ricambio aria locale con stampante

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2629
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

ricambio aria locale con stampante

Messaggio da christian619 »

Ho un locale da 15 mq dove dentro c'è una stampante professionale ad inchiostro di quelle grandi
che rende l'aria irrespirabile (il locale è cieco).
Stavo pensando di mettere un estrattore: quale valore di ricambio aria potrebbe andare bene?
Stavo pensando sui 30 volumi ora... 15xh=3x30 = 1350 mc/h....
già un bel estrattore cassonato....
vinz75
Messaggi: 3132
Iscritto il: ven ago 07, 2020 18:49

Re: ricambio aria locale con stampante

Messaggio da vinz75 »

30 vol/h vanno bene per cucine. a me sembra un po' esagerato
simcat
Messaggi: 1898
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: ricambio aria locale con stampante

Messaggio da simcat »

io direi che 3-5 v/h ti bastano
marcoaroma
Messaggi: 3121
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: ricambio aria locale con stampante

Messaggio da marcoaroma »

christian619 ha scritto: ven lug 25, 2025 17:35 Stavo pensando sui 30 volumi ora... 15xh=3x30 = 1350 mc/h....
già un bel estrattore cassonato....
Dipende da dove vuoi trovare le stampe, se nel raccoglitore oppure, con 30 vol h, addossate alla griglia di aspirazione.
Esa
Messaggi: 4310
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: ricambio aria locale con stampante

Messaggio da Esa »

1.350 mc/h in un locale di 15 mq? OK, ma con una regolazione modulante legata agli orari di funzionamento della stampante.
Rispondi