Classe di resistenza al fuoco R240 nonostante lo sprinklers
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5959
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Classe di resistenza al fuoco R240 nonostante lo sprinklers
Sto controllando i carichi di incendio all'interno di una serie di depositi esistenti dotati di impianto sprinklers. Fatti i dovuti calcoli qfd mi risulta >2400MJ/m². Quindi classe R240. La struttura è però R120. L'impianto sprinklers è stato appositamente messo per l'elevato carico di incendio. La domanda è: l'unica soluzione è ridurre il carico?
Tom Bishop
Re: Classe di resistenza al fuoco R240 nonostante lo sprinklers
Non puoi usufruire di un Livello II di prestazione ?
Se devi andare a Livello III ed hai sparato tutte le cartucce dei coefficienti di riduzione, non rimane che ridurre il CI.
Se devi andare a Livello III ed hai sparato tutte le cartucce dei coefficienti di riduzione, non rimane che ridurre il CI.
Re: Classe di resistenza al fuoco R240 nonostante lo sprinklers
Surpression with ESFR if compatible...pochi dati
Re: Classe di resistenza al fuoco R240 nonostante lo sprinklers
By the way, monitors around structure too....
-
- Messaggi: 5959
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Classe di resistenza al fuoco R240 nonostante lo sprinklers
Non ci avevo pensato. In effetti rientro in pieno nei parametri del livello II, dunque sarei a posto in quanto il requisito minimo sarebbe R60.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 5959
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Classe di resistenza al fuoco R240 nonostante lo sprinklers
Hanno già un impianto esistente e vorrei evitare di farglielo rifare.
Tom Bishop
Re: Classe di resistenza al fuoco R240 nonostante lo sprinklers
molto molto molto dura arrivare al 240 se non bagni.....