Classe di resistenza al fuoco R240 nonostante lo sprinklers

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 5959
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Classe di resistenza al fuoco R240 nonostante lo sprinklers

Messaggio da Tom Bishop »

Sto controllando i carichi di incendio all'interno di una serie di depositi esistenti dotati di impianto sprinklers. Fatti i dovuti calcoli qfd mi risulta >2400MJ/m². Quindi classe R240. La struttura è però R120. L'impianto sprinklers è stato appositamente messo per l'elevato carico di incendio. La domanda è: l'unica soluzione è ridurre il carico?
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Classe di resistenza al fuoco R240 nonostante lo sprinklers

Messaggio da Terminus »

Non puoi usufruire di un Livello II di prestazione ?
Se devi andare a Livello III ed hai sparato tutte le cartucce dei coefficienti di riduzione, non rimane che ridurre il CI.
fireprog
Messaggi: 320
Iscritto il: ven mar 18, 2016 14:14

Re: Classe di resistenza al fuoco R240 nonostante lo sprinklers

Messaggio da fireprog »

Surpression with ESFR if compatible...pochi dati
fireprog
Messaggi: 320
Iscritto il: ven mar 18, 2016 14:14

Re: Classe di resistenza al fuoco R240 nonostante lo sprinklers

Messaggio da fireprog »

By the way, monitors around structure too....
Tom Bishop
Messaggi: 5959
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Classe di resistenza al fuoco R240 nonostante lo sprinklers

Messaggio da Tom Bishop »

Terminus ha scritto: dom giu 25, 2017 10:55 Non puoi usufruire di un Livello II di prestazione ?
Non ci avevo pensato. In effetti rientro in pieno nei parametri del livello II, dunque sarei a posto in quanto il requisito minimo sarebbe R60.
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 5959
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Classe di resistenza al fuoco R240 nonostante lo sprinklers

Messaggio da Tom Bishop »

fireprog ha scritto: dom giu 25, 2017 15:21 Surpression with ESFR if compatible...pochi dati
Hanno già un impianto esistente e vorrei evitare di farglielo rifare.
Tom Bishop
fireprog
Messaggi: 320
Iscritto il: ven mar 18, 2016 14:14

Re: Classe di resistenza al fuoco R240 nonostante lo sprinklers

Messaggio da fireprog »

molto molto molto dura arrivare al 240 se non bagni.....