La ricerca ha trovato 10 risultati
- mar mar 17, 2026 09:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto per hotel 15 camere
- Risposte: 42
- Visite : 16504
Re: Impianto per hotel 15 camere
Riprendo questo post.
Hotel di 20 camere, prevedo in via preliminare un sistema centralizzato tipo VRF per la climatizzazione.
Mi chiedevo come avete affrontato il problema delle quantità massime di fluido refrigerante, sia in quanto asfissiante sia in quanto infiammabile.
Potresti valutare ...
- ven mar 06, 2026 13:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: obbligo progetto impianto
- Risposte: 74
- Visite : 110413
Re: obbligo progetto impianto
Vero purtroppo .... ora gli idraulici sono per la maggior parte "fai da te", se non fosse per architetti e geometri (che ancora si interfacciano con altre figure) avrei probabilmente cambiato mestiere.
Scusate lo sfogo.
Sono d'accordo. Aggiungiamo pure che l'abitudine a farsi redigere i ...
- lun mar 02, 2026 15:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC per ambulatori dentistici
- Risposte: 39
- Visite : 30112
Re: VMC per ambulatori dentistici
[/quote]
se fosse questa la tabella risulta meno dei 6 vol/h di cui parlavo.
in pratica per uno studio di 14 mq con 3 persone in Livello LPB I ho: 10*3 [l/s]+ 1*14= 44 [l/s]= 158 [mc/h] mentre considerando i 6 [vol/h] ho 252 [mc/h].
[/quote]
Nulla ti vieta di adottare portate maggiori rispetto a ...
se fosse questa la tabella risulta meno dei 6 vol/h di cui parlavo.
in pratica per uno studio di 14 mq con 3 persone in Livello LPB I ho: 10*3 [l/s]+ 1*14= 44 [l/s]= 158 [mc/h] mentre considerando i 6 [vol/h] ho 252 [mc/h].
[/quote]
Nulla ti vieta di adottare portate maggiori rispetto a ...
- lun mar 02, 2026 13:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC per ambulatori dentistici
- Risposte: 39
- Visite : 30112
Re: VMC per ambulatori dentistici
Il “metodo 3” ha 2 contributi da sommare.
Il metodo 2 invece no. Sono 10 l/s a persona e basta.
Sbagliato, da dove hai preso queste considerazioni?
Forse leggendola?
Quella che hai postato è la tabella relativa all'edilizia residenziale. Ne esiste un'altra per il terziario, come nel ...
- gio gen 22, 2026 14:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Inserimento consumi elettrici apparecchiature in EC700
- Risposte: 1
- Visite : 610
Re: Inserimento consumi elettrici apparecchiature in EC700
Vanno inseriti nella scheda "Periodi" sotto ciascuna stagione, spuntando "Altri consumi del periodo", e inserendo appunto i componenti che si desidera censire. Fatto questo, nella sezione "Inventario energetico" dovrebbe apparire nel grafico a torta una sezione AU (Altri Usi).
- mer dic 24, 2025 13:27
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Utilizzo programma blumatica energy per redazione Ape
- Risposte: 3
- Visite : 17651
Re: Utilizzo programma blumatica energy per redazione Ape
Verifica che in Zona Termica e ACS ci sia la spunta su "è presente un impianto di acqua calda sanitaria" e che in Centrale Termica sia indicato H/W (e che questa sia associata alla zona termica). Però è strano che faccia stampare l'APE, solitamente prima del calcolo dell'efficienza dà sempre degli ...
- gio dic 11, 2025 11:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Studio medico (dentista) - Categoria DPR 412 - Ricambi aria 10339
- Risposte: 15
- Visite : 14972
Re: Studio medico (dentista) - Categoria DPR 412 - Ricambi aria 10339
Prenderei in considerazione la categoria E3 se si tratta di una vera e propria clinica (non sono molte ma ne esistono) dove si effettuano interventi complessi, con sale dedicate per Rx e TAC, sale di risveglio, impianti di ventilazione dimensionati allo scopo, presenza di gas medicali, ecc. Oppure ...
- lun nov 17, 2025 19:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scelta tubo multistrato.
- Risposte: 3
- Visite : 3394
Re: Scelta tubo multistrato.
Confermo che Rehau è un ottimo prodotto, occhio però che a differenza di RBM/GIACOMINI, gli spessori del tubo sono più elevati e quindi il diametro interno è ridotto. Es. per il classico 32x3,0 la Rehau ha il 32x4,7 e non sempre possono considerarsi equivalenti, dipende ovviamente anche dalle ...
- mer nov 12, 2025 19:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Canali aeraulici direttamente interrati.
- Risposte: 6
- Visite : 4295
Re: Canali aeraulici direttamente interrati.
Dipende dalle zone, ma per la posa interrata dei canali c'è anche un altro grosso problema da tenere presente: il radon.
- sab ott 11, 2025 09:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sondaggio 3d
- Risposte: 21
- Visite : 10299
Re: Sondaggio 3d
Buongiorno a tutti, discussione molto interessante. Io è da un paio di anni che mi tormento nel passare da 2D a 3D alternando momenti di ottimismo a quelli di sconforto. Mi occupo soprattutto di lavori privati ma svolgo anche progetti nel pubblico per conto di altri studi/professionisti. Revit non l ...