La ricerca ha trovato 20 risultati

da Viga
ven apr 17, 2026 17:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO
Risposte: 11
Visite : 2215

Re: INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO


A quanto ho capito è un impianto ancora da fare.
Se hai documenti ufficiali e solidi ante 01/09/2025 puoi usare vecchia circolare che richiede almeno modulo fotovoltaico in classe 1 UNI 9177.
Se non hai tali documenti ti serve copertura Broof T3-T4 e modulo FV classe E + Broof. Oppure strato EI30 ...
da Viga
mer apr 15, 2026 07:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO
Risposte: 11
Visite : 2215

Re: INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO

Anche se il contratto di fornitura è stato firmato prima dell'uscita della nuova circolare?
da Viga
mar apr 14, 2026 17:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO
Risposte: 11
Visite : 2215

Re: INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO

Strato EI30 anche se il pannello è classificato in conformità alla UNI9177 con classe di reazione al fuoco 1?
da Viga
ven apr 10, 2026 11:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO
Risposte: 11
Visite : 2215

INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO

Buongiorno,
mi trovo a dover valutare l’installazione di un impianto fotovoltaico su una copertura appartenente a un’attività soggetta a normativa antincendio.
Attualmente, tuttavia, non sono disponibili informazioni tecniche relative al pannello sandwich di copertura (tipologia, stratigrafia e di ...
da Viga
mar mar 24, 2026 13:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE US ESTERNE
Risposte: 8
Visite : 3334

Re: PORTE US ESTERNE

Porta classiche in ferro con maniglione antipanico marchiato CE. Recentemente sono state sostituite delle porte con porte MULTIUSO con maniglione antipanico, queste quindi essendo stata cambiate recentemente non vanno bene?
da Viga
mar mar 24, 2026 11:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE US ESTERNE
Risposte: 8
Visite : 3334

Re: PORTE US ESTERNE

e le vecchie porte us presenti in un'azienda vanno sostituite?
da Viga
mar mar 24, 2026 08:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE US ESTERNE
Risposte: 8
Visite : 3334

PORTE US ESTERNE

Buongiorno,
le porte US esterne devono essere certificate o è sufficiente il maniglione antipanico certificato?
Grazie
da Viga
gio mar 19, 2026 17:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO OLI
Risposte: 13
Visite : 4288

Re: DEPOSITO OLI

Sono in un locale e sono vicine tra loro, il locale ha un bacino di contenimento in caso di sversamenti e aerazione diretta all'esterno. Che resistenza al fuoco bisogna dare alle strutture?
da Viga
gio mar 19, 2026 11:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO OLI
Risposte: 13
Visite : 4288

DEPOSITO OLI

Buongiorno,

all’interno di uno stabilimento è presente un locale adibito a deposito oli, nel quale sono installate n. 4 cisterne da 4 m³ ciascuna, per una capacità complessiva pari a 16 m³.

Gli oli stoccati sono oli di ensimaggio impiegati nei processi produttivi, caratterizzati da un punto di ...
da Viga
gio nov 20, 2025 09:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO IMPIANTI A FUNE
Risposte: 2
Visite : 1080

Re: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO IMPIANTI A FUNE

Seggiovia biposto con 144 veicoli, tutta la seggiovia è all'aperto. A valle c'è una garitta di comando con le apparecchiature di controllo con un un addetto durante l'esercizio e in caso di manutenzioni altri 2/3. A monte una piccola garitta con un addetto al solo controllo dello sbarco degli ...
da Viga
mer nov 19, 2025 17:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO IMPIANTI A FUNE
Risposte: 2
Visite : 1080

VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO IMPIANTI A FUNE

Buongiorno,
per la valutazione del rischio incendio di un impianto a fune bisogna farla utilizzando il decreto mini codice oppure utilizzando il codice di prevenzione incendi?
da Viga
gio ott 23, 2025 09:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESTINTORI SU MEZZI
Risposte: 1
Visite : 594

ESTINTORI SU MEZZI

Buongiorno,
ho un dubbio. Esiste una normativa che da indicazioni sull'installazione di estintori sui mezzi di trasporto merci? Mi è chiaro sui mezzi ADR ma sul resto dei mezzi non c'è obbligo, corretto?
Eventualmente un'azienda può "obbligare" ad avere un mezzo estinguente a bordo quando si circola ...
da Viga
lun ott 20, 2025 15:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA NON AGGRAVIO
Risposte: 7
Visite : 2052

Re: SCIA NON AGGRAVIO

Si potrei anche fare una Rinnovo con tavola di aggiornamento, devo prima verificare che non abbiamo fatto altre modifiche ma se si tratta solo di questo potrei fare solo il Rinnovo.
da Viga
lun ott 20, 2025 15:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA NON AGGRAVIO
Risposte: 7
Visite : 2052

SCIA NON AGGRAVIO

Buongiorno,
ho un attività in scadenza dove è stato installato all'esterno sul piazzale un box prefabbricato dedicato ad ufficio. Le attività sono 3 e pensavo di fare una SCIA di non aggravio per l'attività principale e un rinnovo per le altre 2 attività secondarie.
Per l'attività a cui vado a fare ...
da Viga
mar set 02, 2025 15:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: APERTURE DI SMALTIMENTO
Risposte: 10
Visite : 2421

APERTURE DI SMALTIMENTO

Buongiorno,
mi trovo nella situazione del capito S.8 di tipo di dimensionamento SE3 con SE > A/25 con il requisito aggiuntivo del 10% del Tipo SEa o SEb o SEc. Le porte apribili dall'esterno rientrano nella categoria SEc?
Grazie mille.
da Viga
mer mag 14, 2025 11:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COMPARTIMENTAZIONE
Risposte: 1
Visite : 2988

COMPARTIMENTAZIONE

Buongiorno,
se al capitolo S.2 viene definito il livello di prestazione II quindi almeno R30, quando vado a definire i compartimenti al capitolo S.3 anch'essi devono avere caratteristiche REI30 indipendentemente dal carico di incendio presente? E' corretto?
Grazie.
da Viga
gio apr 17, 2025 16:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LUCI DI EMERGENZA ATTIVITA? LAVORATIVA SOLO DI GIORNO
Risposte: 3
Visite : 1741

LUCI DI EMERGENZA ATTIVITA? LAVORATIVA SOLO DI GIORNO

Buongiorno,
in un capannone ad uso deposito con lucernari in cui si lavora esclusivamente nelle ore di giorno (8-17), lungo le vie di esodo è obbligatorio installare le luci di emergenza o è sufficiente avere luci di emergenza che identificano le uscite di emergenza?
Grazie mille.
da Viga
ven mar 28, 2025 17:15
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: SCIA EDILIZIA BONUS RISTRUTTURAZIONE
Risposte: 2
Visite : 5672

SCIA EDILIZIA BONUS RISTRUTTURAZIONE

Buongiorno,
ho un casa costituita da 3 appartamenti: piano terra di proprietà di un fratello, piano primo proprietà di una sorella e piano secondo in comproprietà tra i due. A completare il tutto ci sono giardino, garage e due piani seminterrati (cantine) in comune fra i tre appartamenti.
Ai fini ...
da Viga
lun mar 10, 2025 11:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE TENUTA FUMI FREDDI
Risposte: 3
Visite : 1108

PORTE TENUTA FUMI FREDDI

Buongiorno,
ho un dubbio sulle porte a tenuta fumi freddi Sa. Che documentazione deve consegnare il produttore delle porte a tenuta fumi freddi? Sulla targhetta della porta viene riportata la dicitura Sa?
da Viga
ven mar 07, 2025 16:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO OLI DI ENSIMAGGIO
Risposte: 1
Visite : 464

DEPOSITO OLI DI ENSIMAGGIO

Buongiorno,
mi trovo di fronte ad una attività soggetta con all'interno un deposito di oli di ensimaggio con 4 mc di oli. Le schede di sicurezza degli oli riportano punti di infiammabilità alti > di 100°C, 130°C e 215°C. Tutti alla voce infiammabilità riporta: "non applicabile". La domanda è: sono ...