La ricerca ha trovato 26 risultati

da carmine.lionetti
mer set 19, 2012 18:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quadri elettrici protetti dall'incendio.
Risposte: 7
Visite : 3292

Re: Quadri elettrici protetti dall'incendio.

Ero giunto alla stessa conclusione anche leggendo la 64-54.
Domani ho l'incontro tecnico per chiarire gli aspetti progettuali e ti aggiorno.
Grazie, come al solito il tuo intervento è provvidenziale :)
da carmine.lionetti
mer set 19, 2012 17:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quadri elettrici protetti dall'incendio.
Risposte: 7
Visite : 3292

Quadri elettrici protetti dall'incendio.

D.M. 19/08/1996 art. 13.3
--------------------------------
13.3 QUADRI ELETTRICI GENERALI
Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.
--------------------------------

Cosa si intende per "protetta dall'incendio"?

La ...
da carmine.lionetti
mar feb 21, 2012 09:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico d'incendio Officina Elettromeccanica
Risposte: 4
Visite : 1679

Re: Carico d'incendio Officina Elettromeccanica

Penso di usare questo parametro, dato che non ci sono depositi rilevanti di cavi elettrici nè altri materiali combustibili e visto che dopo un calcolo preliminare dovrei avere un carico di incendio massimo di 200 mj/mq.

Ti ringrazio per la tua proverbiale tempestività e disponibilità.
da carmine.lionetti
lun feb 20, 2012 19:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico d'incendio Officina Elettromeccanica
Risposte: 4
Visite : 1679

Re: Carico d'incendio Officina Elettromeccanica

Per scarsità di tempo stavo cercando di compararla ad altre attività presenti nella banca dati sofware Claraf.
Avevo trovato la tipologia: "Fabbrica di Motori Elettrici", pensi che non sia assimilabile a questo tipo di attività?
Nello specifico in questa officina vengono assemblati gli avvolgimenti ...
da carmine.lionetti
lun feb 20, 2012 18:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico d'incendio Officina Elettromeccanica
Risposte: 4
Visite : 1679

Carico d'incendio Officina Elettromeccanica

Sapreste dirmi, a fini del carico d'incendio, a cosa è assimilabile nelle categoria "valori orientativi per attività" di ClaRaf un'officina elettromeccanica per avvolgimenti di macchine elettriche?
Vi ringrazio anticipatamente.
da carmine.lionetti
mar set 06, 2011 19:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CER-REI-2008
Risposte: 9
Visite : 2405

Re: CER-REI-2008

Mea culpa.. In effetti mi sono espresso male.
Volevo solo la conferma che gli allegati non debbano essere consegnati anche come allegati alla richiesta di CPI.
da carmine.lionetti
mar set 06, 2011 12:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CER-REI-2008
Risposte: 9
Visite : 2405

CER-REI-2008

Nel modello CERT-REI-2008 nella tabella in cui si riportano gli elementi costruttivi vengono elencati gli allegati alla "sintetica valutazione condotta" su ogni elemento descritto.
I suddetti allegati sono da allegare alla richhiesta di CPI o devono essere conservati dal titolare dell'attività?
da carmine.lionetti
mar feb 02, 2010 13:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazioni Porte Tagliafuoco e Serrature elettriche
Risposte: 2
Visite : 1261

Re: Certificazioni Porte Tagliafuoco e Serrature elettriche

Mi ritrovo in tutti e due i casi, ovvero ci sono un paio di porte che delimitano piccoli depositi e un altro paio che si trovano su una via di esodo. La committenza ha l'esigenza di controllare l'accesso in queste zone.

A questo punto mi chiedo se esitano serrature elettriche che possano fungere a ...
da carmine.lionetti
mar feb 02, 2010 12:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazioni Porte Tagliafuoco e Serrature elettriche
Risposte: 2
Visite : 1261

Certificazioni Porte Tagliafuoco e Serrature elettriche

Ho l'esigenza di installare (per volere della committenza) delle porte tagliafuoco con serrature elettriche.
Innanzitutto mi chiedevo se per i vigili del fuoco ci siano problemi in merito a questo tipo di installazione; nel caso che questo tipo di installazione sia possibile mi chiedeso se oltre la ...
da carmine.lionetti
mar nov 17, 2009 16:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: A chi intestare il CPI?
Risposte: 1
Visite : 879

A chi intestare il CPI?

La società A ha 50 dipendenti (impiegati, operai e magazzinieri) in un capannone.
Dopo qualche anno, viene creata la società B, nella quale confluiscono tutti i magazzinieri di A.
Le due società A (impiegati ed operai) e B (magazzinieri) lavorano negli stessi identici locali.
Tutti i lavoratori di ...
da carmine.lionetti
ven ott 30, 2009 10:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70
Risposte: 13
Visite : 6133

Re: Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70

Purtroppo questi sono problemi riscontrati in corso d'opera visto che il primo progetto ricadeva ancora nella UNI 9490.
E sinceramente ho sempre paura dell'interpretazione della norma da parte del singolo funzionario o comando.

Vi ringrazio ancora per la disponibilità e competenza.

Naturalmente ...
da carmine.lionetti
ven ott 30, 2009 10:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70
Risposte: 13
Visite : 6133

Re: Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70

Ciò che mi dite mi rincuora, infatti nel primo messaggio forse non ero stato chiaro ma parlavo della separazione della riserva idrica.

Mi scuso per delle imprecisione nell'esporre il problema, ma purtroppo la fretta fa queste cose.

Ovviamente le due elettropompe sono sotto gruppo elettrogeno. Su ...
da carmine.lionetti
gio ott 29, 2009 17:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70
Risposte: 13
Visite : 6133

Re: Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70

Premetto che abbiamo problemi in questa fase ad avere MP e che ci sono vincoli strutturali rilevanti.

Il mio problema è quello di non installare motopompe e di non ricadere nel discorso di alimentazioni ad alta affidabilità.
Sia l'impianto sprinkler e quello ad idranti se non sbaglio per questo ...
da carmine.lionetti
gio ott 29, 2009 16:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Camini di aerazione autorimessa interrata.
Risposte: 10
Visite : 4852

Re: Camini di aerazione autorimessa interrata.

La pensi come me.
La committenza puntava sulla posizione delle aerazioni, ovvero lungo perimetro esterno della rampa fuori sagoma rispetto ai piani alti; tra l'altro non capiva come mai parte dell'aerazione la prendevamo dalla rampa.

In tutti i casi si è optato per portarle a livello stradale.

Ti ...
da carmine.lionetti
gio ott 29, 2009 12:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70
Risposte: 13
Visite : 6133

Re: Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70

Per chiarirci:

Per un unica riserva antincendio + 2 gruppi di pompaggio separati per i due impianti sono da considerarsi 2 alimentazioni singole?
da carmine.lionetti
gio ott 29, 2009 11:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70
Risposte: 13
Visite : 6133

Re: Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70

per alimentazione idrica combinata si intende un unico gruppo di pompaggio a servizio di due impianti (sprinkler + idranti), non una vasca a servizio di due gruppi di pompaggio distinti.

ed è come l'ho inteso io, però cercavo riscontro soprattutto normativo.
in tal caso non ho la necessità di ...
da carmine.lionetti
gio ott 29, 2009 11:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70
Risposte: 13
Visite : 6133

Re: Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70

per alimentazione idrica combinata si intende un unico gruppo di pompaggio a servizio di due impianti (sprinkler + idranti), non una vasca a servizio di due gruppi di pompaggio distinti.

ed è come l'ho inteso io, però cercavo riscontro soprattutto normativo.
in tal caso non ho la necessità di ...
da carmine.lionetti
gio ott 29, 2009 11:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70
Risposte: 13
Visite : 6133

Alimentazione Idrica Sprinkler + Uni 45/70

Mi ritrovo ad avere bisogno di un vostro supporto tecnico.

Breve Sintesi:
Attività albeghiera sotto le 500 e 32 m di altezza antincendio con autorimessa chesi estende per n.3 piani interrati.
L'autorimessa è ovviamente compartimentata con solaio REI 180 dalla struttura alberghiera.

Tutto l ...
da carmine.lionetti
mar ott 27, 2009 09:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Camini di aerazione autorimessa interrata.
Risposte: 10
Visite : 4852

Re: Camini di aerazione autorimessa interrata.

Hai capito esattamente la situazione.
Io volevo un riferimento normativo per poter avvalorare le mie tesi.

Vediamo se ho capito: il cliente vorrebbe arrestare i camini che ventilano il secondo ed il terzo interrato, al livello della rampa che dal primo interrato va verso il piano di riferimento ...
da carmine.lionetti
lun ott 26, 2009 19:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Camini di aerazione autorimessa interrata.
Risposte: 10
Visite : 4852

Re: Camini di aerazione autorimessa interrata.

eccolo le zone in rosso sono i camini in oggetto.
Terminus ha scritto:Prova ad allegare un disegnino
da carmine.lionetti
lun ott 26, 2009 18:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Camini di aerazione autorimessa interrata.
Risposte: 10
Visite : 4852

Camini di aerazione autorimessa interrata.

Avrei bisogno di un vostro parere.
Stiamo realizzando uan struttura alberghiera composta da 3 piani interrati adibiti ad autorimessa e 10 piani a struttura alberghiera.
Lautorimessa è servita da due rampe aperte.
Nel progetto approvato dal comando dei vigili del fuoco, parte dell'aerazione viene ...
da carmine.lionetti
mar ott 06, 2009 09:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITA' 88
Risposte: 6
Visite : 2178

Re: ATTIVITA' 88

Ti ringrazio e vi aggiornerò sull'andamento della pratica.
da carmine.lionetti
lun ott 05, 2009 19:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITA' 88
Risposte: 6
Visite : 2178

Re: ATTIVITA' 88

sintesi perfetta.

anch'io ero dello stesso avviso, tant'è che nella stesura del nuovo progetto farò un piccolo preambolo al fine di avvalorare la mia tesi.

in realtà mi chiedevo come si dovrebbero comportare i vigili per un caso simile: per 7 anni l'attività non ha avuto CPI e che io sappia non è ...
da carmine.lionetti
lun ott 05, 2009 18:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITA' 88
Risposte: 6
Visite : 2178

Re: ATTIVITA' 88

Gli impianti sono gli stessi e non hanno subito modifica; il problema è che il CPI non c'è, agli atti c'è una parere favorevole e una richiesta (bloccata) di CPI.
da carmine.lionetti
lun ott 05, 2009 12:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificare muri non portanti alti più di 4 metri
Risposte: 26
Visite : 17622

Re: Certificare muri non portanti alti più di 4 metri

ma per struttura + alte?
ad esempio un capannoen industriale alto 9m?
da carmine.lionetti
lun ott 05, 2009 12:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITA' 88
Risposte: 6
Visite : 2178

ATTIVITA' 88

Sto rifacendo un progetto antincendio per parere preventivo di un capannone adibito a deposito (ATT 88).
L'attività ha un trascorso abbastanza ingarbugliato, riassumo brevemente:
1999 - Parere favorevole - CPI esistente già per attività 64 e 18 presenti insieme all'88
2002 - richiesta di sopralluogo ...