La ricerca ha trovato 13 risultati

da anigro
ven giu 26, 2026 11:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: villetta anni 80 da ristrutturare con soffitti alti: quale impiantistica ?
Risposte: 4
Visite : 774

Re: villetta anni 80 da ristrutturare con soffitti alti: quale impiantistica ?

2,90 m non mi sembra un'altezza problematica per il funzionamento di un sistema che trasmette energia soprattutto per irraggiamento. I soffitti radianti spesso sono usati nel terziario dove le altezze nette sono ancora più elevate. Mi da un po' di perplessità solo il fatto di rivestire con il ...
da anigro
sab giu 13, 2026 19:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Intervento edilizio - caso particolare
Risposte: 3
Visite : 1388

Re: Intervento edilizio - caso particolare

Sì, infatti avevo già provveduto ad effettuare due verifiche separate.
Ma sull'obbligo FER ho ancora un po' di confusione. Secondo questa discussione (era ante 199/2021, ma il 28/2011 è ancora in vigore) non siamo soggetti per gli ampliamenti sopra il 15%/500 m3.
https://forum.edilclima.it/viewtopic ...
da anigro
sab giu 06, 2026 09:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Intervento edilizio - caso particolare
Risposte: 3
Visite : 1388

Intervento edilizio - caso particolare

Buongiorno a tutti,
ho questo caso particolare: edificio residenziale in centro città (Trieste): volumetria lorda riscaldata circa 2700 m3.
L'edificio viene sottoposto a ristrutturazione di II livello, ma la volumetria lorda riscaldata diminuisce fino a 1395 m3.
Allo stesso tempo sull'edificio ...
da anigro
mar mar 17, 2026 09:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto per hotel 15 camere
Risposte: 42
Visite : 19771

Re: Impianto per hotel 15 camere


Riprendo questo post.
Hotel di 20 camere, prevedo in via preliminare un sistema centralizzato tipo VRF per la climatizzazione.
Mi chiedevo come avete affrontato il problema delle quantità massime di fluido refrigerante, sia in quanto asfissiante sia in quanto infiammabile.


Potresti valutare ...
da anigro
ven mar 06, 2026 13:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: obbligo progetto impianto
Risposte: 74
Visite : 335030

Re: obbligo progetto impianto



Vero purtroppo .... ora gli idraulici sono per la maggior parte "fai da te", se non fosse per architetti e geometri (che ancora si interfacciano con altre figure) avrei probabilmente cambiato mestiere.
Scusate lo sfogo.

Sono d'accordo. Aggiungiamo pure che l'abitudine a farsi redigere i ...
da anigro
lun mar 02, 2026 15:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC per ambulatori dentistici
Risposte: 39
Visite : 75045

Re: VMC per ambulatori dentistici

[/quote]

se fosse questa la tabella risulta meno dei 6 vol/h di cui parlavo.
in pratica per uno studio di 14 mq con 3 persone in Livello LPB I ho: 10*3 [l/s]+ 1*14= 44 [l/s]= 158 [mc/h] mentre considerando i 6 [vol/h] ho 252 [mc/h].
[/quote]

Nulla ti vieta di adottare portate maggiori rispetto a ...
da anigro
lun mar 02, 2026 13:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC per ambulatori dentistici
Risposte: 39
Visite : 75045

Re: VMC per ambulatori dentistici






Il “metodo 3” ha 2 contributi da sommare.
Il metodo 2 invece no. Sono 10 l/s a persona e basta.


Sbagliato, da dove hai preso queste considerazioni?

Forse leggendola?


Quella che hai postato è la tabella relativa all'edilizia residenziale. Ne esiste un'altra per il terziario, come nel ...
da anigro
gio gen 22, 2026 14:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Inserimento consumi elettrici apparecchiature in EC700
Risposte: 1
Visite : 787

Re: Inserimento consumi elettrici apparecchiature in EC700

Vanno inseriti nella scheda "Periodi" sotto ciascuna stagione, spuntando "Altri consumi del periodo", e inserendo appunto i componenti che si desidera censire. Fatto questo, nella sezione "Inventario energetico" dovrebbe apparire nel grafico a torta una sezione AU (Altri Usi).
da anigro
mer dic 24, 2025 13:27
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Utilizzo programma blumatica energy per redazione Ape
Risposte: 3
Visite : 19582

Re: Utilizzo programma blumatica energy per redazione Ape

Verifica che in Zona Termica e ACS ci sia la spunta su "è presente un impianto di acqua calda sanitaria" e che in Centrale Termica sia indicato H/W (e che questa sia associata alla zona termica). Però è strano che faccia stampare l'APE, solitamente prima del calcolo dell'efficienza dà sempre degli ...
da anigro
gio dic 11, 2025 11:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Studio medico (dentista) - Categoria DPR 412 - Ricambi aria 10339
Risposte: 15
Visite : 16193

Re: Studio medico (dentista) - Categoria DPR 412 - Ricambi aria 10339

Prenderei in considerazione la categoria E3 se si tratta di una vera e propria clinica (non sono molte ma ne esistono) dove si effettuano interventi complessi, con sale dedicate per Rx e TAC, sale di risveglio, impianti di ventilazione dimensionati allo scopo, presenza di gas medicali, ecc. Oppure ...
da anigro
lun nov 17, 2025 19:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta tubo multistrato.
Risposte: 3
Visite : 4039

Re: Scelta tubo multistrato.

Confermo che Rehau è un ottimo prodotto, occhio però che a differenza di RBM/GIACOMINI, gli spessori del tubo sono più elevati e quindi il diametro interno è ridotto. Es. per il classico 32x3,0 la Rehau ha il 32x4,7 e non sempre possono considerarsi equivalenti, dipende ovviamente anche dalle ...
da anigro
mer nov 12, 2025 19:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Canali aeraulici direttamente interrati.
Risposte: 6
Visite : 4476

Re: Canali aeraulici direttamente interrati.

Dipende dalle zone, ma per la posa interrata dei canali c'è anche un altro grosso problema da tenere presente: il radon.
da anigro
sab ott 11, 2025 09:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sondaggio 3d
Risposte: 21
Visite : 11013

Re: Sondaggio 3d

Buongiorno a tutti, discussione molto interessante. Io è da un paio di anni che mi tormento nel passare da 2D a 3D alternando momenti di ottimismo a quelli di sconforto. Mi occupo soprattutto di lavori privati ma svolgo anche progetti nel pubblico per conto di altri studi/professionisti. Revit non l ...