Ho un locale da 15 mq dove dentro c'è una stampante professionale ad inchiostro di quelle grandi
che rende l'aria irrespirabile (il locale è cieco).
Stavo pensando di mettere un estrattore: quale valore di ricambio aria potrebbe andare bene?
Stavo pensando sui 30 volumi ora... 15xh=3x30 = 1350 mc/h....
già un bel estrattore cassonato....
ricambio aria locale con stampante
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2629
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: ricambio aria locale con stampante
30 vol/h vanno bene per cucine. a me sembra un po' esagerato
Re: ricambio aria locale con stampante
io direi che 3-5 v/h ti bastano