La ricerca ha trovato 9 risultati

da anigro
ven mar 06, 2026 13:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: obbligo progetto impianto
Risposte: 46
Visite : 6092

Re: obbligo progetto impianto



Vero purtroppo .... ora gli idraulici sono per la maggior parte "fai da te", se non fosse per architetti e geometri (che ancora si interfacciano con altre figure) avrei probabilmente cambiato mestiere.
Scusate lo sfogo.

Sono d'accordo. Aggiungiamo pure che l'abitudine a farsi redigere i ...
da anigro
lun mar 02, 2026 15:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC per ambulatori dentistici
Risposte: 39
Visite : 6422

Re: VMC per ambulatori dentistici

[/quote]

se fosse questa la tabella risulta meno dei 6 vol/h di cui parlavo.
in pratica per uno studio di 14 mq con 3 persone in Livello LPB I ho: 10*3 [l/s]+ 1*14= 44 [l/s]= 158 [mc/h] mentre considerando i 6 [vol/h] ho 252 [mc/h].
[/quote]

Nulla ti vieta di adottare portate maggiori rispetto a ...
da anigro
lun mar 02, 2026 13:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC per ambulatori dentistici
Risposte: 39
Visite : 6422

Re: VMC per ambulatori dentistici






Il “metodo 3” ha 2 contributi da sommare.
Il metodo 2 invece no. Sono 10 l/s a persona e basta.


Sbagliato, da dove hai preso queste considerazioni?

Forse leggendola?


Quella che hai postato è la tabella relativa all'edilizia residenziale. Ne esiste un'altra per il terziario, come nel ...
da anigro
gio gen 22, 2026 14:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Inserimento consumi elettrici apparecchiature in EC700
Risposte: 1
Visite : 445

Re: Inserimento consumi elettrici apparecchiature in EC700

Vanno inseriti nella scheda "Periodi" sotto ciascuna stagione, spuntando "Altri consumi del periodo", e inserendo appunto i componenti che si desidera censire. Fatto questo, nella sezione "Inventario energetico" dovrebbe apparire nel grafico a torta una sezione AU (Altri Usi).
da anigro
mer dic 24, 2025 13:27
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Utilizzo programma blumatica energy per redazione Ape
Risposte: 3
Visite : 15415

Re: Utilizzo programma blumatica energy per redazione Ape

Verifica che in Zona Termica e ACS ci sia la spunta su "è presente un impianto di acqua calda sanitaria" e che in Centrale Termica sia indicato H/W (e che questa sia associata alla zona termica). Però è strano che faccia stampare l'APE, solitamente prima del calcolo dell'efficienza dà sempre degli ...
da anigro
gio dic 11, 2025 11:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Studio medico (dentista) - Categoria DPR 412 - Ricambi aria 10339
Risposte: 15
Visite : 13684

Re: Studio medico (dentista) - Categoria DPR 412 - Ricambi aria 10339

Prenderei in considerazione la categoria E3 se si tratta di una vera e propria clinica (non sono molte ma ne esistono) dove si effettuano interventi complessi, con sale dedicate per Rx e TAC, sale di risveglio, impianti di ventilazione dimensionati allo scopo, presenza di gas medicali, ecc. Oppure ...
da anigro
lun nov 17, 2025 19:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta tubo multistrato.
Risposte: 3
Visite : 3022

Re: Scelta tubo multistrato.

Confermo che Rehau è un ottimo prodotto, occhio però che a differenza di RBM/GIACOMINI, gli spessori del tubo sono più elevati e quindi il diametro interno è ridotto. Es. per il classico 32x3,0 la Rehau ha il 32x4,7 e non sempre possono considerarsi equivalenti, dipende ovviamente anche dalle ...
da anigro
mer nov 12, 2025 19:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Canali aeraulici direttamente interrati.
Risposte: 6
Visite : 3864

Re: Canali aeraulici direttamente interrati.

Dipende dalle zone, ma per la posa interrata dei canali c'è anche un altro grosso problema da tenere presente: il radon.
da anigro
sab ott 11, 2025 09:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sondaggio 3d
Risposte: 21
Visite : 9052

Re: Sondaggio 3d

Buongiorno a tutti, discussione molto interessante. Io è da un paio di anni che mi tormento nel passare da 2D a 3D alternando momenti di ottimismo a quelli di sconforto. Mi occupo soprattutto di lavori privati ma svolgo anche progetti nel pubblico per conto di altri studi/professionisti. Revit non l ...