La ricerca ha trovato 20 risultati
- ven apr 17, 2026 17:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO
- Risposte: 11
- Visite : 2215
Re: INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO
A quanto ho capito è un impianto ancora da fare.
Se hai documenti ufficiali e solidi ante 01/09/2025 puoi usare vecchia circolare che richiede almeno modulo fotovoltaico in classe 1 UNI 9177.
Se non hai tali documenti ti serve copertura Broof T3-T4 e modulo FV classe E + Broof. Oppure strato EI30 ...
- mer apr 15, 2026 07:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO
- Risposte: 11
- Visite : 2215
Re: INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO
Anche se il contratto di fornitura è stato firmato prima dell'uscita della nuova circolare?
- mar apr 14, 2026 17:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO
- Risposte: 11
- Visite : 2215
Re: INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO
Strato EI30 anche se il pannello è classificato in conformità alla UNI9177 con classe di reazione al fuoco 1?
- ven apr 10, 2026 11:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO
- Risposte: 11
- Visite : 2215
INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO
Buongiorno,
mi trovo a dover valutare l’installazione di un impianto fotovoltaico su una copertura appartenente a un’attività soggetta a normativa antincendio.
Attualmente, tuttavia, non sono disponibili informazioni tecniche relative al pannello sandwich di copertura (tipologia, stratigrafia e di ...
mi trovo a dover valutare l’installazione di un impianto fotovoltaico su una copertura appartenente a un’attività soggetta a normativa antincendio.
Attualmente, tuttavia, non sono disponibili informazioni tecniche relative al pannello sandwich di copertura (tipologia, stratigrafia e di ...
- mar mar 24, 2026 13:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PORTE US ESTERNE
- Risposte: 8
- Visite : 3334
Re: PORTE US ESTERNE
Porta classiche in ferro con maniglione antipanico marchiato CE. Recentemente sono state sostituite delle porte con porte MULTIUSO con maniglione antipanico, queste quindi essendo stata cambiate recentemente non vanno bene?
- mar mar 24, 2026 11:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PORTE US ESTERNE
- Risposte: 8
- Visite : 3334
Re: PORTE US ESTERNE
e le vecchie porte us presenti in un'azienda vanno sostituite?
- mar mar 24, 2026 08:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PORTE US ESTERNE
- Risposte: 8
- Visite : 3334
PORTE US ESTERNE
Buongiorno,
le porte US esterne devono essere certificate o è sufficiente il maniglione antipanico certificato?
Grazie
le porte US esterne devono essere certificate o è sufficiente il maniglione antipanico certificato?
Grazie
- gio mar 19, 2026 17:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO OLI
- Risposte: 13
- Visite : 4288
Re: DEPOSITO OLI
Sono in un locale e sono vicine tra loro, il locale ha un bacino di contenimento in caso di sversamenti e aerazione diretta all'esterno. Che resistenza al fuoco bisogna dare alle strutture?
- gio mar 19, 2026 11:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO OLI
- Risposte: 13
- Visite : 4288
DEPOSITO OLI
Buongiorno,
all’interno di uno stabilimento è presente un locale adibito a deposito oli, nel quale sono installate n. 4 cisterne da 4 m³ ciascuna, per una capacità complessiva pari a 16 m³.
Gli oli stoccati sono oli di ensimaggio impiegati nei processi produttivi, caratterizzati da un punto di ...
all’interno di uno stabilimento è presente un locale adibito a deposito oli, nel quale sono installate n. 4 cisterne da 4 m³ ciascuna, per una capacità complessiva pari a 16 m³.
Gli oli stoccati sono oli di ensimaggio impiegati nei processi produttivi, caratterizzati da un punto di ...
- gio nov 20, 2025 09:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO IMPIANTI A FUNE
- Risposte: 2
- Visite : 1080
Re: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO IMPIANTI A FUNE
Seggiovia biposto con 144 veicoli, tutta la seggiovia è all'aperto. A valle c'è una garitta di comando con le apparecchiature di controllo con un un addetto durante l'esercizio e in caso di manutenzioni altri 2/3. A monte una piccola garitta con un addetto al solo controllo dello sbarco degli ...
- mer nov 19, 2025 17:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO IMPIANTI A FUNE
- Risposte: 2
- Visite : 1080
VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO IMPIANTI A FUNE
Buongiorno,
per la valutazione del rischio incendio di un impianto a fune bisogna farla utilizzando il decreto mini codice oppure utilizzando il codice di prevenzione incendi?
per la valutazione del rischio incendio di un impianto a fune bisogna farla utilizzando il decreto mini codice oppure utilizzando il codice di prevenzione incendi?
- gio ott 23, 2025 09:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESTINTORI SU MEZZI
- Risposte: 1
- Visite : 594
ESTINTORI SU MEZZI
Buongiorno,
ho un dubbio. Esiste una normativa che da indicazioni sull'installazione di estintori sui mezzi di trasporto merci? Mi è chiaro sui mezzi ADR ma sul resto dei mezzi non c'è obbligo, corretto?
Eventualmente un'azienda può "obbligare" ad avere un mezzo estinguente a bordo quando si circola ...
ho un dubbio. Esiste una normativa che da indicazioni sull'installazione di estintori sui mezzi di trasporto merci? Mi è chiaro sui mezzi ADR ma sul resto dei mezzi non c'è obbligo, corretto?
Eventualmente un'azienda può "obbligare" ad avere un mezzo estinguente a bordo quando si circola ...
- lun ott 20, 2025 15:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA NON AGGRAVIO
- Risposte: 7
- Visite : 2052
Re: SCIA NON AGGRAVIO
Si potrei anche fare una Rinnovo con tavola di aggiornamento, devo prima verificare che non abbiamo fatto altre modifiche ma se si tratta solo di questo potrei fare solo il Rinnovo.
- lun ott 20, 2025 15:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA NON AGGRAVIO
- Risposte: 7
- Visite : 2052
SCIA NON AGGRAVIO
Buongiorno,
ho un attività in scadenza dove è stato installato all'esterno sul piazzale un box prefabbricato dedicato ad ufficio. Le attività sono 3 e pensavo di fare una SCIA di non aggravio per l'attività principale e un rinnovo per le altre 2 attività secondarie.
Per l'attività a cui vado a fare ...
ho un attività in scadenza dove è stato installato all'esterno sul piazzale un box prefabbricato dedicato ad ufficio. Le attività sono 3 e pensavo di fare una SCIA di non aggravio per l'attività principale e un rinnovo per le altre 2 attività secondarie.
Per l'attività a cui vado a fare ...
- mar set 02, 2025 15:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: APERTURE DI SMALTIMENTO
- Risposte: 10
- Visite : 2421
APERTURE DI SMALTIMENTO
Buongiorno,
mi trovo nella situazione del capito S.8 di tipo di dimensionamento SE3 con SE > A/25 con il requisito aggiuntivo del 10% del Tipo SEa o SEb o SEc. Le porte apribili dall'esterno rientrano nella categoria SEc?
Grazie mille.
mi trovo nella situazione del capito S.8 di tipo di dimensionamento SE3 con SE > A/25 con il requisito aggiuntivo del 10% del Tipo SEa o SEb o SEc. Le porte apribili dall'esterno rientrano nella categoria SEc?
Grazie mille.
- mer mag 14, 2025 11:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COMPARTIMENTAZIONE
- Risposte: 1
- Visite : 2988
COMPARTIMENTAZIONE
Buongiorno,
se al capitolo S.2 viene definito il livello di prestazione II quindi almeno R30, quando vado a definire i compartimenti al capitolo S.3 anch'essi devono avere caratteristiche REI30 indipendentemente dal carico di incendio presente? E' corretto?
Grazie.
se al capitolo S.2 viene definito il livello di prestazione II quindi almeno R30, quando vado a definire i compartimenti al capitolo S.3 anch'essi devono avere caratteristiche REI30 indipendentemente dal carico di incendio presente? E' corretto?
Grazie.
- gio apr 17, 2025 16:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LUCI DI EMERGENZA ATTIVITA? LAVORATIVA SOLO DI GIORNO
- Risposte: 3
- Visite : 1741
LUCI DI EMERGENZA ATTIVITA? LAVORATIVA SOLO DI GIORNO
Buongiorno,
in un capannone ad uso deposito con lucernari in cui si lavora esclusivamente nelle ore di giorno (8-17), lungo le vie di esodo è obbligatorio installare le luci di emergenza o è sufficiente avere luci di emergenza che identificano le uscite di emergenza?
Grazie mille.
in un capannone ad uso deposito con lucernari in cui si lavora esclusivamente nelle ore di giorno (8-17), lungo le vie di esodo è obbligatorio installare le luci di emergenza o è sufficiente avere luci di emergenza che identificano le uscite di emergenza?
Grazie mille.
- ven mar 28, 2025 17:15
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: SCIA EDILIZIA BONUS RISTRUTTURAZIONE
- Risposte: 2
- Visite : 5672
SCIA EDILIZIA BONUS RISTRUTTURAZIONE
Buongiorno,
ho un casa costituita da 3 appartamenti: piano terra di proprietà di un fratello, piano primo proprietà di una sorella e piano secondo in comproprietà tra i due. A completare il tutto ci sono giardino, garage e due piani seminterrati (cantine) in comune fra i tre appartamenti.
Ai fini ...
ho un casa costituita da 3 appartamenti: piano terra di proprietà di un fratello, piano primo proprietà di una sorella e piano secondo in comproprietà tra i due. A completare il tutto ci sono giardino, garage e due piani seminterrati (cantine) in comune fra i tre appartamenti.
Ai fini ...
- lun mar 10, 2025 11:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PORTE TENUTA FUMI FREDDI
- Risposte: 3
- Visite : 1108
PORTE TENUTA FUMI FREDDI
Buongiorno,
ho un dubbio sulle porte a tenuta fumi freddi Sa. Che documentazione deve consegnare il produttore delle porte a tenuta fumi freddi? Sulla targhetta della porta viene riportata la dicitura Sa?
ho un dubbio sulle porte a tenuta fumi freddi Sa. Che documentazione deve consegnare il produttore delle porte a tenuta fumi freddi? Sulla targhetta della porta viene riportata la dicitura Sa?
- ven mar 07, 2025 16:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO OLI DI ENSIMAGGIO
- Risposte: 1
- Visite : 464
DEPOSITO OLI DI ENSIMAGGIO
Buongiorno,
mi trovo di fronte ad una attività soggetta con all'interno un deposito di oli di ensimaggio con 4 mc di oli. Le schede di sicurezza degli oli riportano punti di infiammabilità alti > di 100°C, 130°C e 215°C. Tutti alla voce infiammabilità riporta: "non applicabile". La domanda è: sono ...
mi trovo di fronte ad una attività soggetta con all'interno un deposito di oli di ensimaggio con 4 mc di oli. Le schede di sicurezza degli oli riportano punti di infiammabilità alti > di 100°C, 130°C e 215°C. Tutti alla voce infiammabilità riporta: "non applicabile". La domanda è: sono ...