La ricerca ha trovato 10 risultati

da anigro
mar mar 17, 2026 09:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto per hotel 15 camere
Risposte: 42
Visite : 16504

Re: Impianto per hotel 15 camere


Riprendo questo post.
Hotel di 20 camere, prevedo in via preliminare un sistema centralizzato tipo VRF per la climatizzazione.
Mi chiedevo come avete affrontato il problema delle quantità massime di fluido refrigerante, sia in quanto asfissiante sia in quanto infiammabile.


Potresti valutare ...
da anigro
ven mar 06, 2026 13:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: obbligo progetto impianto
Risposte: 74
Visite : 110387

Re: obbligo progetto impianto



Vero purtroppo .... ora gli idraulici sono per la maggior parte "fai da te", se non fosse per architetti e geometri (che ancora si interfacciano con altre figure) avrei probabilmente cambiato mestiere.
Scusate lo sfogo.

Sono d'accordo. Aggiungiamo pure che l'abitudine a farsi redigere i ...
da anigro
lun mar 02, 2026 15:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC per ambulatori dentistici
Risposte: 39
Visite : 30111

Re: VMC per ambulatori dentistici

[/quote]

se fosse questa la tabella risulta meno dei 6 vol/h di cui parlavo.
in pratica per uno studio di 14 mq con 3 persone in Livello LPB I ho: 10*3 [l/s]+ 1*14= 44 [l/s]= 158 [mc/h] mentre considerando i 6 [vol/h] ho 252 [mc/h].
[/quote]

Nulla ti vieta di adottare portate maggiori rispetto a ...
da anigro
lun mar 02, 2026 13:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC per ambulatori dentistici
Risposte: 39
Visite : 30111

Re: VMC per ambulatori dentistici






Il “metodo 3” ha 2 contributi da sommare.
Il metodo 2 invece no. Sono 10 l/s a persona e basta.


Sbagliato, da dove hai preso queste considerazioni?

Forse leggendola?


Quella che hai postato è la tabella relativa all'edilizia residenziale. Ne esiste un'altra per il terziario, come nel ...
da anigro
gio gen 22, 2026 14:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Inserimento consumi elettrici apparecchiature in EC700
Risposte: 1
Visite : 610

Re: Inserimento consumi elettrici apparecchiature in EC700

Vanno inseriti nella scheda "Periodi" sotto ciascuna stagione, spuntando "Altri consumi del periodo", e inserendo appunto i componenti che si desidera censire. Fatto questo, nella sezione "Inventario energetico" dovrebbe apparire nel grafico a torta una sezione AU (Altri Usi).
da anigro
mer dic 24, 2025 13:27
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Utilizzo programma blumatica energy per redazione Ape
Risposte: 3
Visite : 17649

Re: Utilizzo programma blumatica energy per redazione Ape

Verifica che in Zona Termica e ACS ci sia la spunta su "è presente un impianto di acqua calda sanitaria" e che in Centrale Termica sia indicato H/W (e che questa sia associata alla zona termica). Però è strano che faccia stampare l'APE, solitamente prima del calcolo dell'efficienza dà sempre degli ...
da anigro
gio dic 11, 2025 11:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Studio medico (dentista) - Categoria DPR 412 - Ricambi aria 10339
Risposte: 15
Visite : 14971

Re: Studio medico (dentista) - Categoria DPR 412 - Ricambi aria 10339

Prenderei in considerazione la categoria E3 se si tratta di una vera e propria clinica (non sono molte ma ne esistono) dove si effettuano interventi complessi, con sale dedicate per Rx e TAC, sale di risveglio, impianti di ventilazione dimensionati allo scopo, presenza di gas medicali, ecc. Oppure ...
da anigro
lun nov 17, 2025 19:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta tubo multistrato.
Risposte: 3
Visite : 3394

Re: Scelta tubo multistrato.

Confermo che Rehau è un ottimo prodotto, occhio però che a differenza di RBM/GIACOMINI, gli spessori del tubo sono più elevati e quindi il diametro interno è ridotto. Es. per il classico 32x3,0 la Rehau ha il 32x4,7 e non sempre possono considerarsi equivalenti, dipende ovviamente anche dalle ...
da anigro
mer nov 12, 2025 19:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Canali aeraulici direttamente interrati.
Risposte: 6
Visite : 4295

Re: Canali aeraulici direttamente interrati.

Dipende dalle zone, ma per la posa interrata dei canali c'è anche un altro grosso problema da tenere presente: il radon.
da anigro
sab ott 11, 2025 09:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sondaggio 3d
Risposte: 21
Visite : 10295

Re: Sondaggio 3d

Buongiorno a tutti, discussione molto interessante. Io è da un paio di anni che mi tormento nel passare da 2D a 3D alternando momenti di ottimismo a quelli di sconforto. Mi occupo soprattutto di lavori privati ma svolgo anche progetti nel pubblico per conto di altri studi/professionisti. Revit non l ...