La ricerca ha trovato 21 risultati

da pepiona
lun feb 07, 2011 13:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: termostati a zone
Risposte: 17
Visite : 4837

Re: termostati a zone

Manofthemoon ha scritto:io non lo farei.
Questo mi piace..posso chiedere perchè.non lo faresti?
da pepiona
dom feb 06, 2011 20:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: termostati a zone
Risposte: 17
Visite : 4837

Re: termostati a zone

giobibo ha scritto:No, devi montare una testina per ogni circuito, in quel caso saranno 4 comandate dallo stesso termostato.
mi costa un occhio!
da pepiona
dom feb 06, 2011 07:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: termostati a zone
Risposte: 17
Visite : 4837

Re: termostati a zone

Un'altra cosa.. tipo in salotto ho 4 circuiti, devo mettere una testina x circuito, o basta una in totale? in alternativa si può (e esistono) testine che ragruppano x esempio i 4 circuiti? grazie!
da pepiona
ven feb 04, 2011 15:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: termostati a zone
Risposte: 17
Visite : 4837

Re: termostati a zone

SimoneBaldini ha scritto:http://www.evohome.it se hai caloriferi, se cerchi bene sul sito honeywell trovi il listino prezzi del kit e degli accessori
No..parlavo del riscaldamento a pavimento.grazie
da pepiona
ven feb 04, 2011 14:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: termostati a zone
Risposte: 17
Visite : 4837

Re: termostati a zone

come ti ho detto una testina per ogni circuito. ogni termostato comanda un tot di testine on-off con micro di fine corsa.
Quando i termostati sono soddisfatti chiudono i propri circuiti. quando tutte le testine sono chiuse la caldaia si spegne.
quindi non servono centraline. in caldaia al posto di ...
da pepiona
ven feb 04, 2011 12:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: termostati a zone
Risposte: 17
Visite : 4837

Re: termostati a zone

soloalfa ha scritto:chiaramente aggiungi i cronotermostati. Poi le testine elettrotermiche per ogni circuito. non penso che le abbiano già messe.
Quante ne servono se voglio fare due zone? serve anche una centralina? grazie x tutte le risposte.
da pepiona
ven feb 04, 2011 11:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: termostati a zone
Risposte: 17
Visite : 4837

Re: termostati a zone

soloalfa ha scritto:beh 100 m²... almeno dividere zona giorno e zona notte...
supponiamo di semplificare, giorno/notte, che materiale servirebbe..e con che costi? grazie.
da pepiona
gio feb 03, 2011 19:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: termostati a zone
Risposte: 17
Visite : 4837

Re: termostati a zone

Ciao, non l'ho ancora provato, ho zone con parecchio irraggiamento, e zone (camera da letto) a nord.
Il mio era un discorso di convenienza(sia eonomica x il materiale) sia di non usare (o usare meno) il calore dove non serve.
a parte il fatto che si può sempre abbassare (o alzare) tramite manopola ...
da pepiona
gio feb 03, 2011 12:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: termostati a zone
Risposte: 17
Visite : 4837

termostati a zone

Salve!
Abito nel nord-ovest
Ho da poco fatto un impianto di riscaldamento a pavimento, in alloggio di circa 100mq.
L'impianto e composto da caldaia rotex gasolarunit a condensazione, con integrazione a panelli solari.
Vorrei capire se e consigliabile (e conveniente) mettere i termostati a zone, con ...
da pepiona
mar gen 18, 2011 17:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: certificazione
Risposte: 0
Visite : 601

certificazione

Ciao!

Avendo discusso in altro post, ora mi e venuto un altro dubbio.

Locale caldaia con 2 caldaie inferiori a 35 kw, e confinanti con garage semiiterrato, facendo un muro antifuoco (tra una caldaia e l'altra) disimpegno, e relative porte rei, devo farmi fare un progettino da un termotecnico? e a ...
da pepiona
mer gen 12, 2011 07:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: locale caldaia
Risposte: 7
Visite : 6865

Re: locale caldaia

Art.1 del DM 12/04/96: "Più apparecchi termici alimentati a gas installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati comne facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi."
Quindi dovresti mettere ...
da pepiona
mar gen 11, 2011 18:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: locale caldaia
Risposte: 7
Visite : 6865

Re: locale caldaia

Ok, allora devi seguire la uni 7129 he prescrive ventilazione e aerazione de locali, adduzione gas, evacuazione fumi e caratteristiche del locale. Non credo ci vogliano pareti REI, porte con maniglione, ecc... A questo punto valuta se è meglio lasciare un locale C.T. a cui probabilmente dovrai solo ...
da pepiona
mar gen 11, 2011 18:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: come fare?
Risposte: 11
Visite : 3609

separazione 2 caldaie

Che tradotto per le mie esigenze, dovrei......grazie!

scaricati questo documento è spiegato tutto qui:

http://www.google.it/url?q=http://www.vigilfuoco.it/informazioni/uffici_territorio/GestioneSiti/downloadFile.asp%3Fs%3D85%26f%3D11408&sa=U&ei=_rQkTdGVCcO94gaY_c2YCg&ved=0CBoQFjAG&usg ...
da pepiona
gio gen 06, 2011 10:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: come fare?
Risposte: 11
Visite : 3609

Re: come fare?

Che tradotto per le mie esigenze, dovrei......grazie!

scaricati questo documento è spiegato tutto qui:

http://www.google.it/url?q=http://www.vigilfuoco.it/informazioni/uffici_territorio/GestioneSiti/downloadFile.asp%3Fs%3D85%26f%3D11408&sa=U&ei=_rQkTdGVCcO94gaY_c2YCg&ved=0CBoQFjAG&usg ...
da pepiona
mer gen 05, 2011 18:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: come fare?
Risposte: 11
Visite : 3609

Re: come fare?

Che tradotto per le mie esigenze, dovrei......grazie!
da pepiona
lun gen 03, 2011 20:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: come fare?
Risposte: 11
Visite : 3609

Re: come fare?

il DM 12/04/96 all'articolo 1 specifica che le caldaie, se installate nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti , sono considerate un unico impianto e si sommano le potenze pertanto non è richiesta nessuna caratteristica particolare di resistenza al fuoco per la parete di separazione ...
da pepiona
dom gen 02, 2011 21:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: come fare?
Risposte: 11
Visite : 3609

Re: come fare?

Nessuna indicazione? grazie.
da pepiona
ven dic 31, 2010 12:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: locale caldaia
Risposte: 7
Visite : 6865

Re: locale caldaia

Ok, allora devi seguire la uni 7129 he prescrive ventilazione e aerazione de locali, adduzione gas, evacuazione fumi e caratteristiche del locale. Non credo ci vogliano pareti REI, porte con maniglione, ecc... A questo punto valuta se è meglio lasciare un locale C.T. a cui probabilmente dovrai solo ...
da pepiona
gio dic 30, 2010 12:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: locale caldaia
Risposte: 7
Visite : 6865

Re: locale caldaia

All'interno del locale caldaia, se installi 2 generatori di calore aventi potenza 26kW/cad, devi fare la somma delle potenze, quindi 52kW. A questo punto, essendo la potenzialità superiore a 35kW, devi seguire la regola tecnica DM 12-04-1996 sulle centrali termiche alimentate a gas di rete oltre il ...
da pepiona
mer dic 29, 2010 18:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: come fare?
Risposte: 11
Visite : 3609

come fare?

Salve
Pongo un quesito dal quale ho avuto molte risposte ma nessuna certezza

Locale caldaia, piano semiinterrato, preceduta da passaggio in garage con posto auto, dove vi era una vecchia caldaia a gasolio x riscaldamento, 2 piani unico proprietario.

Ora ho messo 2 caldaie a metano (26 kw) una per ...
da pepiona
mer dic 29, 2010 10:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: locale caldaia
Risposte: 7
Visite : 6865

locale caldaia

Salve
Pongo un quesito dal quale ho avuto molte risposte ma nessuna certezza

Locale caldaia, piano semiinterrato, preceduta da passaggio in garage con posto auto, dove vi era una vecchia caldaia a gasolio x riscaldamento, 2 piani unico proprietario.

Ora ho messo 2 caldaie a metano (26 kw) una per ...