Messaggio da shinobi9 »

Buonasera,
dvo climatizzare un’officina di 2300 mq altezza 7 metri.

È una di quelle situazioni in cui devo prima fare poi pensare :lol: nel senso che ho pochissimo tempo.

L’unica cosa certa è che voglio usare canali microforati da 450 mm con filo inferiore a 6,3 metri da terra.

Il dubbio è sul sistema di generazione che deve costare il meno possibile e sono indeciso tra:

- sistema VRF con unità interne canalizzabili alta prevalenza ( probabilmente 2 o 4 unità esterne)

- monosplit ad alta potenza di gamma industriale con unità interna ad alta potenza (ma vedrei ben 12 macchine se metto 12 canalizzate come pensavo..)

- rooftop (mi piacerebbe peró zonificare metterei quindi 2 rooftop per 1200 mq ognuno, poi ho una rete a pettine e su ogni ramo un Vav box (senza postiriscaldo,regolo solo la portata) progettando i microforati per portata massima e minima)

- idronico (fancoil canalizzati e 2 chiller da 160 kW) che ovviamente tira dietro pompe di rilancio serbatoi ecc..

Come rapporto qualità prezzo cosa mi consigliate? Ma soprattutto quale avrebbe minor costo?
Ronin
Messaggi: 6704
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da Ronin »

rooftop
shinobi9
Messaggi: 629
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da shinobi9 »

Ronin ha scritto: gio giu 12, 2025 22:07rooftop
Grazie ero orientato su questa soluzione.
Pensavo di metterne 2, ognuno per 1150 mq, con un canale principale e una rete aeraulica “a pettine” con 3 rami secondari (microforati).
Come potrei fare una zonificazione? Ha senso mettere vav o serrande on/off sui rami secondari?

Lo chiedo perchè il vav mi sembra poco sensato ( esempio se una zona è apera di poco e le altre 2 chiuse avrei una portata in eccesso da smaltire dato che il rooftop non credo scenda sotto al 30% di portata) ma le serrande on-off diciamo se due zone sono in off e una in on probabilmente il rooftop regola al minimo (30% della portata nominale circa) e la portata sul canale cambia di poco..non so se mi sono spiegato
L'Enzo
Messaggi: 928
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da L'Enzo »

con rooftop e microforati occhio a portate, prevalenza , pressioni, lanci e temperature dell'aria, se canni qualcosa poi non hai molti margini di regolazione
Ronin
Messaggi: 6704
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da Ronin »

perchè, coi canalizzati sì, invece? :mrgreen:
shinobi9
Messaggi: 629
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da shinobi9 »

Grazie a entrambi..questo è un problema che conosco.
La domanda è veramente se posso zonificare o no..perchè una macchina che lavora su 1200 mq monozona mi pare eccessivo. A questo punto anche se più costoso veramente avrebbe senso un vrf..
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9468
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da NoNickName »

Dove saltano fuori i 320kW per 16000 m3 di volume industriale da climatizzare?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
shinobi9
Messaggi: 629
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da shinobi9 »

NoNickName ha scritto: ven giu 13, 2025 10:23 Dove saltano fuori i 320kW per 16000 m3 di volume industriale da climatizzare?
Ti sembrano pochi? è un edificio coibentato con copertura rifatta...è una stima, non ho ancora potuto fare un modello energetico
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9468
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da NoNickName »

shinobi9 ha scritto: ven giu 13, 2025 11:02 Ti sembrano pochi? è un edificio coibentato con copertura rifatta...è una stima, non ho ancora potuto fare un modello energetico
Secondo me, non conosco l'immobile, ma da una stima spannometrica, sono almeno 450kW, a cui aggiungere tutte le potenze elettriche di tutte le apparecchiature e macchinari installati. Senza contare i ricambi d'aria dei portoni quando si aprono e si chiudono (o quando vengono dimenticati aperti)
Se fosse così, questo stringe notevolmente il campo delle possibilità con cui condizionare questo volume e incrementa esponenzialmente il costo.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
shinobi9
Messaggi: 629
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da shinobi9 »

NoNickName ha scritto: ven giu 13, 2025 11:10
shinobi9 ha scritto: ven giu 13, 2025 11:02 Ti sembrano pochi? è un edificio coibentato con copertura rifatta...è una stima, non ho ancora potuto fare un modello energetico
Secondo me, non conosco l'immobile, ma da una stima spannometrica, sono almeno 450kW, a cui aggiungere tutte le potenze elettriche di tutte le apparecchiature e macchinari installati. Senza contare i ricambi d'aria dei portoni quando si aprono e si chiudono (o quando vengono dimenticati aperti)
Se fosse così, questo stringe notevolmente il campo delle possibilità con cui condizionare questo volume e incrementa esponenzialmente il costo.
Capisco..valuterò meglio la cosa.
se fosse così, questo stringe notevolmente il campo delle possibilità con cui condizionare questo volume e incrementa esponenzialmente il costo.
a cosa ti riferisci? a livello di sistema?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9468
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da NoNickName »

shinobi9 ha scritto: ven giu 13, 2025 11:16 a cosa ti riferisci?
Al fatto che se sei dalle parti del mezzo megawatt, puoi solo usare chiller e distribuzione ad acqua
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
shinobi9
Messaggi: 629
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da shinobi9 »

In realtà da software appena modellato..270 kW
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9468
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da NoNickName »

shinobi9 ha scritto: ven giu 13, 2025 14:17 In realtà da software appena modellato..270 kW
solo l'involucro intendi?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
shinobi9
Messaggi: 629
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da shinobi9 »

Si, totali 350 kW (molto simili in estate ed inverno), considerando in estate luci, persone, macchinari e 1 vol/h per apertura porte (ma comunque metteranno barriere d'aria)
shinobi9
Messaggi: 629
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da shinobi9 »

Buongiorno,
riapro questa discussione perchè sono curioso di una vostra opinione.
Ho presentato il sistema (2 rooftop da 37.000 mc/h (circa 4 col/h) con potenza termica di 220 kW circa), ognuno collegato a canali microforati e a servizio di 1200 mq (altezza massima 7,5 m).
A me risultava un carico termico a -4°C di 350 kW circa, e ho optato per 2 macchine con 4 compressori scroll ognuna da appunto 220 kW circa quindi totale 440 kW per un capannone di 2400 mq open-space.
Al cliente sembra sovradimensionato...dai calcoli da software con apporti interni risulta corretto.

per esperienza cosa pensate?
Esa
Messaggi: 4138
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da Esa »

cosa ne pensate?
Riassumo:
- 74.000 mc/h (circa 4 vol/h) in circolazione
- aria esterna di ricambio 0,5 volh (circa 10.000 mc/h)
- ambiente a 26°C con 50% UR
- esterno a 32°C con 55% UR.
E' corretto?
ponca
Messaggi: 6840
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da ponca »

non so, ho poca esperienza di impianti di questo tipo

quanto costa un impianto del genere?
ho la sensazione che il problema sia principalmente questo

è possibile che il tuo cliente si accontenterebbe di un impianto meno potente, se non ha esigenze particolari e vuole solo rendere le condizioni di lavoro accettabili?
in situazioni simili può essere utile proporre qualcosa di modulare, in modo da procedere a step, si parte con una soluzione minima e se necessario si integra successivamente
Esa
Messaggi: 4138
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da Esa »

A che temperatura pensavi di mandare l'aria in ambiente?
shinobi9
Messaggi: 629
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da shinobi9 »

I dati sono corretti.
Mandata aria a 32 gradi per evitare stratificazione.
Ho proposto rooftop e vrf ma ovviamente sono cose molto diverse.
Esa
Messaggi: 4138
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da Esa »

shinobi9 ha scritto: ven giu 20, 2025 18:36 Mandata aria a 32 gradi per evitare stratificazione.
Mandi aria a 32°C, in inverno.
Ma d'estate, per la climatizzazione?
shinobi9
Messaggi: 629
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da shinobi9 »

17
Esa
Messaggi: 4138
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da Esa »

Quindi, ti servono:
. circa 300 kW in estate (freddo)
. circa 400 kW in inverno (caldo).
Utili:
. circa 265 kW in estate (sensibile 210 + latente 55)
. circa 300 kW in inverno.
Bastano?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9468
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da NoNickName »

shinobi9 ha scritto: ven giu 20, 2025 12:53 per esperienza cosa pensate?
Che è molto sottodimensionato in estate.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 4138
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da Esa »

voglio usare canali microforati
Quindi, portata costante? O puoi variare la portata entro certi limiti?
shinobi9
Messaggi: 629
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da shinobi9 »

A me risultano appunto 350 kW sia estate che inverno di cui in estate 80 latenti.
Il rooftop è a portata variabile ma entro certi limiti (tipo 80-100% della portata) a causa della distribuzione con i canali microforati. C’è quindi sia una modulazione di portata che sui compressori (ma questo era ovvio..comunque sono 4 scroll).

Chiaramente i KW dei rooftop aumentano rispetto ai 350 kW a causa del fatto che vado a miscelare con aria esterna quindi alla fine di tutto ho previsto 2 rooftop da 220 kW circa (sia frigo che termici) e 37000 mc/h ciascuno (poco più di 4 vol/h).
Esa
Messaggi: 4138
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da Esa »

Con portata pressoché costante sei costretto a ricorrere al post riscaldamento.
Con 4 vol/h sei al limite del comfort estivo.
A me vengono potenze un po' differenti.
Ma, certamente hai ragione, avendo tu dati meno imprecisi dei miei.
shinobi9
Messaggi: 629
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da shinobi9 »

Ho il post riscaldamento estivo ad iniezione di gas. Non volevo salire troppo con i mc/h perchè già il costo è diventato un problema. Comunque la stessa macchina ha portata massima 44.000 mc/h.
Esa
Messaggi: 4138
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da Esa »

Ho il post riscaldamento estivo ad iniezione di gas.
Come regoli la potenza? Hai esperienze?
extradry
Messaggi: 412
Iscritto il: mer mar 31, 2021 16:59

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da extradry »

Ho visto un progetto identico in una gara 2/3 mesi fa'.
Officina per treni.
Superfici e volumetrie molto simili.
A me sinceramente sembrava una follia per la destinazione d'uso vedere rooftop di quella portata e potenza e in quel caso con 18.000 mc/h di aria esterna con al massimo 15/20 addetti.
In sede di gara ho proposto di buttare via tutto e prevedere aerotermi caldo/freddo.
Facile che perdano la gara per colpa mia :twisted:
Esa
Messaggi: 4138
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da Esa »

e prevedere aerotermi caldo/freddo.
Forse anche microforati con chiller poteva andare bene? Magari con un de surriscaldatore?
extradry
Messaggi: 412
Iscritto il: mer mar 31, 2021 16:59

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da extradry »

No no era proprio la "finezza" del sistema oltre al costo e alla potenza (in quel caso dovuta ad un eccesso di aria esterna) che mi sembravano fuori luogo.
Abbiamo in funzione da oltre 10 anni oltre 28.000mq di sito artigianale/industriale con aerotermi caldo/freddo + jetstream (quindi sabina) con integrazione aria primaria dove serve e mai nessuno addetto si è lamentato. E ho amici che per casi della vita ci lavorano.
Esa
Messaggi: 4138
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da Esa »

extradry ha scritto: sab giu 21, 2025 17:01 No no era proprio la "finezza" del sistema oltre al costo e alla potenza (in quel caso dovuta ad un eccesso di aria esterna) che mi sembravano fuori luogo.
Abbiamo in funzione da oltre 10 anni oltre 28.000mq di sito artigianale/industriale con aerotermi caldo/freddo + jetstream (quindi sabina) con integrazione aria primaria dove serve e mai nessuno addetto si è lamentato. E ho amici che per casi della vita ci lavorano.
Ottima soluzione.
Quello che mi lascia perplesso sono i microforati con espansione diretta e iniezione di gas.
Ma c'è sempre da riflettere e imparare.
shinobi9
Messaggi: 629
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

Messaggio da shinobi9 »

Ma la portata di aria esterna non è fissa. Modula su un sensore di CO2 sulla ripresa..altrimenti sarebbe uno spreco.
Aerotermi ok ma parliamo di due cose completamente diverse
Rispondi