PORTE TENUTA FUMI FREDDI

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Viga
Messaggi: 5
Iscritto il: ven set 13, 2024 11:37

PORTE TENUTA FUMI FREDDI

Messaggio da Viga »

Buongiorno,
ho un dubbio sulle porte a tenuta fumi freddi Sa. Che documentazione deve consegnare il produttore delle porte a tenuta fumi freddi? Sulla targhetta della porta viene riportata la dicitura Sa?
Terminus
Messaggi: 13535
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: PORTE TENUTA FUMI FREDDI

Messaggio da Terminus »

Se la porta è soggetta ad omologazione, direi che l'atto omologativo deve riportare tale prestazione a fronte della prova di laboratorio ed il produttore deve dichiarare che la porta è conforme.
Se la porta è soggetta a CE occorre richiedere tale specifica dichiarazione nella DoP che accompagna il prodotto.
La stessa prestazione dovrebbe essere riportata sulla targhetta.
Starman
Messaggi: 40
Iscritto il: sab feb 24, 2024 14:56

Re: PORTE TENUTA FUMI FREDDI

Messaggio da Starman »

La tenuta ai fumi freddi la trovi solo nella DoP.
Nell'omologazione (anomalia italiana), che si basa sul decreto 21/06/2004, non troverai scritto che sono porte "Sa" in quanto proprio manca come concetto nel decreto.
Quindi ti servono entrambi i documenti, l'omologazione (se è una porta interna) e la DoP.
comandoroma
Messaggi: 34
Iscritto il: mer nov 10, 2010 15:51

Re: PORTE TENUTA FUMI FREDDI

Messaggio da comandoroma »

la porta se è da interno deve essere corredata da:
- Certificato di Omologazione
- Dich. di conformità al prodotto omologato
- Rapporto di prova della tenuta Sa
- Dich di conformità del prodotto fornito con quello sottoposto a prova

Se le porte delle due prove non sono perfettamente identiche e con lo stesso nome commerciale ti occorre anche la dich che la porta sottoposta a omologazione ha le medesime caratteristiche di quella con prova Sa.

Se è da esterno basta la dop
Rispondi