Il sottosuolo forse ?
Per spiegare meglio la mia domanda, ipotizziamo di avere solo sottosuolo monoattacco. In un livello 3 avrei da considerare 6 sottosuolo a distanza massima reciproca 60 m (totale 300 m di tubazione) e ciascuno con richiesta 300 l/min. Se invece utilizzo un collo di cigno doppio, per il dimensionamento mi bastano 3 sottosuolo (in quanto ognuno ha 2 attacchi) e a ciascuno devo portare 600 l/min ma non devo più fare 300 m ma solo 120 m. Quindi mi chiedevo, nelle 2 configurazioni, avrò un dimensionamento diverso in termini di perdite di carico e potenzialmente diametri/pompe differenti?
Grazie.