La ricerca ha trovato 26 risultati
Vai alla ricerca avanzata
- da carmine.lionetti
- mer set 19, 2012 17:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quadri elettrici protetti dall'incendio.
- Risposte: 7
- Visite : 3292
D.M. 19/08/1996 art. 13.3
--------------------------------
13.3 QUADRI ELETTRICI GENERALI
Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.
--------------------------------
Cosa si intende per "protetta dall'incendio"?
La ...
- da carmine.lionetti
- mar feb 21, 2012 09:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico d'incendio Officina Elettromeccanica
- Risposte: 4
- Visite : 1679
Penso di usare questo parametro, dato che non ci sono depositi rilevanti di cavi elettrici nè altri materiali combustibili e visto che dopo un calcolo preliminare dovrei avere un carico di incendio massimo di 200 mj/mq.
Ti ringrazio per la tua proverbiale tempestività e disponibilità.
- da carmine.lionetti
- lun feb 20, 2012 19:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico d'incendio Officina Elettromeccanica
- Risposte: 4
- Visite : 1679
Per scarsità di tempo stavo cercando di compararla ad altre attività presenti nella banca dati sofware Claraf.
Avevo trovato la tipologia: "Fabbrica di Motori Elettrici", pensi che non sia assimilabile a questo tipo di attività?
Nello specifico in questa officina vengono assemblati gli avvolgimenti ...
- da carmine.lionetti
- mar set 06, 2011 19:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CER-REI-2008
- Risposte: 9
- Visite : 2405
Mea culpa.. In effetti mi sono espresso male.
Volevo solo la conferma che gli allegati non debbano essere consegnati anche come allegati alla richiesta di CPI.
- da carmine.lionetti
- mar set 06, 2011 12:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CER-REI-2008
- Risposte: 9
- Visite : 2405
Nel modello CERT-REI-2008 nella tabella in cui si riportano gli elementi costruttivi vengono elencati gli allegati alla "sintetica valutazione condotta" su ogni elemento descritto.
I suddetti allegati sono da allegare alla richhiesta di CPI o devono essere conservati dal titolare dell'attività?
- da carmine.lionetti
- mar feb 02, 2010 13:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazioni Porte Tagliafuoco e Serrature elettriche
- Risposte: 2
- Visite : 1261
Mi ritrovo in tutti e due i casi, ovvero ci sono un paio di porte che delimitano piccoli depositi e un altro paio che si trovano su una via di esodo. La committenza ha l'esigenza di controllare l'accesso in queste zone.
A questo punto mi chiedo se esitano serrature elettriche che possano fungere a ...
- da carmine.lionetti
- mar feb 02, 2010 12:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazioni Porte Tagliafuoco e Serrature elettriche
- Risposte: 2
- Visite : 1261
Ho l'esigenza di installare (per volere della committenza) delle porte tagliafuoco con serrature elettriche.
Innanzitutto mi chiedevo se per i vigili del fuoco ci siano problemi in merito a questo tipo di installazione; nel caso che questo tipo di installazione sia possibile mi chiedeso se oltre la ...
- da carmine.lionetti
- mar nov 17, 2009 16:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: A chi intestare il CPI?
- Risposte: 1
- Visite : 879
La società A ha 50 dipendenti (impiegati, operai e magazzinieri) in un capannone.
Dopo qualche anno, viene creata la società B, nella quale confluiscono tutti i magazzinieri di A.
Le due società A (impiegati ed operai) e B (magazzinieri) lavorano negli stessi identici locali.
Tutti i lavoratori di ...
- da carmine.lionetti
- ven ott 30, 2009 10:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70
- Risposte: 13
- Visite : 6133
Purtroppo questi sono problemi riscontrati in corso d'opera visto che il primo progetto ricadeva ancora nella UNI 9490.
E sinceramente ho sempre paura dell'interpretazione della norma da parte del singolo funzionario o comando.
Vi ringrazio ancora per la disponibilità e competenza.
Naturalmente ...
- da carmine.lionetti
- ven ott 30, 2009 10:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70
- Risposte: 13
- Visite : 6133
Ciò che mi dite mi rincuora, infatti nel primo messaggio forse non ero stato chiaro ma parlavo della separazione della riserva idrica.
Mi scuso per delle imprecisione nell'esporre il problema, ma purtroppo la fretta fa queste cose.
Ovviamente le due elettropompe sono sotto gruppo elettrogeno. Su ...
- da carmine.lionetti
- gio ott 29, 2009 17:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70
- Risposte: 13
- Visite : 6133
Premetto che abbiamo problemi in questa fase ad avere MP e che ci sono vincoli strutturali rilevanti.
Il mio problema è quello di non installare motopompe e di non ricadere nel discorso di alimentazioni ad alta affidabilità.
Sia l'impianto sprinkler e quello ad idranti se non sbaglio per questo ...
- da carmine.lionetti
- gio ott 29, 2009 16:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Camini di aerazione autorimessa interrata.
- Risposte: 10
- Visite : 4852
La pensi come me.
La committenza puntava sulla posizione delle aerazioni, ovvero lungo perimetro esterno della rampa fuori sagoma rispetto ai piani alti; tra l'altro non capiva come mai parte dell'aerazione la prendevamo dalla rampa.
In tutti i casi si è optato per portarle a livello stradale.
Ti ...
- da carmine.lionetti
- gio ott 29, 2009 11:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70
- Risposte: 13
- Visite : 6133
per alimentazione idrica combinata si intende un unico gruppo di pompaggio a servizio di due impianti (sprinkler + idranti), non una vasca a servizio di due gruppi di pompaggio distinti.
ed è come l'ho inteso io, però cercavo riscontro soprattutto normativo.
in tal caso non ho la necessità di ...
- da carmine.lionetti
- gio ott 29, 2009 11:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70
- Risposte: 13
- Visite : 6133
per alimentazione idrica combinata si intende un unico gruppo di pompaggio a servizio di due impianti (sprinkler + idranti), non una vasca a servizio di due gruppi di pompaggio distinti.
ed è come l'ho inteso io, però cercavo riscontro soprattutto normativo.
in tal caso non ho la necessità di ...
- da carmine.lionetti
- gio ott 29, 2009 11:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70
- Risposte: 13
- Visite : 6133
Mi ritrovo ad avere bisogno di un vostro supporto tecnico.
Breve Sintesi:
Attività albeghiera sotto le 500 e 32 m di altezza antincendio con autorimessa chesi estende per n.3 piani interrati.
L'autorimessa è ovviamente compartimentata con solaio REI 180 dalla struttura alberghiera.
Tutto l ...
- da carmine.lionetti
- mar ott 27, 2009 09:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Camini di aerazione autorimessa interrata.
- Risposte: 10
- Visite : 4852
Hai capito esattamente la situazione.
Io volevo un riferimento normativo per poter avvalorare le mie tesi.
Vediamo se ho capito: il cliente vorrebbe arrestare i camini che ventilano il secondo ed il terzo interrato, al livello della rampa che dal primo interrato va verso il piano di riferimento ...
- da carmine.lionetti
- lun ott 26, 2009 18:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Camini di aerazione autorimessa interrata.
- Risposte: 10
- Visite : 4852
Avrei bisogno di un vostro parere.
Stiamo realizzando uan struttura alberghiera composta da 3 piani interrati adibiti ad autorimessa e 10 piani a struttura alberghiera.
Lautorimessa è servita da due rampe aperte.
Nel progetto approvato dal comando dei vigili del fuoco, parte dell'aerazione viene ...
- da carmine.lionetti
- lun ott 05, 2009 19:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITA' 88
- Risposte: 6
- Visite : 2178
sintesi perfetta.
anch'io ero dello stesso avviso, tant'è che nella stesura del nuovo progetto farò un piccolo preambolo al fine di avvalorare la mia tesi.
in realtà mi chiedevo come si dovrebbero comportare i vigili per un caso simile: per 7 anni l'attività non ha avuto CPI e che io sappia non è ...
- da carmine.lionetti
- lun ott 05, 2009 18:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITA' 88
- Risposte: 6
- Visite : 2178
Gli impianti sono gli stessi e non hanno subito modifica; il problema è che il CPI non c'è, agli atti c'è una parere favorevole e una richiesta (bloccata) di CPI.
- da carmine.lionetti
- lun ott 05, 2009 12:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITA' 88
- Risposte: 6
- Visite : 2178
Sto rifacendo un progetto antincendio per parere preventivo di un capannone adibito a deposito (ATT 88).
L'attività ha un trascorso abbastanza ingarbugliato, riassumo brevemente:
1999 - Parere favorevole - CPI esistente già per attività 64 e 18 presenti insieme all'88
2002 - richiesta di sopralluogo ...